Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار FORREST_GUMP نے 2016-9-23 کو صبح 10:36 بجے ترمیم کیا۔ عزیز دوستو، آج ایک ایسی بات ہوئی جس کی وضاحت مشکل ہے، براہ کرم میری مدد کریں:
حالت یہ ہے کہ سٹیم، DN200 سائز کی مرکزی پائپ لائن میں داخل ہوتی ہے، جس کا دباؤ 0.5 MPa ہے۔ سٹیم سپلائی یونٹ میں 4 سٹیم آؤٹ لیٹس ہیں، لیکن فی الحال صرف ایک ہی آؤٹ لیٹ DN150 سائز کا استعمال کیا جارہا ہے۔ آؤٹ لیٹ سے لے کر استعمال ہونے والے آلات تک کی پائپ لائن کی لمبائی تقریباً 30 میٹر ہے۔ پوری پائپ لائن میں کوئی ڈرینیج والو نصب نہیں ہے؛ اس لیے پانی کو خارج کرنے کے لیے صرف سٹیم سپلائی یونٹ کا ڈرینیج والو ہی استعمال کیا جاتا ہے، جس کا سائز DN25 ہے۔ آلات بالواسطہ طور پر بھاپ کا استعمال کرتے ہیں؛ پرسوں جب بھاپ ختم ہو گئی، تو سب ٹرمینل کے مرکزی بھاپ پائپ کا والو DN200 بند کر دیا گیا، اسی طرح بھاپ کے استعمال کے لئے استعمال ہونے والا والو DN150 بھی بند کر دیا گیا۔ آج صبح بھاپ کی ضرورت تھی، لیکن جب آلے کا والو کھولا گیا تو شدید پانی کا دباؤ پیدا ہو گیا (یہ تو توقع کے مطابق ہی تھا)۔ اس لیے مین والو DN200 کو بند کر دیا گیا، اور بھاپ کے استعمال کے لئے والو DN150 اور سپلائی ٹینک کے خالی کرنے کے لئے والو DN25 کو کھول دیا گیا۔ خالی کرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگا۔ سوال: بھاپ کی پائپ لائنوں کے ذریعے بھاپ کو بند کرنے کے بعد، اس میں موجود بھاپ کو خارج کرنا بھول گئے۔ جس کی وجہ سے بھاپ ٹھنڈی ہوکر بخارات میں تبدیل ہو گئی۔ بخارات کی مقدار تقریباً 【(0.785*0.15*0.15*30)*m3*3.2kg/m3】 = 1.7kg ہے۔ ; اور در حقیقت، نصف گھنٹہ لگتا ہے؛ کم از کم 300 کلوگرام تو ضرور نکلتے ہیں۔ یہ اضافی پانی کہاں سے آتا ہے؟ (دیگر پائپ لائنوں سے پانی کے داخل ہونے کو روکنے کے لئے، صرف بھاپ کے لئے استعمال ہو
بے شک یہ بھاپ کا پانی ہے؛ پائپوں میں باقی رہ جانے والا بھاپ کا پانی ہے، اور اس کی مقدار بہت کم ہے۔; کبھی کبھی والو بھی ٹھیک سے بند نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بھاپ اور پانی باہر رس جاتے ہیں۔ ; یہ زیادہ ممکن ہے کہ جب مرکزی والو کو کھولا جاتا ہے، تو مرکزی پائپ لائنوں اور سب-پائپ لائنوں میں موجود برف جیسا پانی باہر نکل آئے۔ اس کی جانچ کی جا سکتی ہے۔
شکریہ~ پانی کے نکاس کے وقت مرکزی پائپ کا والو بند رہتا ہے، اور سب گیس سلنڈروں کا حجم بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ والو کو بند نہیں کیا جاسکتا، اس لیے بھاپ آہستہ آہستہ باہر نکلتی رہتی ہے، یہاں تک کہ تمام شاخی راستے میں صرف برف جیسا مائع ہی رہ جاتا ہے۔ یہ حالت قابل قبول ہے۔ ; لیکن ہم نے مرکزی پائپوں کے والوز اور ذیلی پائپوں کے والوز کو بند کرکے، سٹیم ٹینک کے خالی کرنے والے والوز کو کھول کر دیکھا، لیکن کہیں سے بھی بھاپ باہر نہیں نکلی۔
اس پوسٹ کو آخری بار “انجینئرنگ کا ناراض شخص” نے 2016-9-23 کو ساعت 11:17 پر ترمیم کیا۔ براہ کرم، پوسٹ کے مصنف سے پوچھیں کہ اس حسابی فارمولے کی تشریح کیا ہے؟ 150 کا اندرونی قطر، 3.14*0.075*0.075*30 = 0.53 کیوب ہونا چاہیے؛ یہی 30 میٹر لمبی پائپ لائن کا حجم ہے۔ 0.5 MPA پر سیر شدہ بخارات کثافت 2.667 کلوگرام/مکعب میٹر ہے (جدول سے حاصل کیا گیا)، لہذا 0.53 * 2.667 = 1.4 کلوگرام۔
میرا حجم 0.53 ہے، یہ بات تو ہم دونوں میں ایک جیسی ہے۔ 0.5 MPa(G) پر سیر شدہ بھاپ کی حجمی گنجائش 0.31 مکعب میٹر/کلوگرام ہے، جبکہ اس کثافت 3.2 کلوگرام/مکعب میٹر ہے۔
میں نے جدول دیکھتے ہوئے غلط قطار کا انتخاب ک ترمیم کر دی گئی، تقریباً۔ ۔ ۔ کیا تمام پائپ لائنیں بند ہیں؟ کیا یہ مسئلہ آلے کی جانب والے والو سے پانی کے رساؤ کی وجہ سے ہے، جس کی بدولت آلے کا گردشی پانی یا دیگر مائعات بھاپ کی پائپ لائنوں میں داخل ہو رہے ہیں؟
اسے خارج کیا جا سکتا ہے، کیوں کہ یہ ایک تعمیراتی منصوبہ ہے؛ آلات کے لئے استعمال ہونے والی پائپ لائنوں کا قطر DN50 ہے، اور والوز نئے خریدے گئے ہیں، لہذا اندرونی رساو کا امکان بہت کم ہے۔; یہاں تک کہ اگر اندر سے بھی رساؤ ہو، تو بھی DN50 والے والو سے اتنا پانی باہر نہیں نکل سکتا۔
میری تیسری بات یہ ہے کہ مرکزی والو اور سب-ٹرمینلز کے سامنے والی پائپ لائنوں میں جمع ہونے والا پانی، آپ لوگوں نے نصف دن تک وہیں رہنے دیا؛ تقریباً 300 کلوگرام پانی جمع ہو گیا۔ کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا، مرکزی والو کے پیچھے موجود پائپ لائنوں کی گنجائش، اگر اسے مکمل طور پر پانی سے بھر دیا جائے، تب بھی 300 کلوگرام سے زیادہ نہیں ہوگی۔
شاخی نالی کی گنجائش 0.53 مکعب میٹر ہے، اگر اسے مکمل طور پر پانی سے بھر دیا جائے، تو اس میں 500 کلوگرام پانی رکھا جا سکتا ہے۔
اگر بھاپ کی پائپ لائن کا ایک سرا گردشی پانی سے جڑا ہو، تو الٹی سمت میں بھاپ کا بہاؤ ممکن ہے۔ چونکہ مرکزی والو بند ہو جانے کے بعد، بھاپ کی پائپ لائنوں میں موجود بھاپ ٹھنڈی ہوکر بخارات میں تبدیل ہو جاتی ہے، جس سے خلا پیدا ہوتا ہے، اور یہی خلا براہِ راست الٹ بہاؤ کا سبب بنتا ہ
یہ صرف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس سلنڈر میں پہلے سے ہی پانی موجود تھا؛ اسے پہلے کبھی استعمال ہی نہیں کیا گیا، اور پانی مسلسل جمع ہوتا رہا، یہی وجہ ہے کہ اتنا پانی جمع ہو گیا۔