جب PID کنٹرولر کو 220V بجلی سے جوڑا جاتا ہے، تو کوئی آلہ کام نہیں کرتا، اور PV کی قیمت براہِ راست -25 یا -250 دکھائی دیتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ ڈیفالٹ طور پر ماپے جانے والی کرنٹ کی کم سے کم قیمت ہے، یا درجہ حرارت اور دباؤ؟ یونٹ کیا ہے؟ نوآموز کی مدد درکار ہے۔ ۔ ۔
میں پی آئی ڈی کے لئے بنیادی طور پر انہوئی تیانکانگ کے مصنوعات ہی استعمال کرتا ہوں۔ ۔ ۔ ۔
یہ اس کی کم سے کم قیمت ہونی چاہیے، اور اس کی اکائی بھی وہی ہونی چاہیے جو پہلے مقرر کی گئی ہے۔
4-20 میگا ایئر، آپ کے پیمائشی دائرہ کی کم سے زیادہ حدوں کے برابر ہے۔ اگر آپ ڈیوائس کو جوڑتے نہیں، تو یہ 0 میگا ہوگا، یعنی یہ آپ کی پیمائش کی حد کا -25% دکھائے گا۔ اگر -25 دکھائی دے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیمانہ 0 سے 100 تک ہے۔ اگر -250 دکھائی دے، تو اس کا مطلب ہے کہ پیمانہ 0 سے 1000 تک ہے۔
اے عظیم شخص! میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں: PID پیرامیٹرز کو سیٹ کرتے وقت، دوسرے پیرامیٹرز کے علاوہ، ایسے دو تین مقامات بھی ہیں جہاں “ڈگری نمبر” درج کیا جاسکتا ہے۔ کیا یہ پیرامیٹرز آپس میں تصادم کرتے ہیں؟ اس میں کیا فرق ہے؟
یہ دراصل ایک الارم ہی ہے۔ 0 ملی امپیئر کے برابر -25% ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پوائنٹ پر موجود گیج آن لائن نہیں ہے۔
جب “کنٹرولر کو 220V بجلی سے جوڑا جاتا ہے، تو کوئی آلہ کام نہیں کرتا“، یقیناً “PV کی قیمت براہِ راست -25 یا -250 دکھائی دیتی ہے“۔ یہ تو ایک الارم ہی ہے، جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے غلط سگنل داخل کیا ہے۔ کیا آپ نے واقعی کوئی سگنل داخل ہی نہیں کیا؟ جہاں تک PV کے ذریعہ کیا دکھایا جاتا ہے، اس کے لئے آپ کو کنٹرولر کے پیرامیٹرز کی ترتیبات والے صفحے پر جانا ہوگا۔ (شاید ہدایات میں PV کی ڈیفالٹ ترتیبات بھی درج ہوں، جن میں سگنل کی قسم اور یونٹ بھی شامل ہوں گے۔)