Thread Content
【سوال و جواب، سوال نمبر 149】 16.09.2016ء – ریکریکٹنگ انجنوں کے درمیان واقع کولرز کی مرمت کے بعد انہیں دوبارہ استعمال میں لانے کے مراحل کیا ہیں؟ جواب دینے کے بعد حل کے نمونے دکھائے جائیں گے، صرف اہم نکات کا جواب دینے سے ہی نمبر ملیں گے۔ 1. اپ ٹریٹمنٹ واٹر اور ریٹرن واٹر کے والوز کی حالت کی تصدیق کریں؛ معمول کی دیکھ بھال کے بعد یہ والوز بند حالت میں ہونے چاہئیں، جبکہ ڈائریکشنل والو کھلا ہونا چاہیے۔ 2. اوپر والے ڈرین کو بند کر دیں، انلیٹ ہینڈ والو کو آہستہ آہستہ کھولیں، اور اسے تھوڑا سا ہی کھلا رکھیں؛ تاکہ کولر کے اندر موجود گیسیں ریورس ڈرین کے ذریعے باہر نکل جائیں۔ 3. جب واپس آنے والے پانی کی مقدار کافی زیادہ ہو جائے، تو اس پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لئے ڈائریکٹنگ سسٹم کو بند کیا جا سکتا ہے۔ آپریٹنگ والو کو کھول دیں، اور ساتھ ہی ریٹرن والو کو بھی کھول دیں۔ 4. حقیقی حالات کے مطابق، مناسب دباؤ پیدا کرکے ہوا بندی کی جانچ کی جاتی ہے؛ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
پانی کے راستے میں ہوا کا رساؤ نہیں ہوتا، پانی کا راستہ استعمال کیا جاتا ہے؛ نائٹروجن کے ذریعے بھی ہوا کا رساؤ نہیں ہوتا۔ جب چیک کرنے کے بعد سب کچھ ٹھیک پایا جائے، تو پریس کو شروع کیا جاتا ہے۔ جب دباؤ معمول پر پہنچ جائے، تو ہوا کا رساؤ نہیں ہوتا۔
پہلے ٹیسٹ کریں، سرکولیشن واٹر کے انلیٹ والو کو آہستہ آہستہ کھولیں۔ کولر کے اوپری حصے سے پانی نکلنے دیں، پھر اسے بند کر دیں۔ اب سرکولیشن واٹر کے انلیٹ والو کو آہستہ آہستہ مکمل طور پر کھولیں۔ سرکولیشن واٹر کے آؤٹلیٹ والو کو بھی آہستہ آہستہ کھولیں، تاکہ گیس کے خروج کے درجہ حرارت کو کنٹرول کیا جا سکے۔
استعمال کرنے کے مراحل: 1. پانی کی آمد و رفت سے متعلق والوز کی حالت کی جانچ کریں؛ درست صورت میں، یہ والوز بند ہونے چاہئیں، جبکہ ڈائریکٹ لیکیج والو کھلا ہونا چاہیے۔ 2. اوپر والے ڈرین کو بند کر دیں، انلیٹ ہینڈ والو کو آہستہ آہستہ کھولیں، اور اسے تھوڑا سا ہی کھلا رکھیں؛ تاکہ کولر کے اندر موجود گیسیں ریورس ڈرین کے ذریعے باہر نکل جائیں۔ 3. جب واپس آنے والے پانی کی مقدار کافی زیادہ ہو جائے، تو اس پانی کے بہاؤ کو روکنے کے لئے ڈائریکٹنگ سسٹم کو بند کیا جا سکتا ہے۔ آپریٹنگ والو کو کھول دیں، اور ساتھ ہی ریٹرن والو کو بھی کھول دیں۔ 4. حقیقی حالات کے مطابق، مناسب دباؤ پیدا کرکے ہوا بندی کی جانچ کی جاتی ہے؛ اگر کوئی مسئلہ نہ ہو تو اسے استعمال کیا جاسکتا ہے۔
آؤٹ لیٹ والو کو بند کریں، اور آؤٹ لیٹ کو خالی کر دیں۔ انلیٹ والو کو کھولیں، ہوا خارج ہونے کے بعد آؤٹلیٹ والو کو بند کر دیں، پھر آؤٹلیٹ والو کو کھولیں۔
۱- کولنگ سسٹم کے آؤٹ لیٹ اور ان لیٹ والوز کی جانچ کریں۔; ۲- امپورٹ کولر کے پانی کے راستے کا والو کھولیں، اور کولنگ واٹر کے خارج ہونے والے والو کو تھوڑا سا کھول کر ہوا کو باہر نکالیں۔ ; ۳- گیس خارج ہونے کے بعد، پانی کا والو کھول دیں۔
پہلے سرکولیشن واٹر کے انلیٹ والو کو کھولیں، پھر سرکولیشن واٹر کے آؤٹلیٹ والو کو کھولیں، تاکہ پانی کا دباؤ تقریباً 0.4 MPa رہے۔ پھر باری باری، ہر واٹر کولر اور دیگر سسٹموں سے متعلق آن/آف والوز کو کھول دیں۔ پھر، ہر سرکولیشن پائپ لائن میں موجود گیس کو خارج کر دیا جاتا ہے۔
پہلے ٹینک میں ایندھن بھریں، پھر چیک کریں کہ کہیں تیل
صاف کریں، پانی ڈالیں، واپس آنے والا پانی خارج کریں، دوبارہ دھوئیں، پانی دوبارہ ڈالیں، اور یقین کریں کہ کہیں لیک نہیں ہے (پائپ لائنوں، فلینجوں، سیلز وغیرہ سمیت)۔
پہلے ٹھنڈا مادہ ڈالیں، پھر گرم مادہ ڈالیں۔
سب سے پہلے، کولنگ واٹر ڈالیں، پھر آہستہ آہستہ انلیٹ کو کھولیں، اور بعد میں آؤٹلیٹ کو کھولیں۔
کیا پہلے ہی سرکولیشن واٹر استعمال کر لینا مناسب نہیں ہوگا؟
پہلے ٹھنڈے راستے سے مائع ڈالیں، پھر گرم راستے سے؛ اور یہ بھی یقینی بنائیں کہ ٹھنڈا ہونے کے بعد، مختلف مراحل میں موجود مائعات
پہلے کولنگ واٹر ڈالیں، جب کولنگ واٹر مناسب حالت میں آجائے تو پھر ہائی ٹمپریچر کا کمپریسڈ گیس استعمال کریں۔
دباؤ کم ہونے کے بعد، موجود پانی کو خالی کر دیں، آؤٹ لیٹ سرکولیشن والو کو کھولیں تاکہ پانی کے ذریعہ صفائی ہو سکے۔ صفائی کے بعد، آؤٹ لیٹ والو کو بند کر دیں، اور آؤٹ لیٹ سرکولیشن والو کو کھولیں۔ جب آؤٹ لیٹ سے نکلنے والے پانی میں ہوا نہ رہے، تو آؤٹ لیٹ والو کو بند کر دیں، اور آؤٹ لیٹ والو کو استعمال کریں۔
استعمال سے قبل جانچ: یہ یقینی بنائیں کہ ایکسچینجر کے اندر موجود پانی مکمل طور پر خارج ہو گیا ہے۔; یقین کریں کہ تمام ویلوز بند ہیں۔ ; یقین کریں کہ پریشر گیج، تھرمامیٹر، اور تھرموکپل درست طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ پہلے سرکولیشن واٹر کے آؤٹ لیٹ والو کو کھولیں، پھر سرکولیشن واٹر کے ان لیٹ والو کو آہستہ آہستہ مکمل طور پر کھولیں۔ جب ان لیٹ والو کو کھول رہے ہوں، تو ساتھ ہی سب لائن والو کو بند کر دیں۔