Thread Content
شمال مشرقی علاقے میں SNCR طریقہ سے نائٹروجن ٹوکسنز کو ختم کیا جاتا ہے، اس عمل میں یوریا کو ریڈیوکٹنٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے لئے بھاپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے اس طریقہ کار کو استعمال نہیں کیا گیا، اصل مشکل یہ ہے کہ تیل سے متعلق معیارات کے مطابق 0.1 Mpa دباؤ والی بھاپ کی سطح 1 میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں 0.4 Mpa دباؤ والی ہوا کا استعمال کر رہا ہوں، جس کی وجہ سے پائپ لائنوں کی اونچائی 6 میٹر تک ہے۔ تو کیا میں 0.4 Mpa کے دباؤ والی بھاپ کا استعمال کر سکتا ہوں؟ اس کے علاوہ، فوگ ڈسٹربر کے پانی کی پائپ لائنوں کو بھی بھاپ سے گرم رکھنے کی ضرورت ہے؛ لیکن ان پائپ لائنوں کی سب سے اونچی جگہ 18 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بزرگو! براہ کرم مشورہ دیجیے، کیا بھاپ سے حرارت فراہم کی جاسکتی ہے، یا پھر کسی دوسرے طریقے سے حرارت فراہم کرنا ضروری ہے؟ کیا کوئی معلومات یا ویب سائٹس ہیں جنہیں حوالے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے؟
یہ، ہیٹنگ پائپ کی ڈھلان کی نشاندہی کرتا ہے؛ اگر ڈھلان بہت زیادہ ہو تو، ہیٹنگ سسٹم سے نکلنے والا مائع الٹ کی جانب بہنے لگتا ہے، اور یہاں تک کہ پانی کا دباؤ بھی پیدا بھاپ کے استعمال میں “اوپر سے آنا، نیچے جانا” کا اصول اختیار کیا جاتا ہے؛ ہائڈرواسکاٹرز اور ریورس فلشنگز کو نچلی سطح پر نصب کیا جاتا ہے، جبکہ اوپری پائپ فریم وغیرہ کو براہِ راست بھاپ کی پائپ لائنوں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ بشرطیکہ مناسب حفاظتی اقدامات کیے جائیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے
ہیٹنگ پائپ لائنیں اونچائی پر واقع ہیں، بھاپ اوپر سے نیچے کی جانب جاتی ہے، اور سب سے نچلے حصے میں ہائڈرواسکوپ جیسے آلات نصب کئے جاتے ہیں۔
تجویز کیا جاتا ہے کہ SH/T 3040-2012، جو پیٹرولیم اور کیمیکل صنعت سے متعلق پائپ لائنوں کی تعمیر سے متعلق معیارات ہیں، ضرور دیکھا جائے۔ اسے بہت سی جگہوں سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔
آپ شاید غلطی کر رہے ہیں، 0.1 MPa، 1 میٹر پانی کے دباؤ کے برابر نہیں ہے۔ آپ جس اونچائی اور پائپ کی لمبائی کی بات کر رہے ہیں، اس صورت میں بھاپ سے بھرے ہوئے پائپوں کا استعمال کرکے حرارت کو برقرار رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہ ضرورت کے مطابق، مناسب جگہوں پر ہائڈروفوبک آلات نصب کرنا ضروری ہے، تاکہ کنڈینسڈ پانی کو باہر نکالا جاسکے۔
تجویز کردہ اختیار: منصوبہ نمبر ایک – 1.0 میگا پاسکل کا بھاپ، جس کا درجہ حرارت زیادہ اور دباؤ بھی زیادہ ہوتا ہے۔; منصوبہ دو: الیکٹرک ہیٹنگ کا استعمال۔
سپروائزر کو ضرور اعلیٰ ترین نقطے سے اوپر رہنا چاہیے، اور ہیٹنگ پائپ لائنوں میں پانی کے بہاؤ کے لئے مناسب جگہوں اور ماڈلوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، تاکہ بعد میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو۔
:ہینڈشیک کے ذریعے، عظیم لوگوں کی رہنمائی قبول کی جائے۔
1 میگاپاسکل کا بھاپ دستیاب نہیں ہے، پاور پلانٹ کی تعمیرِ نو کے لئے الیکٹرک ہیٹنگ سسٹم کی طاقت کافی نہیں ہے۔
ہم فریڈ اسٹیم انرجی سیونگ ہیں۔ بھاپ سے حرارت فراہم کرنے کے لئے زیادہ دباؤ کی ضرورت نہیں ہوتی؛ کیا 1 بارگ کا دباؤ کافی ہے؟ درجہ حرارت کے تقاضوں کے علاوہ، حرارت فراہم کرنے والی پائپ لائنوں کی لمبائی اور راستے میں ہونے والے دباؤ کے نقصانات کو بھی مدِ نظر رکھنا ضروری ہے۔ ارتفاع کوئی مسئلہ نہیں، لمبائی بہت اہم ہے۔ بھاپ کی کوالٹی، پائپ لائنوں کی ترتیب، اور مناسب ہائڈروسکوپنگ بہت اہم ہے۔ تفصیلات کے لئے، براہ کرم “فریڈ اسٹیم انرجی سیونگ” کے ویچیٹ اکاؤنٹ کو دیکھیں، یا ہم سے رابطہ کریں۔