احباب، میدان میں ہمیں یہ مسئلہ پیش آیا کہ HART پروٹوکول والا یوکاوا EJA530A پریشر ٹرانسمیٹر، ایمرسن 475 ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس سے جڑ نہیں رہا تھا۔ میں نے میدان میں ٹیسٹنگ کے دوران 250 اوم کا رزسٹر بھی استعمال کیا، لیکن پھر بھی ڈیوائس جڑ نہیں سکی۔ آخر میں میں نے سسٹم کی بجلی بند کرکے براہِ راست FLUKE744 سے بجلی فراہم کی، تب ہی کمیونیکیشن ممکن ہو سکی۔ یہ کیسے ہوا؟ براہِ کرم اس بارے میں مشورہ دیں۔
کیونکہ بجلی کی فراہمی بہت خراب ہے۔ خلل بہت زیادہ ہے۔ کچھ چھوٹے پروجیکٹس میں صرف کرنٹ سگنل کو ہی مدِ نظر رکھا جاتا ہے، جبکہ کیریئر وولٹیج کو نظرانداز کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں صاف بجلی کا استعمال کرکے ہی ڈیوائس کو دوبارہ ترتیب دینا پڑتا ہے؛ بیٹری سے حاصل ہونے والی بجلی سب سے صاف ہوتی ہے۔ سیمی ویو ریکٹیفائر کے ذریعہ حاصل کیا گیا سوئچڈ پاور سپلائی، عموماً ہینڈلر سے جڑایا نہیں جاسکتا۔
کیا یہ بجلی، دوسرے ذرائع سے حاصل کی گئی بجلی سے چل رہا ہے؟
وولٹیج کافی ہے، بیٹری سیٹ اور سولر پاور کے ذریعے بجلی فراہم کی جاتی ہے؛ وولٹیج 26VDC ہے۔
بجلی کی فراہمی سورج کی روشنی اور بیٹریوں کے ذریعہ ہوتی ہے، بجلی کا وولٹیج 26VDC ہے۔ ایسی صورت میں، ہینڈلر کو کس طرح استعمال کیا جاسکتا ہے؟
سرکٹ میں 250 اوم کا رزسٹر تو ضرور موجود ہوگا، نا؟
فیلڈ ٹرانسمیٹر کی تنصیب کا فاصلہ بہت زیادہ ہے۔
HART کے مطابق، سرکٹ کی امپیڈنس 250 اوہم سے 600 اوہم کے درمیان ہونی چاہیے، اور رزسٹنس کو مین سرکٹ میں ہی لگایا جانا چاہیے۔
ممکن ہے کہ یہ HART پروٹوکول نہ ہو۔
یوکوگاوا ٹرانسمیٹرز کے لئے ایک خصوصی ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس موجود ہے، جس کا نام BT200 ہے۔ یہ اسمارٹ ڈیوائس، BRAIN کمیونیکیشن پروٹوکول کا استعمال کرنے والے تمام یوکوگاوا کمپنی کے آلات کے ساتھ استعمال کی جاسکتی ہے۔ آپ پہلے یہ جان سکتے ہیں کہ آپ کا ٹرانسمیٹر HART کمیونیکیشن پروٹوکول کو سپورٹ کرتا ہے یا نہیں۔
سرکٹ میں ایک 250 اوم کا رزسٹر شامل کریں، اس کے بعد دوسرا 250 اوم کا رزسٹر بھی شامل کریں۔ ہینڈلر کو 250 اوم والے رزسٹروں میں سے کسی ایک کے ساتھ متوازی طور پر جوڑ دیں، آزما کر دیکھیں۔