نوآموزوں کے لئے مدد: ڈبل فلینج والے پیمائشی آلات کو کیسے منتقل کیا جائے؟ کوئی آسان طریقہ بتائیں۔
کیا ٹینک کو خالی کیا جاسکتا ہے، کیا اسے پوری طرح بھرا جاسکتا ہے، یا کیا فلینج کو الگ کیا جاسکتا ہے؟ کیا اسے HART ہینڈلر کے ذریعے ہی ترتیب دیا جاتا ہے، یا کسی اور طریقے سے؟
1- ڈبل فلینج والا لیول میٹر، چاہے اس کا ڈائل کسی بھی اونچائی پر ہو، ہمیشہ منفی سمت میں ہی حرکت کرتا ہے، اور اس منفی حرکت کی مقدار ہمیشہ یکساں رہتی ہے؛ یعنی یہ مقدار ρ0gH کے برابر ہوتی ہے۔ ρ0، علیحدگی کے مائع کا کثافت ہے (کلوگرام/مکعب میٹر)، g کی قیمت 9.81 ہے، H، پیمائش کی اونچائی ہے (میٹر)، جبکہ نتیجے کی اکائی Pa ہے۔ 2- انٹرفیس، سطحِ مائع – یہ تو رینج کے مسئلے سے متعلق ہے؛ اس کا دو فلینج والے نظام کی حرکت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اس پوسٹ کو آخری بار jcicwht نے 2016-9-21 کو ساعت 20:46 پر ترمیم کیا۔ رینج کو مناسب طریقے سے سیٹ کرنے کے بعد، یہ یقین کیا جائے کہ ہلکے جزو کی سطح اوپری فلینج سے اوپر ہے؛ اس کے بعد انٹرفیس کی کم ترین سطح کو صفر کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔
اگر منتقلی کی مقدار کم ہے، تو اسے زیرو پوٹینشیو میٹر کے ذریعے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے؛ جبکہ زیادہ مقدار کے لئے منتقلی پوٹینشیو میٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹیلیجنٹ ٹرانسمیٹرز کو ہینڈلر کے ذریعے بھی ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔
نئے پیمانے کو، اس کی حدود کو تبدیل کیے بغیر نصب کرنے پر، خالی ٹینک کی صورت میں دکھائی دینے والی دباؤ کی قیمت ہی “مائگریشن مقدار” ہوتی ہے۔
یہ طریقہ اچھا ہے، یعنی براہِ راست حساب لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ نہیں معلوم کہ یہ درست ہے یا نہیں، آئندہ آزما کر دیکھوں گا۔
کچھ میں ہینڈل کا استعمال کرکے منتقلی کی جاتی ہے، جبکہ کچھ میں اسے دستی طور پر بھی ایڈجسٹ کیا جاسکتا