Thread Content
موجودہ حالات میں، فیلڈ پر دباؤ کی حد 0-2 MPa ہے، جبکہ کنٹرول پینل پر یہ حد 0-1 MPa ہے۔ جب حقیقی دباؤ 1 MPa تک پہنچتا ہے، تو کنٹرول پینل پر یہ قدر 0.5 MPa ظاہر ہوتی ہے، اور کرنٹ کی قدر 12 mA ہوتی ہے۔ مطلوبہ نتیجہ حاصل کرنے کے لئے، آلات اور کنٹرول پینل میں کوئی تبدیلی کیے بغیر، کسی دوسرے کنورشن ماڈیول یا کسی دوسرے ہارڈویئر کے ذریعے یہ ممکن بنایا جاسکتا ہے؛ تاکہ جب حقیقی دباؤ 1 MPa تک پہنچے، تو کنٹرول پینل سے 20 mA کا کرنٹ خارج ہو، اور یہ قدر 1 MPa کے طور پر ظاہر ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اپنی بات واضح طور پر بیان کی یا نہیں۔ موقع پر، مختلف وجوہات کی بناء پر، آلات اور سسٹمز میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ایسی کوئی چیز موجود ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ شکریہ!
ہائی ارڈر مشین کی رینج، ٹرانسمیٹر کی رینج کے برابر ہونی چاہیے۔
جی ہاں، فی الحال مختلف وجوہات کی بناء پر، سرور اور آلات میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاسکتی۔ لہذا کیا ہم کوئی بیرونی ذریعہ استعمال کرکے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں؟ کیا ایسا کوئی طریقہ موجود ہے؟
تمہارے جیسا کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، دراصل تمہیں سب سے پہلے اوپر والے ڈیوائس کی رینج کو تبدیل کرنا چاہیے۔ تمہارے اس طریقے سے، اگر دباؤ 1.5 MPa ہو تو اسے کیسے دکھایا جائے گا؟
ہاں، اب دونوں جانب سے کوئی حرکت ممکن نہیں ہے۔ مجھے بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا کام کرنے کے لئے ہے۔ دباؤ کی سطح 1000 تک پہنچ جاتی ہے… کیا ایسا ہی ہے؟
#یہاں جلدی سے “تکرار” کے بارے میں دوبارہ سیکھ لیں۔#
یہ آسان ہے، اوپر والی جگہ پر ایک کاغذ لکھ دیں*2.....
ایک انٹرفیس لیں، اسے ٹرانسمیٹر سے جوڑ دیں، تو رینج خود ہی درست ہو جائے گی؛ یا پھر کنٹرول روم میں جاکر ڈسپلے کی رینج کو درست کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب کام بغیر کسی خرچ کے ہی انجام دئے جا سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ پھر بھی پیسے خرچ کرنا چاہتے ہیں… نہیں معلوم آپ لوگوں کے رہنما کیا سوچتے ہیں؟
اس پوسٹ کو آخری بار iam*aoye نے 2016-9-26 کو 23:12 پر ترمیم کیا۔ در حقیقت، تبدیلی سے قبل اور بعد کی کرنٹ کے درمیان تعلق کا فارمولہ یہ ہے: Y = 4 + (X – 4) * 2، جہاں Y تبدیلی کے بعد کی کرنٹ ہے، اور X اصل کرنٹ ہے۔ اصل کرنٹ کو ایک 250 اوم کے مزاحمت کے ساتھ جوڑ کر، اسے 1–5 وولٹ کے سگنل میں تبدیل کیا جاتا ہے؛ پھر یہ سگنل مائکروکنٹرولر کے ADC پن میں بھیجا جاتا ہے۔ سوال کرنے والے کے مطابق، ہائی ارڈر کمپیوٹر زیادہ سے زیادہ 1 MPa کی قیمت ہی دکھا سکتا ہے، یعنی پریشر ٹرانسمیٹر کی رینج کا نصف۔ لہذا X کی قیمتوں کی حد 4 سے 12 mA ہے، اور اسے سنگل چپ میں موجود ADC پنوں کے لئے درکار ان پٹ وولٹیج میں تبدیل کرنے پر یہ قیمت 1 سے 3 V ہو جاتی ہے۔ کرنٹ کے تعلقات سے متعلق فارمولے کے مطابق، اسے وولٹیج کی تبدیلی کے تعلقات Yu=1 + (Xu – 1)*2 کے طور پر بھی بیان کیا جاسکتا ہے۔ یہاں Yu، مائکروکنٹرولر کے DAC پن کی طرف سے خارج ہونے والا وولٹیج ہے، جبکہ Xu، مائکروکنٹرولر کے ADC پن کی طرف سے داخل ہونے والا وولٹیج ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب Xu کی قیمت 1 سے 3 وولٹ کے درمیان تبدیل ہوتی ہے، تو Yu کی قیمت بھی 1 سے 5 وولٹ کے درمیان تبدیل ہوتی ہے۔ مائکروکنٹرولر کے DAC پنوں کو 1–5V سے 4–20mA میں تبدیل کرنے والے ٹرانسمیٹر سے جوڑنے سے، مذکورہ خیال کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ قابلِ ذکر بات یہ ہے کہ مائکروکنٹرولر کے پنوں سے بہنے والی کرنٹ کی مقدار محدود ہوتی ہے؛ زیادہ کرنٹ کی وجہ سے مائکروکنٹرولر خراب ہو سکتا ہے۔ آج کل زیادہ تر مونوچپس، درجنوں ملی ایمپیئر کرنٹ کو برداشت کر سکتے ہیں؛ عام طور پر 20 ملی ایمپیئر کا کرنٹ بھی مونوچپس کے ADC پنوں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ ساتھ ہی، مائکروکنٹرولر کو پریشر ٹرانسمیٹر کے ساتھ ایک ہی زمین لائن سے جوڑنا ضروری ہے
اے سور بھائی، براہ کرم کوئی ماڈل بتائیں۔ کون سی چیز ایسی ہے جسے خریدا جا سکتا ہے؟ براہ کرم ماڈل بتائیں تاکہ میں اسے خرید سکوں۔
بہت پیشہ ورانہ انداز میں بات کی گئی، ہاتھ سے ٹائپ کرنے کے لئے بہت شکریہ؛ یہ تو DIY کام ہے۔
در حقیقت، کیا ایسا کرنے سے یہ بات واضح نہیں ہو جاتی کہ دراصل دو کرنٹ سگنل آئسولیشن امپلیفائرز استعمال کیے گئے ہیں؟ پہلا امپلیفائر کرنٹ کو وولٹیج میں تبدیل کرتا ہے، جبکہ دوسرا امپلیفائر وولٹیج کو 4-20 سگنل میں تبدیل کرتا ہے۔ ؟
ہاں۔ مونوکرسٹل مائکروکنٹرولر کا بنیادی کام حساب کتاب کرنا ہے، اور اس کے ADC پنوں سے صرف وولٹیج سگنل ہی داخل کیے جاسکتے ہیں۔ سوال کرنے والا شخص، مائکروکنٹرولر کی مدد سے پہلے 1–3V کے سگنلز کو 0–5V کے سگنلز میں تبدیل کر سکتا ہے، اور پھر مائکروکنٹرولر کے DAC پنوں کو 0–5V سے 4–20mA میں تبدیل کرنے والے ٹرانسمیٹر سے جوڑ سکتا ہے۔ یہ بہت لچیلا طریقہ ہے؛ مائکروکنٹرولر کس طرح تبدیلی کرتا ہے، یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اس کے بعد کون سا ٹرانسمیٹر جڑا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ، 0~5V سے 4~20mA میں تبدیلی کرنے والے ٹرانسمیٹر کو بھی خود ہی بنایا جا سکتا ہے۔ دراصل، اوپر بیان کردہ طریقے میں آپریشنل امپلیفائر کا استعمال بھی ممکن ہے، لیکن مائکروکنٹرولر زیادہ درستگی اور لچیلے پن کا حامل ہے، اور اس پر خلل پڑنے کے امکانات کم ہیں۔
میں نے بہت کچھ سیکھا، یہ واقعی میرے لئے بہت فائدہ مند رہا۔ شکریہ۔ سچ کہوں تو، میں نے اسمارٹ مائکروکنٹرولر سے کبھی واسطہ نہیں رکھا، لیکن آپ جو بتا رہے ہیں، میں سمجھ گیا۔ یہ تو ایک عجیب و غریب سوال ہے جو کسی صارف نے پوچھا ہے؛ بس ایک طرف کو تبدیل کر دینے سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا! میں اس سے بات کروں گا، دیکھتا ہوں کہ وہ کون سا طریقہ قبول کرتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں، شاید وہ لوگ خود سے کام کرنا پسند نہ کریں؛ ایک تو یہ کہ ان میں اس کی صلاحیت نہیں ہوگی، اور دوسرے یہ کہ خود سے کام کرنا بہت مشکل لگے گا۔ ان کے لئے، تیار شدہ ماڈیولز ہونے سے وہ اسے قبول کرنے پر زیادہ راضی ہوں گے۔ بہت شکریہ، میں نے پھر سے کچھ سیکھ لیا!
کیا 1-3V کو 0-5V میں تبدیل کرنے کے لئے صرف مونوچپ ہی استعمال کیا جاسکتا ہے؟ میں نے ابھی ٹیکنیشن سے پوچھا، لگتا ہے کہ اس ماڈیول کو تیار کرنا بہت مشکل ہے؟ ماڈیول صرف 0-5V کو 4-20mA میں تبدیل کرتا ہے، لیکن 1-3 کو 0-5V میں کیسے تبدیل کیا جائے؟
سمولیشن سرکٹس، وولٹیج کو تبدیل کرنے کا کام انجام دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر سنگل چپ کا استعمال کرکے 1 سے 3 گھومنے کے دوران 0 سے 5V وولٹیج حاصل کیا جائے، تو یہ بہت آسان ہے۔ جو بھی مائکروکنٹرولر 5V کی وولٹیج پر کام کرتا ہو، اور جس میں ADC اور DAC پن نصب ہوں، وہ 1–3V کی ڈی سی وولٹیج کو جمع کر سکتا ہے، اور 0–5V کا ڈی سی سگنل خارج کر سکتا ہے۔ تبدیلی کا فارمولہ یہ ہے: Y = 2.5X – 2.5۔ ٹاؤباؤ پر 0–5V کو 4–20mA میں تبدیل کرنے والے ماڈیول بھی موجود ہیں، اور 1–5V کو 4–20mA میں تبدیل کرنے والے ماڈیول بھی موجود ہیں۔ آپ اپنے ان ٹیکنیشنوں سے مشورہ لے سکتے ہیں جو مائکروکنٹرولرز کے ماہر ہیں؛ ان کے لئے تو یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہوگا۔