بجلی منقطع ہو گئی، کیا بلند اور کم وولٹیج والے ٹرانسفارمر اسٹیشنوں کو بند کرنے اور دوبارہ شروع کرنے کے طریقے کیا ہیں؟

2016-09-21View Original

Thread Content

اچانک بجلی منقطع ہو گئی، صرف ایک ہی سپلائی لائن سے کام چلانا ممکن نہیں ہے۔ ایک ہائی وولٹیج ٹرانسفارمر ہے، اور تین لو وولٹیج ٹرانسفارمر ہیں۔ کون سی چیزوں کی جانچ کرنی ضروری ہے؟ سہ پہر میں بجلی دوبارہ آئے گی، تو اسے کیسے استعمال کیا جائے؟
Reply #22016-09-21
چیک کریں کہ بیک اپ سسٹم، پروٹیکشن ری-کنکشن وغیرہ کے کنٹرولز مناسب طریقے سے لگے ہوئے ہیں یا نہیں، تمام برقی آلات بند حالت میں ہیں یا نہیں، EPS، UPS، ڈی سی پینل وغیرہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں یا نہیں، اور تمام برقی آلات اور بجلی کی فراہمی کی لائنوں کی انسولیشن رزسٹنس کی جانچ کی جائے۔ سسٹم کو چلانے کے لئے: پہلے لائن سوئچ کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد ٹرانسفارمر کو شامل کیا جاتا ہے۔ پھر ضرورت کے مطابق مختلف برقی آلات کو شامل کیا جاتا ہے۔ آخر میں، حقیقی پاور فیکٹر کے مطابق کمپنسیشن کیپیسیٹرز (ہائی/لو وولٹیج) کو شامل کیا جاتا ہے۔
Reply #32016-09-21
کیا کیپیسٹنس کیبنٹ کو ٹرانسفارمر کے استعمال کے ساتھ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے؟
Reply #42016-09-21
کیا ٹرانسفارمر کے آؤٹ لیٹ کیبنٹ کو پہلے ہی بند کیا جاسکتا ہے؟
Reply #52016-09-22
جی ہاں، حقیقی پاور کے مطابق کیپیسیٹرز کو استعمال یا غیرفعال کیا جاسکتا ہے۔
Reply #62016-09-22
یہ ممکن ہے، لیکن ایسا کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی۔
Reply #72017-04-28
یہ ممکن ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب واقعی معاوضہ دینے کی ضرورت ہو تب ہی ایسا کیا جائے، تاکہ زیادہ معاوضہ دینے سے بچا جاسکے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.