اگر ٹرانسمیٹر، DCS روم سے بہت دور ہے، تو کیا آئسولیٹر لگانا ضروری ہے؟

2016-09-17View Original

Thread Content

براہ کرم بتائیں کہ فیلڈ پر موجود پریشر ٹرانسمیٹر، کنٹرول روم سے 1 کلومیٹر دور واقع ہے، اور اس میں شیلڈڈ کیبل استعمال ہو رہا ہے۔ 4 سے 20 میلی ایمپیئر کے سگنل میں کتنی کمی واقع ہوتی ہے؟ کیا آئسولیٹر یا کسی دوسرے تلافیاتی آلے کی ضرورت ہے؟
Reply #22016-09-17
عام طور پر، ایک کیبل میں زیادہ سے زیادہ کتنے سگنلز بھیجے جا سکتے ہیں، اور ان سگنلز کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔
Reply #32016-09-18
کیبل میں وولٹیج کمی کو اس حد تک رکھنا ضروری ہے کہ فیلڈ ٹرانسمیٹر صحیح طریقے سے کام کر سکے؛ ورنہ کیبل کے رقبے کو بڑھانا پڑے گا۔
Reply #42016-09-18
1.5 ملی میٹر2 سے زیادہ قطر والے تاروں کے لئے، 1 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
Reply #52016-09-18
ایک ہزار میٹر کا فاصلہ زیادہ نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ آلات سے جڑے کیبلوں کی مزاحمت مناسب ہو؛ اگر وہ مناسب نہ ہوں، تو چند سو میٹر کا فاصلہ بھی کافی نہیں ہوگا۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.