Thread Content
براہ کرم مشورہ دیں: ٹینکوں کے علاقے میں سیمنز کے راڈار لیول میٹر نصب ہیں۔ فیلڈ میں پیمائش کرنے والے آلات سے حاصل ہونے والی سگنل کرنٹ کی قیمت 4.88 mA ہے، جبکہ DCS اسکرین پر یہ قیمت 62% دکھائی دیتی ہے۔ سگنل جنریٹر کے ذریعے 4–20mA کا سگنل بھیجنے پر DCS اسکرین پر درست قیمت دکھائی دیتی ہے۔ لیکن جب تاروں کو براہ راست آلے سے جوڑا جاتا ہے، تو DCS اسکرین پر قیمت 60% سے زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ براہ کرم ماہرین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کہاں ہے؟
راڈار لیول میٹر کے ڈسپلے پر کتنی تعداد دکھائی دے رہی ہے؟
ہیڈر میں 0.56 دکھایا گیا ہے، جبکہ کرنٹ کی قیمت 4.6 ملی ایمپیئر ہے۔
یہ صورتحال پہلے بھی موقع پر سامنے آ چکی ہے، یہ آپ کی صورتحال جیسی ہی ہے۔ بہت سی وجوہات کی جانچ کی گئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ بعد میں تاروں کی جانچ کی گئی، تو پتا چلا کہ تاروں کے ٹیوبوں (ستونوں) کے اندر سگنل تاروں کے جڑنے کی جگہیں موجود ہیں۔ ان جگہوں پر شیلڈنگ تاروں کے ٹوٹنے کی وجہ سے موقع پر موجود سگنل اور دور سے آنے والے سگنل ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے تھے۔ بعد میں تاروں کو تبدیل کر دیا گیا، اور مسئلہ حل ہو گیا۔
کیا آپ ملٹی میٹر کو سرکٹ میں شامل کرکے برقی دباؤ کی پیمائش کر سکتے ہیں؟ آپ کی بیان کردہ صورتحال کے مطابق، اگر سرکٹ میں کوئی سیفٹی گارڈ نہ ہو، تو خلل پڑنے کا امکان زیادہ ہے۔ کیبل کے شیلڈنگ سسٹم کو ضرور مناسب طریقے سے جوڑنا چاہیے۔
مسئلہ حل ہو گیا ہے؛ اصل میں کسی سرکٹ لائن کا زمین سے رابطہ ہونے کی وجہ سے پورے مین کیبل کے سگنلز میں خرابی پیدا ہوئی تھی۔ تمام مددگار دوستوں کا شکریہ، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔