HCBBS Forum (اردو)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

ابتدائی بارش کے پانی کو جمع کرنے والے ٹینکوں، حادثاتی صورتحال سے متعلق مسائل اور ان کے حل۔

2016-09-17View Original

Thread Content

ابتدائی بارش کے پانی کو جمع کرنے والے ٹینکوں سے متعلق عام مسائل اور ان کے حل
I. ابتدائی بارش کے پانی کو جمع کرنے والے ٹینک
1. ابتدائی بارش کے پانی کے ٹینکوں سے متعلق عام مسائل
کیمیائی صنعتوں میں، ابتدائی بارش کے پانی میں عموماً زیادہ مقدار میں کیمیکلز موجود ہوتے ہیں۔ آلودہ پانی کو الگ کرکے مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔ جبکہ کم آلودہ پانی کو سادہ عمل کے ذریعے صاف کرکے، اس میں موجود ذرات اور ناخالصیوں کو خارج کرنے کے بعد، اسے براہِ راست قدرتی آبی ذخائر میں ڈالا جاسکتا ہے۔ عام مسائل درج ذیل ہیں: 1) ابتدائی بارش کے پانی کی مقدار کا حساب لگانے اور اسے جمع کرنے کا طریقہ غیر سائنسی ہے؛ ابتدائی بارش کے پانی کو جمع کرنے والے ٹینکوں کا ڈیزائن یا تو بہت بڑا ہوتا ہے یا بہت چھوٹا۔ ; 2) ابتدائی بارش کے پانی کو جمع کرنے والے ٹینکوں کو قائم نہیں کیا گیا، یا پھر ابتدائی بارش کے پانی کے ٹینکوں کو ہنگامی حالات کے لئے استعمال ہونے والے ٹینکوں کے ساتھ الجھا دی ; ۳) آلودگی کے جمع ہونے والے علاقوں کی ترتیب مناسب نہیں ہے؛ بعض علاقوں میں آلودگی پیدا ہو سکتی ہے، اور بارش کی وجہ سے پانی کے بہاؤ سے متاثر ہونے والے علاقوں کو بھی مدِ نظر نہیں رکھا گیا ہے۔ ; ۴) اندرونی یا زیرزمین علاقوں سے، نیز مصنوعی صفائی کے عمل سے پیدا ہونے والے فضلہ پانی کو آلودہ بارش کے پانی کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ ; 5) بارشی پانی اور فضلہ پانی کو الگ کرنے والے آلات میں انسانی کنٹرول کی وجہ سے ردِعمل میں تاخیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حد سے زیادہ پانی باہر نکل جاتا ہے۔ ; 6) جمع ہونے والے ابتدائی بارش کے پانی کو بعد میں کسی قسم کی صفائی کے بغیر براہِ راست باہر نکال دیا جاتا ہے۔ 2۔ حل: فیکٹری کے اندر پڑنے والا تمام بارش کا پانی، فضلہ پانی کی صفائی کے نظام میں جاتا ہے۔ ; یا پھر بارش کے پانی اور آلودہ پانی کو الگ الگ رکھا جائے، اور بارش کے پانی کے نکاسی کے نظام میں درج ذیل تمام اقدامات موجود ہونے چاہئیں: ① ابتدائی بارش کے پانی کو جمع کرنے والے ٹینک یا بارش کے پانی کی نگرانی کے لئے خصوصی ٹینک۔ ; تالاب سے پانی نکالنے والی پائپ لائن پر ایک بندشی والو نصب ہے؛ عام حالات میں یہ والو بند رہتا ہے، تاکہ آلودہ پانی باہر نہ نکل سکے۔ ; تالاب میں ایسے آلات نصب ہیں، جن کی مدد سے جمع ہونے والے فضلے کو فیکٹری کے اندر موجود فضلہ صفائی کے آلات تک پہنچایا جاسکتا ہے۔ ; جب آلات یا ٹینکوں کے ذریعہ حادثاتی مائعات پر قابو پانا ممکن نہ ہو، تو بارش کے پانی کے نظام کے آؤٹ لیٹ والوز کو بند کرنا، فلٹریشن سسٹم کے دروازوں کو بند کرنا، اور حادثاتی مائعات کو باہر جانے سے روکنے کے لئے خصوصی اقدامات کرنا ضروری ہے؛ تاکہ حادثاتی مائعات کو درمیانی بفر سسٹم میں ہی رکھا جاسکے۔ ; اگر درمیانی حفاظتی تدابیر نہ رکھی گئیں، تو مواد براہِ راست آخری حفاظتی تدابیر تک پہنچ جاتا ہے۔ ; ②بارش کے پانی کے نظام سے متعلق، باہر نکلنے والے پانی کے راستوں کی نگرانی اور انہیں بند کرنے کی سہولیات موجود ہیں؛ ہنگامی حالات میں ان راستوں کو بند کرنے کے لئے خصوصی افراد موجود ہیں (خصوصاً اس صورت میں جب صفائی کے لئے استعمال ہونے والے پانی کے نظام سے یہ راستے مشترک ہوں)، تاکہ بارش کا پانی، فائر فائٹنگ کا پانی، اور دیگر منحرف ہونے والے مائعات باہر کے ماحول میں نہ جاسکیں۔ ; جب علاقائی نالے فیکٹری کے علاقے سے گزرتے ہیں، تو: ③ اگر کوئی نالہ موجود ہے، تو وہ پیداواری علاقوں اور ٹینکوں کے علاقوں سے نہیں گزرتا؛ اور اس طرح رساؤ ہونے والے مواد اور آلودہ پانی کے فیکٹری کے علاقے کے نالوں میں داخل ہونے کو روکنے کے لئے اقدامات کئے گئے ہیں۔ جب علاقائی نالے فیکٹری کے علاقے سے گزرتے ہیں، تو: 1) انہیں پیداواری علاقے سے گزرنے دینا مناسب نہیں ہے۔ ; ۲) ایسے اقدامات کیے جانے چاہئیں تاکہ قابل اشتعال مائعات اور آلودہ فائر فائٹنگ پانی، سیلابی نالوں میں نہ جاسکیں۔ ۳) مائع ہائڈروکاربنوں کے ٹینکوں، یا قابل اشتعال مائعات کے ٹینکوں کو سیلابی نالیوں کے بالکل قریب رکھنا مناسب نہیں ہے۔ دوم، حادثاتی ذخیرہ خانے:
1. حادثاتی ذخیرہ خانوں سے متعلق عام مسائل:
حادثاتی ذخیرہ خانے، وہ تالاب ہیں جن کا استعمال اس وقت کیا جاتا ہے، جب موجودہ حادثاتی فضلہ جمع کرنے والے نظام، حادثاتی فضلہ کو ذخیرہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسے تالابوں کا استعمال حادثاتی فضلہ کو عارضی طور پر ذخیرہ کرنے کے لئے کیا جاتا ہے۔ عام مسائل درج ذیل ہیں: 1) حادثات سے نمٹنے کے لئے مناسب تدابیر کا فقدان، اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی صلاحیت کم ہے۔ ; ۲) حادثاتی تالابوں کو دوسرے مقاصد کے لئے استعمال کیا جاتا ہے، مثلاً ابتدائی بارش کے پانی کے تالابوں کو حادثاتی صورتحال میں استعمال کیا جاتا ہے؛ اس طرح ابتدائی بارش کا پانی بھی حادثاتی تالابوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ ; حادثاتی تالاب کو تنظیمی تالاب کے طور پر استعمال کیا جائے۔ ; 3) حادثات سے متعلق ڈیٹا جمع کرنے والے نظام کی ترتیبات مناسب نہیں ہیں؛ حادثے کے دوران غیر آلودہ پانی بھی حادثاتی فضلہ جمع کرنے والے نظام میں شامل ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پانی ہنگامی صورتحال کے لئے مخصوص تالابوں میں جاتا ہے۔ ; 4) حادثاتی ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کی ترتیب مناسب نہیں ہے، اور ان کی گنجائش بہت کم ہے؛ جس کی وجہ سے حادثاتی فضلہ پانی باہر بہہ جاتا ہے۔ حادثاتی تالابوں کو اونچے مقامات پر قائم کیا جاتا ہے، تاکہ حادثے کی صورت میں حادثاتی فضلہ کا پانی کششِ ثقل کے ذریعے نیچے نہ بہ سکے۔ ; 5) اس بات کو مدِ نظر نہیں رکھا گیا کہ اگر حادثاتی پانیوں کو ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کی گنجائش، حادثاتی فضلہ پانیوں کو ذخیرہ کرنے کی ضروریات کو پورا نہ کر سکے، تو دباؤ پیدا کرنے والے آلات کے ذریعہ اس پانی کو دیگر ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں منتقل کیا جائے ; حادثات کی صورت میں استعمال ہونے والے پانی کے ذخیرے کی نالیاں، بارش کے پانی کے نظام سے جڑی ہو ; 6) حادثاتی فضلہ پانی کے علاج کا کوئی منصوبہ نہیں ہے؛ بلکہ حادثاتی آلودہ پانی کو براہِ راست باہر ہی خارج کر دیا جاتا ہے۔ 2۔ حل: 1) متعلقہ ڈیزائن معیارات کے مطابق، ہنگامی صورتحالوں کے لئے پانی جمع کرنے والے تالاب، حادثاتی رساؤ کے لئے پانی جمع کرنے والے تالاب، یا فضلہ پانی کو جمع کرنے والے بفر تالاب وغیرہ قائم کئے جائیں۔ نیز، دریا کے نچلے حصوں میں موجود ماحولیاتی خطرات اور شدید موسمی حالات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے، ان تالابوں کی گنجائش کا تعین کیا جائے۔ ; 2) حادثاتی مائع جمع کرنے والے ٹینک، ہنگامی صورتحال کے لئے استعمال ہونے والے ٹینک، صاف پانی کو خارج کرنے کے لئے استعمال ہونے والے بفر ٹینک وغیرہ جیسے حادثاتی فضلہ جمع کرنے والے آلات مناسب جگہوں پر نصب ہیں؛ تاکہ خودبخود یا ہنگامی حالات میں بھی رساؤ ہونے والے مائعات اور فائر فائٹنگ کے لئے استعمال ہونے والا پانی آسانی سے جمع کیا جاسکے۔ روزانہ کی بنیاد پر ان ٹینکوں میں کافی مقدار میں فضلہ جمع رہتا ہے۔ ; ۳) پانی نکالنے کے لئے خصوصی آلات نصب کئے جائیں، اور انہیں فضلہ پانی کی پائپ لائنوں سے جوڑا جائے؛ تاکہ جمع ہونے والا پانی فیکٹری کے اندر موجود فضلہ پانی کی صفائی کے آلات تک پہنچ سکے۔ ; ٹھیک ہے، حادثات کی صورت میں استعمال ہونے والے پانی کے ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کی تنصیب درج ذیل قوا ; 5) ایسے ٹینکوں کے گروپوں میں، جن میں حادثاتی صورتحال میں استعمال ہونے والے پانی کے ذخیرے موجود ہوتے ہیں، پانی کو باہر نکالنے کے لئے خصوصی نالیاں لازمی ہیں؛ تاکہ زیادہ ہونے والا پانی آسانی سے باہر نکل سکے۔ حادثاتی پانی کے ذخیرے اور آگ سے بچنے والی دیوار کے درمیان فاصلہ کم از کم 7 میٹر ہونا چاہیے، جبکہ حادثاتی پانی کے ذخیرے اور کھلی آگ کے مقام کے درمیان فاصلہ کم از کم 30 میٹر ہونا چاہیے۔ حادثاتی پانی کے ذخیرے میں پانی کو نکالنے کے لئے مناسب سہولیات بھی ضروری ہیں۔ ; 6) حادثاتی فضلہ پانی کی صفائی: حادثاتی فضلہ پانی میں موجود مواد کو دوبارہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ ; حادثات کی وجہ سے پیدا ہونے والے فضلہ پانی کو ضرور سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ میں بھیجنا چاہیے؛ اگر اسے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ میں نہیں بھیجا جاسکتا، تو اسے مناسب طریقے سے ; وہ حادثاتی فضلہ پانی، جسے حیاتیاتی طریقوں سے ٹھکانے لگایا جاسکتا ہے، اس کے بہاؤ کو سیوریج کے حیاتیاتی عملیاتی نظام میں داخل ہونے سے روکنا ضروری ہے ; حادثاتی فضلہ کے پانی کی نگرانی کے اقدامات، مواد کی قسم کے لحاظ سے طے کئے جانے چاہئیں۔ ; حادثاتی فضلہ پانی کو ٹھکانے لگاتے وقت، مواد کی بخاراتی خصوصیات اور زہریلے پن جیسے عوامل کو مدِ نظر رکھتے ہوئے مناسب حفاظتی اقدامات کرنے ضروری ہیں۔ “پیٹرولیم اور کیمیائی صنعتوں کے لئے آگ سے بچنے کے معیار” (GB50160-2008) کے مطابق، قابل اشتعال مائعات سے بھرپور فضلہ پانی اور شدید طور پر آلودہ بارش کا پانی پروڈکشن سیوریج سسٹم میں ڈالا جاسکتا ہے۔ لیکن قابل اشتعال گیسوں کے مرکبات اور درج ذیل قسم کے پانیوں کو براہِ راست پروڈکشن سیوریج سسٹم میں ڈالنا منع ہے۔ ایسے پانیوں کو سیوریج سسٹم میں دیگر پانیوں کے ساتھ ملا دینا چاہیے؛ اور اگر اس مرکب پانی کا درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے زیادہ ہو، یا اس مرکب سے کوئی کیمیائی ردِعمل ہو جس سے آگ یا دھماکہ ہوسکتا ہو، تو ایسے پانیوں کو سیوریج سسٹم میں ڈالنا منع ہے۔ 1) “پیٹرولیم کیمیکل صنعت سے پیدا ہونے والے فضلہ پانی کی تصفیہ کے لئے ڈیزائن کے معیارات” (GB50747-2012)، 3.1.1: ڈیزائن کے دوران مدِ نظر رکھنے والے پانی کی مقدار میں پیداواری عمل سے پیدا ہونے والا فضلہ پانی، رہائشی علاقوں سے پیدا ہونے والا فضلہ پانی، آلودہ بارش کا پانی، اور غیرمتوقع طور پر پیدا ہونے والا فضلہ پانی شامل ہونا چاہیے۔ مختلف قسم کے فضلہ پانی کی مقدار کا تعین درج ذیل اصولوں کے مطابق کیا جانا چاہیے: 1- پیداواری عمل سے پیدا ہونے والے فضلہ پانی کی مقدار، مختلف آلات/یونٹس سے مسلسل گزرنے والے پانی کی مقدار اور وقفے وقفے سے گزرنے والے پانی کی مقدار کو مدِ نظر رکھ کر طے کی جانی چاہیے۔ ; 2. رہائشی علاقوں سے پیدا ہونے والے فضلہ پانی کی مقدار کا تعین، موجودہ **معیار “بیرونی فضلہ پانی کی نکاسی کے لئے ڈیزائن کے معیارات” GB500014 کے مطابق کیا جانا چاہیے۔ ; 3. آلودہ بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے والے ذخیرہ خانوں کی گنجائش، آلودہ علاقے کے رقبے اور بارش کی گہرائی کے حاصل ضرب کے برابر ہونی چاہیے۔ اس کا حساب درج ذیل فارمولے سے لیا جاسکتا ہے:
V = Fh / 1000
جہاں:
V – آلودہ بارش کے پانی کو ذخیرہ کرنے والے ذخیرہ خانے کی گنجائش (مکعب میٹر) ; h – بارش کی گہرائی؛ اس کی قیمت 15 ملی میٹر سے 30 ملی میٹر کے درمیان ہونی چاہیے۔ ملک کے درجنوں شہروں میں ہونے والی شدید بارشوں کے تجزیے سے پتا چلا کہ 5 منٹ کی بارش کے بعد، آلودہ علاقے تقریباً صاف ہو جاتے ہیں۔ 5 منٹ کی بارش کی گہرائی عموماً 15 ملی میٹر سے 30 ملی میٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ ; F – آلودہ علاقے کا رقبہ (مربع میٹر)۔ 4. آلودہ بارش کی مقدار کا تعین، ایک بار بارش سے پیدا ہونے والے آلودہ پانی کی مقدار، اور اس آلودہ پانی کو مسلسل بہاؤ کی شکل میں تبدیل کرنے کے لئے درکار وقت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اس کا حساب درج ذیل فارمولے سے لگایا جاسکتا ہے:
Qr = V/t
جہاں:
Qr – آلودہ بارش کی مقدار (میٹر³/گھنٹہ) ; t – آلودہ بارش کے پانی کو مسلسل بہاؤ میں تبدیل کرنے کا وقت (گھنٹے)، اسے 48 گھنٹے سے 96 گھنٹوں کے درمیان منتخب کیا جا سکتا ہے۔ غیرمتوقع فضلہ پانی کی مقدار کا تعین، ہر عملی آلے/یونٹ سے روزانہ خارج ہونے والے پانی کی مقدار کا 10% سے 20% کے حساب سے کیا جانا چاہیے؛ اس میں حادثاتی طور پر بہنے والا پانی اور رساؤ سے باہر آنے والا پانی بھی شامل ہے۔ “کیمیائی صنعتی تعمیراتی منصوبوں کے لئے ماحولیاتی تحفظ سے متعلق ڈیزائن کے معیارات” (GB50483-2009)، دفعات 6.1.8/6.6.1: کیمیائی صنعتی تعمیراتی منصوبوں میں ہنگامی حالات کے لئے خصوصی جلابخش تالاب بنانا ضروری ہے۔ 6.6.2 ہنگامی حالات میں استعمال ہونے والے پانی کے تالابوں میں جانے والے فضلہ پانی کی مناسب نگرانی ضروری ہے، اور درج ذیل اقدامات اختیار کرنے چاہئیں: 1- جو پانی دوبارہ استعمال کیا جاسکتا ہے، اسے ضرور دوبارہ استعمال کیا جانا چاہیے۔ ; وہ فضلہ پانی جو دوبارہ استعمال کرنے کے معیارات پر پورا نہیں اترتا، لیکن فضلہ پانی خارج کرنے کے معیارات پر پورا اترتا ہے، اسے براہِ راست خارج کیا جا سکتا ہے۔ ; ان فضلہ پانیوں کے لئے، جو اخراج کے معیارات پر پورے نہیں اترتے، لیکن فضلہ پانی کی صفائی کے مراکز کے داخلی معیارات کے مطابق ہیں، ان کے بہاؤ پر پابندی لگانی چاہیے تاکہ انہیں فضلہ پانی کی صفائی کے مراکز میں ہی علاج کیا جاسکے۔ ; ان فضلہ پانیوں کے لئے، جو فضلہ پانی کی صفائی کرنے والے پلانٹس کے معیارات پر پورا نہیں اترتے، ضروری ہے کہ ان کی مناسب صفائی کی جائے، یا انہیں باہر بھیج کر وہاں صفائی کروائی جائے۔ 6.6.3 ہنگامی حالات کے لئے استعمال ہونے والے تالابوں کی گنجائش کا تعین، حادثے کا شکار ہونے والے آلات کی گنجائش، حادثے کے دوران آگ بھجانے کے لئے درکار پانی کی مقدار، اور ہنگامی حالات میں اس تالاب میں جمع ہونے والے پانی کی مقدار جیسے عوامل کو مدِ نظر رکھ کر کیا جانا چاہیے۔
(ہنگامی حالات کے لئے استعمال ہونے والے تالابوں کی گنجائش = حادثے کے دوران پیدا ہونے والے فضلہ پانی کی زیادہ سے زیادہ مقدار – آلات یا ٹینکوں کے اندر موجود خالی جگہ کی گنجائش – حادثے کے دوران پیدا ہونے والے فضلہ پانی کی نالیوں کی گنجائش) ہنگامی حالات کے لئے استعمال ہونے والے پانی کے ذخیرے کی گنجائش، حادثے کا شکار ہونے والے آلات کی گنجائش، حادثے کے دوران آگ بھجانے کے لئے درکار پانی کی مقدار، اور ہنگامی حالات میں اس ذخیرے میں داخل ہونے والے بارش کے پانی کی مقدار جیسے عوامل کو مدِ نظر رکھ کر ہی طے کی جانی چاہیے۔ ہنگامی حالات میں پیدا ہونے والے فضلہ پانی کی زیادہ سے زیادہ مقدار کا حساب لگانے کے لئے: 1 – سب سے بڑی گنجائش والے آلات یا ٹینکوں میں موجود مواد کی مقدار۔ ; آلات کے علاقوں یا ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں آگ لگنے یا دھماکے کی صورت میں، آگ بھجانے کے لئے درکار پانی کی مقدار، نیز پڑوسی آلات یا ٹینکوں (کم از کم 3) کی حفاظت کے لئے استعمال ہونے والے پانی کی مقدار۔ ; 3. مقامی سطح پر سب سے زیادہ بارش کی مقدار۔ ہنگامی حالات میں پیدا ہونے والے فضلہ پانی کی مقدار کا حساب لگاتے وقت، آلات کے علاقے یا ٹینکوں کے علاقے میں ہونے والے حادثات کو ایک ساتھ مدِ نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ ان میں سے زیادہ سے زیادہ مقدار کو ہی لیا جاتا ہے۔
Reply #22016-09-17
اسے عملی طور پر مسلسل بہتر بنانا ضروری ہے۔
Reply #32016-10-11
میں بلاگر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عام طور پر کیمیکل صنعتوں میں ابتدائی دور میں بارش کے پانی کا حساب لگاتے وقت، پانی جمع ہونے والے علاقے کا رقبہ پورے پلاٹ کے رقبے کے برابر لیا جاتا ہے یا نہ
Reply #42017-07-10
مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ ابتدائی بارش کے پانی کو جمع کرنے والے ٹینک، حادثاتی صورتحال کے لئے استعمال ہونے والے ٹینک، اور فیکٹری کے علاقے میں موجود فضلہ پانی کی صفائی کے لئے استعمال ہونے والے پلانٹوں کے درمیان کیا تعلقات ہیں؟ کوئی بزرگ شخص اس بارے میں بتا سکتا ہے؟ شکریہ۔
Reply #52022-07-11
:فتح: اچھی معلومات، لیو منگ۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.