یہاں ہیولٹ پیکارڈ کا سسٹم استعمال کیا جارہا ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر، فرض کریں کہ کوئی پمپ کام کر رہا ہے، تو اس کے آؤٹ لیٹ پر دباؤ کی حد 0.2 MPa رکھنی ضروری ہے؛ لیکن جب پمپ بند ہو جاتا ہے، تو اس کا دباؤ صفر ہو جاتا ہے، اور یہ حالت مسلسل جاری رہتی ہے، جس سے آپریشن میں خلل پڑتا ہے۔ کیا اس کا کوئی حل ہے؟ کیا پیسے اضافی دینے پڑیں گے؟
کیا اختیارات موجود ہیں؟ اگر کوئی طریقہ ہو تو، کم قدر کو 0 پر سیٹ کیا جاسکتا ہے، اور گاڑی چلاتے وقت اسے 0.2 میگاپاسکل پر سیٹ کیا جاسکتا ہے؛ ہمارا آلہ بالکل ایسا ہی کام کرتا ہے۔
پمپ کے کام کرنے سے متعلق سگنلز کو، لو اسٹارٹ الارم کے شروع ہونے کی شرط کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔
اسے الارم کے ذریعے روکا جا سکتا ہے؛ پمپ کا بند ہونا، دباؤ سے متعلق الارم کو روکنے کی شرط ہے۔
میرے خیال میں بھی ایسا ہی ہے، لیکن یہ تو خودکنٹرول سے متعلق میدان نہیں ہے۔ جب صنعتکار کہتا ہے کہ یہ ممکن نہیں، تو پھر کچھ نہیں کیا جاسکتا۔ اب بہت پریشانی ہے۔ کیا لیلی شی کمپنی کی تکنیکی صلاحیتیں کمزور ہیں، یا پھر اس کی سروس کی کوالٹی خراب ہے؟
چونکہ میں نے اس قسم کے سسٹم کا استعمال نہیں کیا، لیکن ملک میں DCS صنعت اتنے عرصے سے ترقی کر رہی ہے، لہذا میرا خیال ہے کہ ضرور ایسی سہولت موجود ہوگی۔ اس کے ذریعے براہِ راست پروجیکٹ مینیجر یا تکنیکی سپرنٹنڈنٹ سے بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ فیلڈ سروس انجینئروں کی تکنیکی صلاحیتوں اور کام کرنے کے طریقوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ، آپ کا مسئلہ الارمز کو بند کرکے حل نہیں کیا جاسکتا۔ دراصل، الارمز کو بند کرنے کی سہولت تو آلات کی مرمت کے دوران استعمال کی جاتی ہے، اور اس کے لئے آپریٹر یا کنٹرولر کی مداخلت ضروری ہوتی ہے۔ اگر پمپ بند کرنے کی صورت میں کم دباؤ کی وجہ سے الارم نہ آئے، تو دوسری اور تیسری منزل کا طریقہ استعمال کرنا چاہیے۔ الارموں کی ترتیب و تنظیم کے لئے پرائورٹی سسٹم استعمال کیا جاتا ہے، اور مختلف برانڈز میں یہ نظام مختلف ہوتا ہے۔ مثلاً HH، HI، LO، LL، Journal وغیرہ۔ بعض برانڈز میں تو عددی نظام کا استعمال کیا جاتا ہے؛ مثلاً 0-15 کے درمیان مختلف پرائورٹیز مقرر کی جاتی ہیں۔ DCS کی ترتیبات میں، یہ ضروری ہے کہ جب پمپ بند ہو جائے تو اس کی ترجیحیت کو “NONE” پر رکھا جائے؛ اس طرح کوئی الارم سگنل جاری نہیں ہوگا۔
میں نے ہینسلر کا استعمال نہیں کیا، اس لیے تفصیل سے بتا نہیں سکتا۔ جب مشین بند ہوتی ہے تو دباؤ پیدا نہ ہونے سے الارم بجنا، کیا یہ کوئی مسئلہ ہے؟ اگر الارم کی تصدیق ہو جائے، تو پھر وہ مسلسل ظاہر نہیں ہوگا، اور کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ لیکن اگر الارم کی تصدیق ہونے کے باوجود بھی وہ مسلسل ظاہر ہوتا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام میں کوئی خرابی ہے۔
پمپ کے کام کرنے سے متعلق سگنل کو الارم کی شرائط میں سے ایک قرار دیا جائے؛ اگر پمپ کام نہ کرے تو الارم نہ بجے۔
ایک اور خیال یہ ہے کہ AI کے ہر الارم (HH/H/L/LL) کے لئے ایک “اینیبل” فنکشن موجود ہو، تاکہ پمپ کے کام کرنے سے متعلق سگنل کے ذریعے اس فنکشن کو فعال کیا جاسکے۔
پروگرام میں ایک چھوٹا سا پروگرام بنایا جاسکتا ہے، تاکہ الارم کے ذریعے پمپوں کو کنٹرول کیا جاسکے۔
ایک چھوٹا پروگرام بنائیں: جب پمپ کا آپریشنل سگنل 0.2 MPa سے کم ہو، تو الارم جاری کیا جائے، بس اتنا ہی۔ اوپر والے بہت سے لوگوں نے بھی یہی بات کہی ہے۔ :)
شکریہ، مجھے بس یہ جاننا کافی ہے کہ یہ کام ممکن ہے یا نہیں۔ میں نے ہانیویل سے بات کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے؛ انہوں نے بہت سے بہانے بتائے، اور میں ان کی باتوں کو صحیح طرح سمجھ نہیں پایا۔ لگتا ہے کہ مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔