Thread Content
بھاپ پیدا کرنے والے آلے پر سیفٹی والوز کی تنصیب: 1- کیا دو سیفٹی والوز لگانا ضروری ہے؟ 2۔ کیا مقرر کیے گئے دونوں ایک دوسرے کے متبادل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں؟ 3۔ کیا یہ دونوں آپس میں متوازی طور پر استعمال کئے جاتے ہیں؟
دو سیفٹی والوز نصب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک استعمال ہو، دوسرا ذخیرہ کے طور پر رہے؛ بلکہ کبھی کبھی کئی والو بھی استعمال کیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک ذخیرہ کے طور پر رہتا ہے، جبکہ باقی استعمال میں آتے اگر بھاپ پیدا کرنے والے آلے کو بوائلر کے معیارات کے مطابق تیار کیا گیا ہے، تو سیفٹی والوز کے اوپر کوئی ہینڈ والو نصب نہیں کیا جاسکتا۔ لہذا، جتنے بھی سیفٹی والو ہوں، ان سب کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ اگر ان کی جانچ کرنی ہو، تو اس کے لئے انہیں آن لائن ہی چیک کیا جانا ضروری ہے۔
گزشتہ کئی دہائیوں سے، ہمارے پاس دو مختلف قسم کے پلمونری ہیٹر ہیں؛ ان دونوں میں دو ہر ایک سیفٹی والو موجود ہیں۔ ان دونوں سیفٹی والوؤں کا دباؤ الگ الگ ہے، جس میں تقریباً 0.5 MPa کا فرق ہے۔ اور یہ دونوں سیفٹی والو بیک وقت ہی کام کرتے ہیں۔ 2- مختلف دباؤ والے دو سیفٹی والوز کے کام الگ الگ ہوتے ہیں: جس سیفٹی والو کا کام شروع ہونے کا دباؤ کم ہوتا ہے، اسے کنٹرول سیفٹی والو کہا جاتا ہے؛ جبکہ جس کا کام شروع ہونے کا دباؤ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اسے ورکنگ سیفٹی والو کہا جاتا ہے۔ سیفٹی والو کو کنٹرول کرکے پہلے ہی اسے فعال کیا جاسکتا ہے؛ اس سے الارم بھی جاری ہوتا ہے، اور ساتھ ہی خالی برتنوں میں موجود دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت بھی بوائلر کے اندر دباؤ مسلسل بڑھتا رہے، تو ورکنگ سیفٹی والو فعال ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے ایک طرف بھاپ کا ضیاع کم ہوتا ہے، اور دوسری طرف بوائلر میں دباؤ میں اتار چڑھاؤ سے بھی بچا جاسکتا ہے۔