Thread Content
ایک تبدیل شدہ پائپ کے لئے، حاصل کردہ مستقل نقطہ کا ٹارک MY 160000 نیوٹن-میٹر ہے۔ کیا اس بات کو تعمیراتی ٹیم کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے؟ اور یہ مستقل نقطہ، آئرن کنکریٹ سے بنے سہاروں کے کسی ستون کے مرکز پر واقع ہے۔
فکسڈ پوائنٹس اور سلائڈنگ پوائنٹس دونوں سے پیدا ہونے والی قوتوں کو تعمیراتی کاموں کے لئے استعمال کی
ہاں، مقررہ نقطے پر افقی دباؤ تو بڑھ گیا، لیکن ٹارک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔
116 ٹن کے ٹارک کی وجہ سے، بنیاد کے سائز کی دوبارہ جانچ ضروری ہے؛ ورنہ موجودہ بنیاد گر سکتی ہے۔ یا پھر فکسنگ پوائنٹ کے قریب افقی رکاوٹیں لگا کر MY ٹارک کو کم کیا جاسکتا ہے۔
آپ کے جواب کا شکریہ، شاید یہ 16 ٹی کا ٹارک ہوگا :)
کیا فکسڈ سپورٹس کو ویلڈ کرکے مضبوط کر دیا گیا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے، تو تین جہتی پابندیوں کا استعمال بہتر ہے؛ ٹارک کو نظرانداز کیا جاسکتا ہے۔ اگر یہ ویلڈنگ کے ذریعے جوڑا گیا ہے، تو پھر براہِ راست اینکر لگانا ضروری ہے، تاکہ تعمیراتی ڈھانچے کو درکار قوت اور ٹارک فراہم کیا جاسکے۔
فکسڈ پوائنٹس اور سلائڈنگ پوائنٹس پر لگنے والے افقی دباؤ اور عمودی بوجھ، دونوں کو تعمیراتی ڈھانچے پر ہی منتقل کیا جانا چاہیے۔ ہر سپورٹ پر لگنے والے بوجھ کا حساب، سپورٹس کے درمیانی فاصلے کی بنیاد پر لگایا جاتا ہے۔
ویلڈنگ تو صرف ایک طریقہ ہے؛ بولٹوں کا استعمال کرکے بھی چیزوں کو مضبوطی سے جوڑا جاسکتا ہے۔
چھٹی منزل پر کہا گیا، بالکل درست ہے؛ لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایک ہی طریقہ استعمال کیا جائے۔
یہ بات ذکر کرنا ضروری ہے کہ جو بھی عوامل بنیادی ساخت کی تعمیر پر اثر ڈالتے ہیں، ان سب کو ضرور ذکر کیا جانا چاہیے۔