مقبولیت کو بڑھانے اور سمندری دوستوں کے درمیان تکنیکی تبادلے کو فروغ دینے کے لئے، “ہر روز ایک سوال” شائع کیا جاتا ہے۔ شرکت کرنے سے فوراً 4 پوائنٹس حاصل ہوتے ہیں! صحیح جواب دینے یا گہری بحث کرنے پر 10 پوائنٹس کا انعام ملے گا! :لول، سادہ سوال: ہیٹ ایکسچینجر کو شروع کرنے اور بند کرنے کے مراحل کیا ہیں؟ فعال کرنے کے لئے: پہلے ٹھنڈا مادہ استعمال کیا جائے، اس کے بعد گرم مادہ استعمال کیا جائے۔ ; پہلے برآمدات کا راستہ کھولیں، پھر درآمدات کا راستہ ; 2. بند کرنا: پہلے گرم مادہ کو بند کیا جائے، پھر سرد مادہ کو بند کیا جائے۔ ; پہلے درآمدات کو بند کیا جائے، پھر برآمدات کو۔ ================================= ☛【سمندری سرگرمیوں کا پلان】 میرے سوالات کا فیصلہ میں خود کروں گا – “بہترین جواب” کا انتخاب بھی میں ہی کروں گا! http://bbs.hcbbs.com/thread-1618021-1-1.html (ماخذ: ہائی چوان کیمیکل فورم)
استعمال کرنے کے مراحل: (1) استعمال سے پہلے جانچ: یقین کریں کہ ایکسچینجر کے اندر موجود پانی مکمل طور پر خارج ہو گیا ہے۔; جانچ کے بعد یقین ہو گیا کہ داخلے اور خروج کے راستوں پر موجود بلاکس ہٹا دئے ; براہ کرم چیک کریں کہ تمام وینٹس بند ہیں۔ ; یقین کریں کہ پریشر گیج، درجہ حرارت کی پیمائش کرنے والے آلات، اور تھرموکپلز صحیح طریقے سے کام ک ; یقین کریں کہ ہیٹ ایکسچینجر کا زمین سے رابطہ درست ہے، اور بیس بولٹس سختی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ; یقین کریں کہ فلینج اور ٹیوب کے بولٹوں سے متعلق نٹس مناسب طریقے سے لگے ہوں، بولٹ مضبوطی سے جڑے ہوں۔ (2) پہلے ٹھنڈے مائع کو داخل کریں: سب سے پہلے آؤٹ لیٹ والو کو کھولیں، پھر ٹھنڈے مائع کے داخلے کے والو کو آہستہ آہستہ پوری طرح کھولیں۔ جب آؤٹ لیٹ والو سے تیل اور گیس کی بو آنے لگے، تو اس والو کو تھوڑا بند کر دیں؛ جب والو سے صرف تیل ہی نکلنے لگے، تو اسے مکمل طور پر بند کر دیں۔ جب ہیٹ ایکسچینجر میں مائع پوری طرح بھر جائے، تو آؤٹ لیٹ والو کو پوری طرح کھول دیں، اور سپلائی لائن کے والو کو بند کر دیں۔ (3) بعد میں حرارتی مادہ کو داخل کرنا: پہلے ایگزاسٹ والو کو کھولیں، پھر حرارتی مادہ کے خروج کے والو کو آہستہ آہستہ مکمل طور پر کھولیں۔ جب ایگزاسٹ والو سے تیل یا گیس کی بو آنے لگے، تو اس والو کو تھوڑا بند کر دیں؛ جب والو سے صرف تیل ہی نکلنے لگے، تو اسے مکمل طور پر بند کر دیں۔ جب ہیٹ ایکسچینجر میں حرارتی مادہ مکمل طور پر بھر جائے، تو انلیٹ والو کو مکمل طور پر کھولیں، اور سپلیمنٹری لائن کے والو کو بند کر دیں۔ (4) استعمال کے بعد جانچ: درجہ حرارت اور دباؤ کی جانچ کریں کہ وہ مناسب ہیں یا نہیں۔ ; چیک کریں کہ خاموش سیلنگ نقاط سے کوئی لیکیج تو نہیں ہورہا ہ ; چیک کریں کہ ٹریفک معمول کے مطابق ہے یا نہیں 2. ہیٹ ایکسچینجر کو بند کرنے کے مراحل: (1) پہلے حرارتی مادہ کو روک دیں: سب سے پہلے سپلائی والوز کو مکمل طور پر کھول دیں، اس کے بعد حرارتی مادہ کے داخلے اور خروج کے والوز کو بند کر دیں۔ (2) ٹھنڈے مائع کا بہاؤ روکنا: پہلے سبس ٹریکٹ والو کو مکمل طور پر کھول دیں، اس کے بعد ٹھنڈے مائع کے داخلے اور خروج کے والوؤں کو بند کر دیں۔ احتیاطی تدابیر: (1) کٹائی کے بعد مناسب وقت پر تیل نکالنا ضروری ہے، تاکہ منفی دباؤ کی وجہ سے ہیٹ ایکسچینجر کو نقصان نہ پہنچے۔ (2) جب میڈیم کو وینٹ کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے، تو اگر یہ گرم میڈیم ہے، تو وینٹ کو آہستہ آہستہ کھولنا ضروری ہے، تاکہ گرم میڈیم باہر نہ پھوٹ پڑے اور کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ (3) جب ہیٹ ایکسچینجر میں مائع داخل کیا جاتا ہے، تو والوز کو آہستگی سے کھولنا چاہیے، تاکہ مائع کی رفتار بہت زیادہ نہ ہو، جس سے الیکٹروسٹیٹ پیدا ہوکر دھماکہ ہو سکتا ہے۔
استعمال کرنے کے مراحل: (1) استعمال سے پہلے جانچ: یقین کریں کہ ایکسچینجر کے اندر موجود پانی مکمل طور پر خارج ہو گیا ہے۔; جانچ کے بعد یقین ہو گیا کہ داخلے اور خروج کے راستوں پر موجود بلاکس ہٹا دئے ; براہ کرم چیک کریں کہ تمام وینٹس بند ہیں۔ ; یقین کریں کہ پریشر گیج، درجہ حرارت کی پیمائش کرنے والے آلات، اور تھرموکپلز صحیح طریقے سے کام ک ; یقین کریں کہ ہیٹ ایکسچینجر کا زمین سے رابطہ درست ہے، اور بیس بولٹس سختی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ; یقین کریں کہ فلینج اور ٹیوب کے بولٹوں سے متعلق نٹس مناسب طریقے سے لگے ہوں، بولٹ مضبوطی سے جڑے ہوں۔ (2) پہلے ٹھنڈے مائع کو داخل کریں: سب سے پہلے آؤٹ لیٹ والو کو کھولیں، پھر ٹھنڈے مائع کے داخلے کے والو کو آہستہ آہستہ پوری طرح کھولیں۔ جب آؤٹ لیٹ والو سے تیل اور گیس کی بو آنے لگے، تو اس والو کو تھوڑا بند کر دیں؛ جب والو سے صرف تیل ہی نکلنے لگے، تو اسے مکمل طور پر بند کر دیں۔ جب ہیٹ ایکسچینجر میں مائع پوری طرح بھر جائے، تو آؤٹ لیٹ والو کو پوری طرح کھول دیں، اور سپلائی لائن کے والو کو بند کر دیں۔ (3) بعد میں حرارتی مادہ کو داخل کرنا: پہلے ایگزاسٹ والو کو کھولیں، پھر حرارتی مادہ کے خروج کے والو کو آہستہ آہستہ مکمل طور پر کھولیں۔ جب ایگزاسٹ والو سے تیل یا گیس کی بو آنے لگے، تو اس والو کو تھوڑا بند کر دیں؛ جب والو سے صرف تیل ہی نکلنے لگے، تو اسے مکمل طور پر بند کر دیں۔ جب ہیٹ ایکسچینجر میں حرارتی مادہ مکمل طور پر بھر جائے، تو انلیٹ والو کو مکمل طور پر کھولیں، اور سپلیمنٹری لائن کے والو کو بند کر دیں۔ (4) استعمال کے بعد جانچ: درجہ حرارت اور دباؤ کی جانچ کریں کہ وہ مناسب ہیں یا نہیں۔ ; چیک کریں کہ خاموش سیلنگ نقاط سے کوئی لیکیج تو نہیں ہورہا ہ ; چیک کریں کہ ٹریفک معمول کے مطابق ہے یا نہیں 2. ہیٹ ایکسچینجر کو بند کرنے کے اقدامات:
(1) پہلے حرارتی مادہ کا بہاؤ روک دیں: سب سے پہلے سپلائی والو کو مکمل طور پر کھولیں، اس کے بعد حرارتی مادہ کے داخلے اور خروج کے والوؤں کو بند کر دیں۔ (2) ٹھنڈے مائع کا بہاؤ روکنا: پہلے سبس ٹریکٹ والو کو مکمل طور پر کھول دیں، اس کے بعد ٹھنڈے مائع کے داخلے اور خروج کے والوؤں کو بند کر دیں۔
ہیٹ ایکسچینجر کو استعمال میں لانے کے مراحل: (1) استعمال سے پہلے جانچ کرنا، (2) پہلے ٹھنڈے مائع کو استعمال میں لانا، (3) پھر گرم مائع کو استعمال میں لانا، (4) استعمال کے بعد دوبارہ جانچ کرنا۔
ہیٹ ایکسچینجر کو بند کرنے کے مراحل: (1) پہلے گرم مائع کو بند کرنا، (2) پھر ٹھنڈے مائع کو بند کرنا۔
فعال کرنے کا طریقہ: پہلے ٹھنڈا مادہ استعمال کیا جائے، اس کے بعد گرم مادہ استعمال; پہلے برآمدات کا راستہ کھولیں، پھر درآمدات کا راستہ ; بند کرنا: پہلے گرم مادہ کو بند کیا جائے، پھر ٹھنڈے مادہ کو بند کیا جائے۔ ; پہلے درآمدات کو بند کیا جائے، پھر برآمدات کو۔
استعمال کرتے وقت: پہلے ٹھنڈا بہاؤ شروع کیا جائے، پھر گرم بہاؤ۔ بند کرتے وقت: پہلے گرم بہاؤ کو بند کریں، پھر سرد بہاؤ کو بند کریں۔
(1) استعمال کرتے وقت، پہلے ٹھنڈے راستے کو کھولیں، پھر گرم راستے کو کھولیں۔ پہلے آؤٹ لیٹ کو کھولیں، اور آہستہ آہستہ گرم ہوا کو اندر لائیں۔ ساتھ ہی، ڈسچارج والو کو کھول کر ڈیوائس کے اندر موجود گیس کو باہر نکالیں، پھر ڈسچارج والو کو بند کر دیں۔ (2) بند کرتے وقت، پہلے گرم پائپ لائن کو بند کریں، اس کے بعد ٹھنڈی پائپ لائن کو بند کریں؛ ساتھ ہی پائپ لائنوں میں موجود تیل کو خالی کرنا ضروری ہے۔ اس کا مقصد، ہیٹ ایکسچینجر کے درجہ حرارت کو آہستہ آہستہ بڑھانا (یا کم کرنا) ہے؛ تاکہ شدید درجہ حرارتی تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے پھیلاؤ یا سکڑنے کی وجہ سے تیل کا رساؤ یا آلے کو نقصان نہ پہنچے۔ (3) سکربنگ کے دوران، پہلے کولنگ واٹر کو مکمل طور پر خالی کر دیں، اور وینٹیلیشن والو کو کھول دیں۔ چاہے سکربنگ کسی بھی مرحلے میں ہو، دوسرے مرحلے میں انلیٹ/آؤٹلیٹ والوز کو بند نہ کریں، تاکہ دباؤ میں اضافہ نہ ہو۔ (4) استعمال شروع کرتے یا بند کرتے وقت، والوز کو آہستگی سے ہی حرکت دینی چاہیے۔ (5) اگر ان میں سے کسی راستے سے گزرنا ہو، تو پہلے اس راستے کا والو کھول دیا جائے، پھر انلیٹ والو بند کیا جائے؛ آؤٹلیٹ والو کو بند نہ کیا جائے۔
1۔ فعال کرنے کے اقدامات: (1) فعال کرنے سے پہلے جانچ: یقین کریں کہ ہیٹ ایکسچینجر کے اندر موجود پانی مکمل طور پر خارج ہو گیا ہے۔; جانچ کے بعد یقین ہو گیا کہ داخلے اور خروج کے راستوں پر موجود بلاکس ہٹا دئے ; براہ کرم چیک کریں کہ تمام وینٹس بند ہیں۔ ; یقین کریں کہ پریشر گیج، درجہ حرارت کی پیمائش کرنے والے آلات، اور تھرموکپلز صحیح طریقے سے کام ک ; یقین کریں کہ ہیٹ ایکسچینجر کا زمین سے رابطہ درست ہے، اور بیس بولٹس سختی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ; یقین کریں کہ فلینج اور ٹیوب کے بولٹوں سے متعلق نٹس مناسب طریقے سے لگے ہوں، بولٹ مضبوطی سے جڑے ہوں۔ (2) پہلے ٹھنڈے مائع کو داخل کریں: سب سے پہلے آؤٹ لیٹ والو کو کھولیں، پھر ٹھنڈے مائع کے داخلے کے والو کو آہستہ آہستہ پوری طرح کھولیں۔ جب آؤٹ لیٹ والو سے تیل اور گیس کی بو آنے لگے، تو اس والو کو تھوڑا بند کر دیں؛ جب والو سے صرف تیل ہی نکلنے لگے، تو اسے مکمل طور پر بند کر دیں۔ جب ہیٹ ایکسچینجر میں مائع پوری طرح بھر جائے، تو آؤٹ لیٹ والو کو پوری طرح کھول دیں، اور سپلائی لائن کے والو کو بند کر دیں۔ (3) بعد میں حرارتی مادہ کو داخل کرنا: پہلے ایگزاسٹ والو کو کھولیں، پھر حرارتی مادہ کے خروج کے والو کو آہستہ آہستہ مکمل طور پر کھولیں۔ جب ایگزاسٹ والو سے تیل یا گیس کی بو آنے لگے، تو اس والو کو تھوڑا بند کر دیں؛ جب والو سے صرف تیل ہی نکلنے لگے، تو اسے مکمل طور پر بند کر دیں۔ جب ہیٹ ایکسچینجر میں حرارتی مادہ مکمل طور پر بھر جائے، تو انلیٹ والو کو مکمل طور پر کھولیں، اور سپلیمنٹری لائن کے والو کو بند کر دیں۔ (4) فعال کرنے کے بعد جانچ: درجہ حرارت اور دباؤ کی جانچ کریں کہ وہ مناسب ہیں یا نہیں۔ ; چیک کریں کہ خاموش سیلنگ نقاط سے کوئی لیکیج تو نہیں ہورہا ہ ; چیک کریں کہ ٹریفک معمول کے مطابق ہے یا نہیں 2. ہیٹ ایکسچینجر کو بند کرنے کے مراحل: (1) پہلے حرارتی مادہ کو روک دیں: سب سے پہلے سپلائی لائن کا والو مکمل طور پر کھول دیں، اس کے بعد حرارتی مادہ کے داخلے اور خروج کے والوز کو بند کر دیں۔ (2) ٹھنڈے مائع کا بہاؤ روکنا: پہلے سبس ٹریکٹ والو کو مکمل طور پر کھول دیں، اس کے بعد ٹھنڈے مائع کے داخلے اور خروج کے والوؤں کو بند کر دیں۔
پہلے ٹھنڈا کرنے، پھر گرم کرنے کا طریقہ فعال کریں؛ پہلے
فعال: پہلے ٹھنڈک دی جائے، پھر گرمی۔ غیرفعال: پہلے گرمی بند کی جائے، پھر ٹھنڈک۔
عام طور پر، ترقی یافتہ سرد مواد کے ساتھ کام کرتے وقت درجہ حرارت میں ہونے والی تبدیلیوں پر خصوصی توجہ دینی ضروری ہے، تاکہ درجہ حرارت میں اچانک تبدیلی کی وجہ سے آلات کو نقصان نہ پہنچے۔ جب ٹھنڈے مواد کو اندر ڈالا جاتا ہے، تو اس کے بعد گرم مواد کو بھی اندر ڈالنا ہوتا ہے؛ اس صورت میں بھی درجہ حرارت میں تبدیلی سے بچنا اگر ہیٹ ایکسچینجر کو پہلی بار استعمال کیا جارہا ہے، تو پہلے ضرور دباؤ ڈال کر رساؤ کی جانچ کرنی چاہیے، نائٹروجن سے اسے بدلنا چاہیے، اور حقیقی مواد سے بھی اسے بدلنا ضروری ہے۔ اگر مائع حالت موجود ہو، تو غیر گیسی گیسوں کو بھی خارج کرنا ضروری ہے۔
پہلے ایک بار سائیڈ کو روک دیں، پھر دوسری بار بھی روک دیں۔
فعال کرنے کے لئے، پہلے ٹھنڈا بہاؤ شروع کیا جاتا ہے، پھر گرم بہاؤ؛ غیرفعال کرنے کے لئے اس کے ال
پہلے کولنگ سورس کو آن کریں، ہوا کو خارج کرنے کے بعد دھیرے دھیرے ہیٹنگ سورس کو آن کریں۔ ہوا کو مکمل طور پر خارج کرنے پر بھی توجہ دینی ضروری ہے، تاکہ اچانک ٹھنڈک یا گرمی سے بچا جاسکے۔ بند کرتے وقت پہلے ہیٹنگ سورس کو بند کریں، پھر کولنگ سورس کو۔
فعال: پہلے ٹھنڈا مادہ شامل کیا جائے، پھر گرم مادہ۔ غیرفعال: پہلے گرم مادہ بند کیا جائے، پھر ٹھنڈا مادہ۔
استعمال کرنے کے مراحل: (1) استعمال سے پہلے جانچ: یقین کریں کہ ایکسچینجر کے اندر موجود پانی مکمل طور پر خارج ہو گیا ہے۔; جانچ کے بعد یقین ہو گیا کہ داخلے اور خروج کے راستوں پر موجود بلاکس ہٹا دئے ; براہ کرم چیک کریں کہ تمام وینٹس بند ہیں۔ ; یقین کریں کہ پریشر گیج، درجہ حرارت کی پیمائش کرنے والے آلات، اور تھرموکپلز صحیح طریقے سے کام ک ; یقین کریں کہ ہیٹ ایکسچینجر کا زمین سے رابطہ درست ہے، اور بیس بولٹس سختی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ; یقین کریں کہ فلینج اور ٹیوب کے بولٹوں سے متعلق نٹس مناسب طریقے سے لگے ہوں، بولٹ مضبوطی سے جڑے ہوں۔ (2) پہلے ٹھنڈے مائع کو داخل کریں: سب سے پہلے آؤٹ لیٹ والو کو کھولیں، پھر ٹھنڈے مائع کے داخلے کے والو کو آہستہ آہستہ پوری طرح کھولیں۔ جب آؤٹ لیٹ والو سے تیل اور گیس کی بو آنے لگے، تو اس والو کو تھوڑا بند کر دیں؛ جب والو سے صرف تیل ہی نکلنے لگے، تو اسے مکمل طور پر بند کر دیں۔ جب ہیٹ ایکسچینجر میں مائع پوری طرح بھر جائے، تو آؤٹ لیٹ والو کو پوری طرح کھول دیں، اور سپلائی لائن کے والو کو بند کر دیں۔ (3) بعد میں حرارتی مادہ کو داخل کرنا: پہلے ایگزاسٹ والو کو کھولیں، پھر حرارتی مادہ کے خروج کے والو کو آہستہ آہستہ مکمل طور پر کھولیں۔ جب ایگزاسٹ والو سے تیل یا گیس کی بو آنے لگے، تو اس والو کو تھوڑا بند کر دیں؛ جب والو سے صرف تیل ہی نکلنے لگے، تو اسے مکمل طور پر بند کر دیں۔ جب ہیٹ ایکسچینجر میں حرارتی مادہ مکمل طور پر بھر جائے، تو انلیٹ والو کو مکمل طور پر کھولیں، اور سپلیمنٹری لائن کے والو کو بند کر دیں۔ (4) استعمال کے بعد جانچ: درجہ حرارت اور دباؤ کی جانچ کریں کہ وہ مناسب ہیں یا نہیں۔ ; چیک کریں کہ خاموش سیلنگ نقاط سے کوئی لیکیج تو نہیں ہورہا ہ ; چیک کریں کہ ٹریفک معمول کے مطابق ہے یا نہیں 2. ہیٹ ایکسچینجر کو بند کرنے کے مراحل: (1) پہلے حرارتی مادہ کو روک دیں: سب سے پہلے سپلائی والوز کو مکمل طور پر کھول دیں، اس کے بعد حرارتی مادہ کے داخلے اور خروج کے والوز کو بند کر دیں۔ (2) ٹھنڈے مائع کا بہاؤ روکنا: پہلے سبس ٹریکٹ والو کو مکمل طور پر کھول دیں، اس کے بعد ٹھنڈے مائع کے داخلے اور خروج کے والوؤں کو بند کر دیں۔ احتیاطی تدابیر: (1) کٹائی کے بعد مناسب وقت پر تیل نکالنا ضروری ہے، تاکہ منفی دباؤ کی وجہ سے ہیٹ ایکسچینجر کو نقصان نہ پہنچے۔ (2) جب میڈیم کو وینٹ کے ذریعے باہر نکالا جاتا ہے، تو اگر یہ گرم میڈیم ہے، تو وینٹ کو آہستہ آہستہ کھولنا ضروری ہے، تاکہ گرم میڈیم باہر نہ پھوٹ پڑے اور کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ (3) جب ہیٹ ایکسچینجر میں مائع داخل کیا جاتا ہے، تو والوز کو آہستگی سے کھولنا چاہیے، تاکہ مائع کی رفتار بہت زیادہ نہ ہو، جس سے الیکٹروسٹیٹ پیدا ہوکر دھماکہ ہو سکتا ہے۔
استعمال کرنے کے مراحل: (1) استعمال سے پہلے جانچ: یقین کریں کہ ایکسچینجر کے اندر موجود پانی مکمل طور پر خارج ہو گیا ہے۔; جانچ کے بعد یقین ہو گیا کہ داخلے اور خروج کے راستوں پر موجود بلاکس ہٹا دئے ; براہ کرم چیک کریں کہ تمام وینٹس بند ہیں۔ ; یقین کریں کہ پریشر گیج، درجہ حرارت ماپنے والے آلات، اور تھرموکپلز صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ (2) پہلے ٹھنڈے مائع کو شامل کریں: پہلے ٹھنڈے مائع کے خروجی والو کو کھولیں، پھر آہستہ آہستہ اس کے داخلی والو کو مکمل طور پر کھولیں؛ والو کھولتے وقت ساتھ ہی سب لائن والو کو بند کر دیں۔ (3) بعد میں حرارتی مادہ کو استعمال میں لانا: حرارتی مادہ کے خروجی والو کو مکمل طور پر کھول دیں، اور حرارتی مادہ کے داخلی والو کو بھی آہستہ آہستہ مکمل طور پر کھولیں؛ داخلی والو کو کھولتے وقت ساتھ ہی ثانوی والو کو بند کر دیں۔ (4) استعمال کے بعد جانچ: درجہ حرارت اور دباؤ کی جانچ کریں کہ وہ مناسب ہیں یا نہیں۔ ; چیک کریں کہ خاموش سیلنگ نقاط سے کوئی لیکیج تو نہیں ہورہا ہ ; چیک کریں کہ ٹریفک معمول کے مطابق ہے یا نہیں 2. ہیٹ ایکسچینجر کو بند کرنے کے اقدامات:
(1) پہلے حرارتی مادہ کا بہاؤ روک دیں: سب سے پہلے سپلائی والو کو مکمل طور پر کھولیں، اس کے بعد حرارتی مادہ کے داخلے اور خروج کے والوؤں کو بند کر دیں۔ (2) ٹھنڈے مائع کا بہاؤ روکنا: پہلے سبس ٹریکٹ والو کو مکمل طور پر کھول دیں، اس کے بعد ٹھنڈے مائع کے داخلے اور خروج کے والوؤں کو بند کر دیں۔
ہیٹ ایکسچینجر کی ہوا کی سلفنگ کی جانچ مثبت رہی، اب کولڈ پائپ لائن کو استعمال کیا جائے۔ کولنگ پائپ لائن کے اوپری حصے میں والو کو کھول دیا جائے، انلیٹ والو کو آہستہ آہستہ کھولا جائے؛ جب مائع نظر آئے تو والو کو بند کر دیا جائے۔ پھر آؤٹلیٹ والو کو آہستہ آہستہ کھولا جائے۔ آخر میں ہاٹ پائپ لائن کو استعمال کیا جائے، انلیٹ والو کو آہستہ آہستہ کھولا جائے، اور پھر آؤٹلیٹ والو کو بھی کھولا جائے۔
بند کرتے وقت پہلے گرم مادہ بند کیا جائے، پھر ٹھنڈا مادہ۔