Thread Content
ٹینک کو معمول کے دباؤ سے بدل کر ہلکے مثبت دباؤ والے، نائٹروجن سے بند شدہ نظام میں تبدیل کیا گیا ہے۔ براہ کرم بتائیں کہ “بریتھ والو” اور ہنگامی دباؤ کم کرنے والے آلات کے علاوہ، کوئی اور محفوظ تحفظی آلات بھی موجود ہیں؟ چونکہ وینٹس اور ہنگامی دباؤ کم کرنے والے آلات دونوں ٹینک کی چوٹی پر واقع ہیں، اس لیے ان کی جانچ کرنا بہت مشکل ہے۔ نیز، ٹینک کے ڈیزائن کے مطابق، مثبت دباؤ 2000 پاسکل اور منفی دباؤ 500 پاسکل ہے۔ سردیوں کے موسم میں وینٹس اور دباؤ کم کرنے والے آلات کی دیکھ بھال کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ براہِ کرم، تمام لوگ مشورہ دیں، شکریہ۔
تجویز کردہ طریقہ: 1. لاکنگ سسٹم قائم کریں: دباؤ کی معلومات کو کنٹرول روم تک بھیجا جائے، دباؤ کی کم اور زیادہ حدوں کے لئے الارم سسٹم نصب کیا جائے، اور نائٹروجن کے ساتھ لاکنگ سسٹم استعمال کیا جائے؛ جب دباؤ کم ہو تو نائٹروجن فراہم کیا جائے، اور جب دباؤ زیادہ ہو جائے تو نائٹروجن کی فراہمی بند کر دی جائے۔ ۲۔ عملے کی جانب سے معائنہ: وقت پر معائنے کیے جانے ضروری ہیں؛ سانس لینے والے والوؤں میں خرابیاں بھی ہو سکتی ہیں، اور انہیں دریافت کرنا آسان نہیں ہے۔ لہذا عملے کو وقت پر معائنے کرنے چاہئیں، خصوصاً انو کو داخل کرنے اور باہر نکالنے کے وقت، تاکہ ٹینک کے اندر کے دباؤ میں ہونے والی تبدیلیوں پر نظر رکھی جا سکے۔
جو باتیں اوپر بیان کی گئیں، ان کے علاوہ نائٹروجن پائپ لائنوں میں ڈی پریشر والو بھی نصب کیے جا سکتے ہیں؛ اور ان ڈی پریشر والوز کا دباؤ 2000 پی اے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔
اسے کیسے انجام دینا ہے، اس کے لئے آپ کو اپنے مواد کی خصوصیات پر بھی غور کرنا ہوگا۔ 1. ایسے بہت سے آلات میں سسٹم کے دباؤ کو برقرار رکھنے کے لئے ایک “واٹر سیل” استعمال کیا جاتا ہے۔ 2. N2 کے لئے بھی مناسب کنٹرول سسٹم استعمال کیا جا سکتا ہے۔; (ہمارا N2 سیلنگ سسٹم، ان پٹ اور آؤٹ پٹ دونوں جگہوں پر دباؤ اور کنٹرول کی سہولت فراہم کرتا ہے؛ یعنی آؤٹ پٹ اور ان پٹ دونوں کو کنٹرول کیا جاسکتا ہے۔)