【روزانہ کا موضوع】【الیکٹریکل ورژن 20160917】

2016-09-17View Original

Thread Content

شرکت کا انعام: 2 دولت۔ صحیح جواب کے لئے انعام: 9 دولت۔ دھاتی کیبل برج، اس کے سہارے، اور کیبلوں کو لانے/نکالنے والے دھاتی راستے کو ضرور زمین سے جوڑنا ہوگا (PE) یا صفر سے جوڑنا ہوگا (PEN)، اور یہ تمام چیزیں مذکورہ قواعد کے مطابق ہونی چاہئیں۔   الف۔ دھاتی کیبل بریجز اور ان کے سہارے، کم از کم دو جگہوں پر زمین سے جڑے ہونے چاہئیں (PE یا PEN)۔
ب۔ غیر زنک شدہ کیبل بریجز کے درمیانی رابطہ پلیٹوں کے دونوں سروں پر تانبے کی تاریں لگائی جانی چاہئیں؛ زمین سے جڑنے والی تاروں کا کم سے کم رقبہ 10 مربع میٹر ہونا چاہیے۔
ج۔ زنک شدہ کیبل بریجز کے درمیانی رابطہ پلیٹوں کے دونوں سروں پر زمین سے جڑنے والی تاریں نہیں لگائی جاتیں، لیکن رابطہ پلیٹوں کے دونوں سروں پر کم از کم دو ایسے بولٹ ہونے چاہئیں جن پر سختی سے جڑنے والے نٹ یا واشر موجود ہوں۔
د۔ زنک شدہ کیبل بریجز کے درمیانی رابطہ پلیٹوں کو ویلڈ کیا جانا چاہیے۔
صحیح جواب: AC
Reply #22016-09-17
الف۔ دھاتی کیبل بریجز اور ان کے سہارے، ان کی کُل لمبائی میں کم از کم دو جگہوں پر زمینی تار (PE) یا پین تار (PEN) سے جڑنا ضروری ہے۔
ج۔ زنک سے ڈھکے ہوئے کیبل بریجز کے درمیانی رابطہ پلیٹوں کے دونوں سروں پر زمینی تار نہیں لگایا جاتا، لیکن رابطہ پلیٹوں کے دونوں سروں پر کم از کم دو ایسے بولٹ ہونے چاہئیں جن پر ٹھیک رہنے کے لئے خصوصی نٹ یا واشر لگے ہوں۔
Reply #32016-09-18
دھاتی کیبل برج، اس کے سہارے، اور کیبلوں کو لانے یا باہر نکالنے والے دھاتی راستے، ضروری ہے کہ وہ PE یا PEN سے منسلک ہوں، اور یہ تمام چیزیں (ac) کے مطابق ہونی چاہئیں۔   الف۔ دھاتی کیبل بریجز اور ان کے سہارے، ان کی کُل لمبائی میں کم از کم دو جگہوں پر زمین سے جڑنا ضروری ہے (PE یا PEN)۔
ب۔ غیر زنک شدہ کیبل بریجز کے درمیانی رابطہ پلیٹوں کے دونوں سروں پر تانبے کی تاریں لگائی جانی چاہئیں؛ زمین سے جڑنے والی تاروں کا کم سے کم رقبہ 10 مربع میٹر ہونا چاہیے۔
ج۔ زنک شدہ کیبل بریجز کے درمیانی رابطہ پلیٹوں کے دونوں سروں پر زمین سے جڑنے والی تاریں نہیں لگائی جاتیں، لیکن رابطہ پلیٹوں کے دونوں سروں پر کم از کم دو ایسے بولٹ ہونے چاہئیں جن پر سختی سے جڑنے والے نٹ یا واشر موجود ہوں۔
د۔ زنک شدہ کیبل بریجز کے درمیانی رابطہ پلیٹوں کو ویلڈ کیا جانا چاہیے۔
Reply #42016-09-18
دھاتی کیبل برج، اس کے سہارے، اور کیبلوں کو اندر یا باہر لانے والے دھاتی ٹیوبوں کو ضرور زمین سے جوڑنا ہوگا (PE) یا صفر سے جوڑنا ہوگا (PEN)، اور یہ تمام اقدامات (A، B، C) کے مطابق ہونے چاہئیں۔   الف۔ دھاتی کیبل بریجز اور ان کے سہارے، کم از کم دو جگہوں پر زمین سے جڑے ہونے چاہئیں (PE یا PEN)۔
ب۔ غیر زنک شدہ کیبل بریجز کے درمیانی رابطہ پلیٹوں کے دونوں سروں پر تانبے کی تاریں لگائی جانی چاہئیں؛ زمین سے جڑنے والی تاروں کا کم سے کم رقبہ 10 مربع میٹر ہونا چاہیے۔
ج۔ زنک شدہ کیبل بریجز کے درمیانی رابطہ پلیٹوں کے دونوں سروں پر زمین سے جڑنے والی تاریں نہیں لگائی جاتیں، لیکن رابطہ پلیٹوں کے دونوں سروں پر کم از کم دو ایسے بولٹ ہونے چاہئیں جن پر سختی سے جڑنے والے نٹ یا واشر موجود ہوں۔
د۔ زنک شدہ کیبل بریجز کے درمیانی رابطہ پلیٹوں کو ویلڈ کیا جانا چاہیے۔
Reply #52016-09-18
ب غلط ہے، زمین سے جڑنے والی تار کا کم سے کم مجاز رقبہ 6 مربع میٹر سے کم نہیں ہونا چاہیے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.