لگتا ہے کہ کوئی واضح تقاضے نہیں ہیں۔
اس پوسٹ کو آخری بار ylb913 نے 17-9-2016 کو صبح 11:54 بجے ترمیم کیا۔ ہمارے دونوں سیفٹی والوز ایک ساتھ ہی کام کرتے ہیں، ماسوائے ان والوز کے جن میں لنکڈ/کنکٹڈ سوئچ ہوتا ہے۔ دو یا زیادہ سیفٹی والوز کی ضرورت ان تین صورتوں میں پڑتی ہے: 1- سیفٹی والو کے سائز کی وجہ سے، ایک سیفٹی والو حالات کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ ; 2۔ دو سیفٹی والوز کا استعمال مختلف حالات کو مدِ نظر رکھنے کے لئے کیا جاتا ہے؛ اس سے یہ ممکن ہوتا ہے کہ کم خارجی فضلہ پیدا ہونے والے حالات میں بھی آلے میں کوئی بڑی تغیرات نہ ہوں۔ نیز، مختلف حالات کے لحاظ سے فضلہ کو ختم کرنے کے لئے مختلف طریقے بھی استعمال کئے جاسکتے ہیں۔ مختلف دباؤ والے دو سیفٹی والوز کے کام مختلف ہوتے ہیں۔ جس سیفٹی والو کا کام شروع ہونے کا دباؤ کم ہوتا ہے، اسے کنٹرول سیفٹی والو کہا جاتا ہے؛ جبکہ جس کا کام شروع ہونے کا دباؤ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اسے ورکنگ سیفٹی والو کہا جاتا ہے۔ کنٹرول سیفٹی والو پہلے ہی کام شروع کرتا ہے، جس سے الارم بجتا ہے، اور ساتھ ہی بوائلر کے اندر کا دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر اس صورت میں بھی بوائلر کے اندر کا دباؤ بڑھتا رہتا ہے، تو ورکنگ سیفٹی والو کام شروع کرتا ہے۔ اس طریقے سے ایک طرف بھاپ کا ضیاع کم ہوتا ہے، اور دوسری طرف بوائلر کے اندر کے دباؤ میں اتار چڑھاؤ سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ ۳- بعض اوقات، سیفٹی والو کی جانچ کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے، اور ساتھ ہی پیداوار پر کوئی اثر نہ پڑے، دو سیفٹی والو استعمال کئے جا سکتے ہیں؛ لیکن ایک سیفٹی والو کو تمام حالات میں کام کرنے کے قابل ہونا چاہیے، اور سیفٹی والو سے پہلے ایک ہینڈ والو ضرور ہونا چاہیے۔ اس صورت میں بھی سیفٹی والو کی جانچ آن لائن کی جا سکتی ہے۔ متعدد سیفٹی والوز کے لئے مقرر کردہ دباؤ کے بارے میں، API 520 اور ASME دونوں میں قواعد موجود ہیں۔ ASME VIII.1 کے مطابق، بوائلرز (خالی بوائلرز یا ویسٹ گیجز) میں، اگر گیس پیدا ہونے کی رفتار 1800 کلوگرام/گھنٹہ سے زیادہ ہو، تو دو والوؤں کا استعمال ضروری ہے۔ نیز، ان دونوں والوؤں کا زیادہ سے زیادہ دباؤ، برتن کے ڈیزائن کے دباؤ سے 3% زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ مختلف کام کی حالتوں کے لحاظ سے، API2000 میں کم دباؤ والے ٹینکوں کے لئے دو والوؤں کے استعمال کی دو وضاحتیں ہیں: 1- حفاظتی مقاصد کے لئے، 2- انتہائی حالات (جیسے آگ لگنے کی صورت میں) میں بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے ایک اضافی والو کا استعمال، تاکہ عام حالات میں کسی ایک والو کے بار بار کام کرنے سے بچا جاسکے۔ ; اہم آلات پر دو بالٹیاں نصب کی جاتی ہیں، تاکہ آن لائن دیکھ بھال آسان ہو سکے۔ ہر بالٹی کے آگے اور پیچھے ایک ایک بندشی والو بھی نصب کیا جاتا ہے، اور کم سے کم میکانی ربط کی ضرورت ہوتی ہے۔
اس کے لئے ضروری ہے کہ پیداواری فیکٹری کی جانب سے فراہم کردہ حساباتی دستاویزات کو دیکھا جائے۔ کنٹینر کے محفوظ طریقے سے بہاؤ کے لئے، چند سیفٹی والوز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب دو سیفٹی والوز نصب کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایک سیفٹی والو کے لئے کام کرنے کا دباؤ ڈیزائن کردہ دباؤ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، جبکہ دوسرے سیفٹی والو کے لئے یہ دباؤ ڈیزائن کردہ دباؤ کے 1.05 گنا تک ہو سکتا ہے۔ عام طور پر، کنٹینرز پر ریزرو سیفٹی والو نصب کرنا بہت کم ہی کیا جاتا ہے۔
ہمارے یہاں سب کچھ کھلا ہوتا ہے، تاکہ اگر سیفٹی والو پر دباؤ زیادہ ہو جائے تو وہ بند نہ ہو سکے۔
یہ آپ کے سیفٹی والو کے ڈیزائن اور انتخاب سے متعلق ہے؛ بعض صورتوں میں مطلوبہ بہاؤ کو پورا کرنے کے لئے دو سیفٹی والو استعمال کئے جاتے ہیں، جبکہ بعض صورتوں میں ایک سیفٹی والو استعمال ہوتا ہے اور دوسرا رزرو کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ اس بارے میں معلومات کے لئے سیفٹی والو کے ڈیزائن سے متعلق دستاویزات کو دیکھنا ضروری
ڈرائنگ میں دکھایا گیا ہے کہ ایک چل رہا ہے اور ایک ذخیرہ کے طور پر موجود ہے؛ تمام کو چلانے سے بھی کوئی خاص فائدہ نہ
ڈیزائن میں ہدایات دی گئی ہیں کہ ایک استعمال کیا جائے اور دوسرا رزرو رکھا جائ
یہ فیصلہ بالخصوص سیکیورٹی کے پہلوؤں کو مدِ نظر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے؛ کیوں کہ خدشہ ہے کہ سیکیورٹی والوز کام نہ کریں۔ لیکن دونوں سیکیورٹی والوز ایک ساتھ خراب ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ لہٰذا ان دونوں کو ایک ساتھ ہی استعمال کرنا چاہیے، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہوائی جہاز میں تین گروپوں کے پیمانے نصب کیے جاتے ہیں۔ بے شک، یہ بھی ممکن ہے کہ سب سے بڑے سائز کے سیفٹی والو بھی ضروریات کو پورا نہ کر سکیں، یا پھر انسٹالیشن کی جگہ کی وجہ سے بڑے سائز کے سیفٹی والو نصب نہ کیے جا سکیں؛ ایسی صورت میں دو سیفٹی والو نصب کیے جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال، ان دونوں کو ایک ساتھ ہی استعمال کیا جانا چاہیے۔ جہاں تک “ایک استعمال، ایک ذخیرہ” کے تصور کی بات ہے، تو یہ منطقی نہیں ہے۔ سیفٹی والوز کی جانچ عموماً ہر چھ ماہ بعد کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ والوز نصب ہی کیے گئے ہیں، لہذا فرض یہی ہے کہ انہیں استعمال کیا جارہا ہے، اور چھ ماہ بعد ان کی دوبارہ جانچ ضروری ہے۔
یہ بالخصوص ڈیزائن کے نقشوں میں درج سیفٹی والو سے خارج ہونے والے مائع کی مقدار سے متعلق حسابات، اور آلے پر موجود سیفٹی والو کے کنکشنوں پر منحصر ہے۔ عام طور پر، سیفٹی والوز میں کوئی ریزرو والو موجود نہیں ہوتا۔
سیفٹی والوز کو ایک استعمال ہونے والے اور دوسرے ذخیرہ کے لئے تیار کیا گیا نہیں ہ سیکیورٹی آلات سے متعلق حسابات کی تفصیلات دیکھی جا سکتی ہیں۔ شاید دونوں کے لئے کھولنے کا دباؤ تھوڑا مختلف ہو، لیکن انہیں مل کر استعمال کیا جاتا ہے۔
مکمل طور پر کھول دیں۔ کیا تیار کرنا ہے؟ بہرحال، ہر ہفتے جانچ ضروری ہے۔
کیمیائی ڈیزائن میں، دو والوؤں کا استعمال عام بات ہے۔ یہ فیصلہ بنیادی طور پر استعمال کی صورتحال اور سیکیورٹی کے پہلوؤں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر، یہ آلہ مسلسل کام کرتا رہتا ہے، لہذا سیفٹی والو کو باقاعدگی سے نکال کر جانچنا ضروری ہے؛ آلہ کو بغیر سیفٹی والو کے کام کرنے کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ، زیادہ دباؤ کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہے؛ اگر سیفٹی والو ناکارہ ہو جائے تو سنگین حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔ لہذا، دو سیفٹی والوز کی موجودگی سے حفاظت مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ لہٰذا، اسے ضرورت کے مطابق ہی سنبھالا جاسکتا ہے۔