ٹینک میں موجود مائع کی سطح میں اچانک تبدیلی

2016-09-23View Original

Thread Content

بندش کے دوران، لیکویڈ نائٹروجن کے ذخیرہ خانے کو عام درجہ حرارت والی گیس سے بدل دیا گیا۔ جب پلانٹ دوبارہ شروع ہوا، تو لیکویڈ نائٹروجن کو ذخیرہ خانے میں بھیجا گیا، جس کے نتیجے میں ذخیرہ خانے میں موجود مائع کی سطح 500 ملی میٹر سے بڑھ کر 1800 ملی میٹر ہو گئی۔ (پاس ہی موجود لیکویڈ آرگون کے ذخیرہ خانے میں بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔) ٹرانسمیٹر کے ان پٹ اور آؤٹ پٹ کی جانچ کی گئی، اور نتائج فیلڈ میں موجود لیول گیج کے اشاروں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟
Reply #22016-09-23
اس پوسٹ کو آخری بار dayulaile نے 2016-9-23 کو ساعت 20:54 پر ترمیم کیا۔ کیا آپ اس جدول کی قسم بتا سکتے ہیں؟
Reply #32016-09-24
راڈار، یا پھر سروو لیول میٹر؟
Reply #42016-09-24
ممکن ہے کہ پیمائشی ٹیوب کے اوپری حصے میں کوئی غیرمطلوب چیز رکا ہو، جس کی وجہ سے نچلے حصے میں دباؤ، اوپری حصے کے دباؤ سے مختلف ہو جاتا ہے؛ اسی لیے پیمائش کے نتائج درست نہیں ہوتے۔
Reply #52016-09-24
مختلف اقسام کے لیول میٹروں کے کام کرنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ یہاں تو لیول میٹر کے بارے میں بھی کوئی علم نہیں ہے۔ ہم بھی اس کی وجوہات کا تجزیہ نہیں کر سکتے۔
Reply #62016-09-25
معلومات ناکافی ہیں، لہذا فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ تاہم، عام طور پر لیکویڈ نائٹروجن کے ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں پوائنٹر طرز کے پریشر اور سطحِ مائع کے پیما شامل ہوتے ہیں؛ اگر ایسا ہی ہے، تو کم از کم پیمائش درست ہوگی۔
Reply #72016-09-25
نائٹروجن ذخیرہ کرنے والے ٹینک کی سطح کی پیمائش کے لئے 2 پیما کرنے و ایک تو وہ ہے جو براہِ راست پوائنٹر کے ذریعے مائع کی سطح کی پیمائش کرتا ہے، جبکہ دوسرا وہ ہے جس میں ہانیول کے ڈیفرینشل پریشر ٹرانسمیٹر کا استعمال کرکے ڈیفرینشل پریشر کی پیمائش کی جاتی ہے، اور پھر اسے مائع کی سطح کی شکل میں تبدیل کرکے آپریشنل اسٹیشن پر دکھایا جاتا ہے
Reply #82016-09-25
ہانی ویل کے ڈفرینشیئل پریشر ٹرانسمیٹر، فرقِ دباؤ کی پیمائش کرنے کے بعد اسے متعلقہ سطحِ مائع میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
Reply #92016-09-25
ہانی ویل کے ڈفرینشیئل پریشر ٹرانسمیٹر، فرقِ دباؤ کی پیمائش کرنے کے بعد اسے متعلقہ سطحِ مائع میں تبدیل کر دیتے ہیں۔
Reply #102016-09-26
اگرچہ وہ ایک پیمائش کرنے والا کارکن ہے، لیکن پھر بھی اسے لگتا ہے کہ اسے اس عمل سے متعلق کچھ جانکاری ہونی چاہیے۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ، مشین کی مرمت کے دوران، آپریٹر نے نائٹروجن ٹینک میں موجود گیسوں کو تبدیل کیا (پہلے ٹینک میں موجود مائع نائٹروجن کو خالی کیا گیا، پھر پائپوں کے ذریعے عام درجہ حرارت والی نائٹروجن گیس کو ٹینک میں بھیجا گیا، تاکہ ٹینک میں موجود غیرخالص گیسیں باہر نکل جائیں)۔ جب مشین چلنا شروع ہوتی ہے، تو آپریٹر نائٹروجن کو نائٹروجن ٹینک میں منتقل کرتا ہے۔ اس وقت چونکہ ٹینک کے اندر کا درجہ حرارت معمول کا ہوتا ہے، لہذا مائع نائٹروجن فوراً گیس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پریشر سینسر سے حاصل ہونے والا مثبت اور منفی دباؤ تقریباً برابر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مائع کی سطح کم دکھائی دیتی ہے۔ جب نائٹروجن ٹینک کے اندر کا درجہ حرارت تیزی سے کم ہو جاتا ہے، تو پریشر ٹرانسمیٹر کی مثبت دباؤ والی نلی میں اب نائٹروجن باقی نہیں رہتا، بلکہ یہ مائع نائٹروجن ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے مثبت دباؤ بہت تیزی سے بڑھ جاتا ہے، تقریباً اچانک ہی، جس کی وجہ سے مائع کی سطح میں بھی اچانک تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ تو صرف میرا ذاتی اندازہ ہے؛ نہیں معلوم کہ کوئی ماہر اس مظہر کی بہتر وضاحت کر سکتا ہے یا نہیں۔
Reply #112016-09-26
اگر ٹرانسمیٹر اور فیلڈ گلاس پلیٹ ایک ہی پریشر سوراخ سے جڑے ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؛ بند ہونے پر بھی پریشر 500 رہتا ہے، جبکہ کھلنے پر یہ 1800 ملی میٹر تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر انہیں الگ الگ نصب کیا جائے، تو اچانک تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ تصویر دیکھ لیں… یہ نہ کہیں کہ آپ کا لیول میٹر میگنیٹک ٹائپ ہے، جس میں براہِ راست دکھائی اور دور سے کنٹرول کرنے کی سہولت بھی ہے۔
Reply #122016-09-26
دراصل، گھڑی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف بخاراتی عمل کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر ٹھیک ہو جائے گا۔
Reply #132016-09-26
یہ میگنیٹک رولر قسم کا نہیں ہے؛ میگنیٹک رولرز میں غلطی کی شرح زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان کا استعمال عموماً کم “موقع پر موجود” سے مراد پوائنٹر طرز کے ڈیفرنشل پریشر لیول میٹر ہیں؛ جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈیفرنشل پریشر ٹرانسمیٹر کے ذریعے سگنل DCS تک بھیجے جاتے ہیں، تاکہ مطلوبہ لیول کا تعین کیا جاسکے۔
Reply #142016-09-26
ہاں، فی الحال میں بھی ایسا ہی سوچتا ہوں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.