بوائلر کے پانی کا pH مقدار، فراہم کیے گئے پانی کے pH مقدار سے بھی کم ہوتی ہے۔

2016-09-13View Original

Thread Content

350 ہزار ٹن سلفر سے تیار کیا جانے والا تیزاب، اور فضلہ حرارت سے چلنے والے بوائلرز کا پانی حال ہی میں معیار کے مطابق نہیں رہا۔ شروع میں یہ مسئلہ پانی کو خالص کرنے سے متعلق تھا، لیکن اب پانی خالص ہونے لگا ہے؛ تاہم بوائلر کے پانی کا pH ویلیو بہتر نہیں ہو رہا ہے۔ دوا یا الکلائن مادہ شامل کرنے سے، یا براہِ راست الکلائن مادہ ڈی آکسیجنیٹر میں ڈالنے سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ حالت مسلسل کئی دنوں سے جاری ہے۔ بزرگو! براہِ کرم رہنمائی فرمائیں! ! !
Reply #22016-09-13
براہ کرم بتائیں کہ پانی کا موجودہ pH کیا ہے، بوائلر کا موجودہ pH کیا ہے، استعمال کیے جانے والے تمام کیمیکلز کے نام کیا ہیں، اور پہلے پانی کی کیا حالت تھی۔
Reply #32016-09-13
شکریہ، عظیم شخص! ڈسالائزڈ پانی کا pH فی الحال تقریباً 7.6 ہے، جبکہ بوائلر کے پانی کا pH 7 سے بھی کم ہے۔ دوا کے طور پر فاسفیٹ آف ٹرائیسوڈیم استعمال کیا جاتا ہے، یہ معمول کی مقدار می اس کے علاوہ، کل رات 12 گھنٹوں کے دوران 25 لیٹر 48% فیصد مقدار میں الکلی محلول شامل کیا گیا۔
Reply #42016-09-13
بوائلر میں فاسفورک ایسڈ کی سطح تقریباً 15 ہونی چاہیے؛ pH اور کنڈکٹیوٹی اتنی کم نہیں ہونی چاہئیں۔
Reply #52016-09-13
کیا پیمائش کرنے والے آلات کی درستگی کا تعین کیا جاسکتا ہے؟
Reply #62016-09-13
الکلی حل شامل کرنے کے بعد، pH اور رسائیت میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیا الکلائن کو وقفے وقفے سے ڈالا جاتا ہے، یا مسلسل طور پر؟
Reply #72016-09-13
کیا کہیں سے رساؤ ہو رہا ہے؟ کیا تجزیاتی آلات ٹھیک کام کر رہے ہیں؟
Reply #82016-09-14
یہ کیسے ممکن ہے؟ نمونہ ٹھنڈا کرنے والے آلے کی اچھی طرح جانچ کیوں
Reply #92016-09-16
کیا کہیں سے تیزاب رس رہا ہے؟ ہیٹ ایکسچینجر کی جانچ کریں۔
Reply #102016-09-18
ہا ہا، اتنا وقت گزر گیا، کیا کوئی مسئلہ سامنے آیا؟ براہِ کرم اس کے بارے میں بتائیں۔
Reply #112016-09-19
ممکن ہے کہ تیزاب رس رہا ہو، ورنہ اس کی کوئی وضاحت ممکن نہیں۔
Reply #122016-09-19
بوائلر کے پانی کا pH مقدار کم ہونے کی بنیادی وجہ، بوائلر کے لئے استعمال ہونے والے پانی میں نمک کی مقدار مناسب نہ ہونا، یا فاسفورس ٹرائی سوڈیم میں نامیاتی تیزابات کی موجودگی ہے۔ اور ہیٹ ایکسچینجر سے تیزاب کے رساؤ کا اثر، گندھک سے سلفیورک ایسڈ تیار کرنے کے عمل پر پڑتا ہے؛ بوائلر میں داخل ہونے والے پانی کو پہلے سپاریشن ہیٹر میں گرم کیا جاتا ہے، پھر ہی بوائلر میں داخل کیا جاتا ہے۔ اگر یہ سپاریشن ہیٹر ہیٹ ٹیوب والا ہو یا بوائلر شیل ٹائپ کا ہو، تو ایسی صورت میں تیزابی گیسوں کو بوائلر میں داخل ہونے کا کوئی را بوائلر میں استعمال ہونے والا پانی، ہیٹ ایکسچینجر سے گزرتا ہے؛ اگر ہیٹ ایکسچینجر میں رساؤ ہو جائے، تو بوائلر میں استعمال ہونے والے پانی کا دباؤ، دھوئیں کے دباؤ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو تجزیہ درست نہیں ہے، یا پھر معیاری مادے میں کوئی مسئلہ ہے۔ فضلہ خارج کرنے کی تعداد میں اضافہ کرنا ضروری ہے، خصوصاً باقاعدگی سے فضلہ خارج کیا جانا چاہیے۔ بھٹی کے پانی کے pH کو 9-10 کے درمیان رکھنے کے لئے مناسب مقد
Reply #132016-09-19
کیا تجزیاتی آلات میں کوئی مسئلہ ہے؟ خود PH ٹیسٹ پیپر سے چیک کرکے دیکھیں۔
Reply #142016-11-13
عام حالات میں یہ ناممکن ہے، مگر جب سیمپلنگ کولر سے رساؤ پایا گیا تو ہی یہ ممکن ہو سکا۔; یا پانی اور بوائلر کے پانی کے نمونوں کو الٹ دیا گیا ہے۔ ; یا پھر آپ نے پانی کے نمونے ڈی آکسیجنیٹر سے پہلے ہی لئے ہیں، جس کی وجہ سے غیرمعیاری پانی بھی ڈی آکسیجنیٹر میں داخل ہو گیا۔
Reply #152016-11-23
ہوا رسنے کا امکان بہت کم ہے، ورنہ آپ کی تبدیلی کی شرح بہت خراب ہوتی۔
Reply #162016-11-25
اس صورتحال کے تین ممکنہ اسباب ہیں: 1- نمونہ لینے والے آلے میں خرابی، 2- تجزیہ کرنے والے آلے میں خرابی۔; ۳، لیبارٹری ٹیکنیشنوں کی طرف سے کیے جانے والے ک ; اس کے علاوہ، اس کا سوال ہی بے بنیاد ہے۔ ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.