HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

سیمنز اور میٹالکس کے جوابات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟

2016-09-17View Original

Thread Content

ڈرائنگ کے مطابق، 4 ملی ایمپیئر کی صورت میں فیڈ بیک 100 فیصد ہونا چاہیے، جبکہ 20 ملی ایمپیئر کی صورت میں فیڈ بیک 0 ہونا چاہیے۔ لیکن جب میں نے اسے ٹھیک کیا، تو ڈیفالٹ طور پر 4 ملی ایمپیئر کی صورت میں فیڈ بیک 0 ہو گیا، جبکہ 20 ملی ایمپیئر کی صورت میں فیڈ بیک 100 فیصد ہو گیا۔
Reply #22016-09-17
کیا آپ چاہتے ہیں کہ DCS سسٹم پر دکھائی دینے والی معلومات الٹی ہو جائیں، یا پھر خود لوکیٹر سے حاصل ہونے والی معلومات الٹی ہو جائیں؟
Reply #32016-09-17
فی الحال سیکیورٹی اوپننگ کی قیمت 4 ملی ہے، اور فیڈبیک 0 ہے۔ میں اسے 4 ملی پر ہی رکھنا چاہتا ہوں، لیکن فیڈبیک کو 100 پر رکھنا چاہتا ہوں۔
Reply #42016-09-17
لوکیٹر کے مثبت اور منفی ردِعمل کو تبدیل کر دیں، یا کنفیگریشن میں آؤٹ پٹ کی سمت کو الٹ کر دیکھیں۔
Reply #52016-09-17
ردِعمل کو درست کرنے سے کام نہیں ہو رہا، آؤٹ پٹ مختلف ہو گیا ہے۔ کنفیگریشن کو کیسے تبدیل کیا جائے؟
Reply #62016-09-17
فیڈ بیک الگ الگ نہیں ہوتا، بلکہ یہ سگنل جنریٹر میں ہی جاتا ہے۔
Reply #72016-09-17
سیمنز SIPART PS2 میں ان دو جگہوں پر تبدیلی کرنی ہے: پیرامیٹر نمبر 7 اور 38۔ مختلف ماڈلوں میں تھوڑا فرق ہوسکتا ہے، لیکن بس ان دونوں پیرامیٹروں کی قیمتوں میں تبدیلی کرنی ہے۔
Reply #82016-09-17
سیمنز کو چوتھے یا 38ویں نکتے میں تبدیلی کرنی ہوگی، جبکہ میٹسوڈو کو بس برآمدات سے متعلق حصے میں ترمیم کرنی ہوگی۔
Reply #92018-10-17
ہیلو، اگر میٹاکس براہِ راست غیرمنصفانہ طریقوں کو دور کر دے، تو کیا اس کی سمت بھی تبدیل نہیں ہو جائے گی؟ مثلاً، میں پہلے AFC تھا، لیکن “ریورس آؤٹ پٹ” کی خامی دور کرنے کے بعد میں AFO بن گیا، ٹھیک ہے نا؟
Reply #102018-10-18
سیمنز پوزیشنر کو براہِ راست تبدیل کر دیا جائے۔
Reply #112018-10-18
اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے، پوزیشنر اور DCS دونوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کیا آپ پوزیشنر کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، یا DCS کو؟

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.