【روزانہ کا موضوع】【الیکٹریکل ورژن 20160927】
Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار hesonchang214 نے 2016-9-28 09:02 کو ترمیم کیا۔ شرکت کا انعام: 2 ویلتھ۔ صحیح جواب کا انعام: 9 دولت۔ یکطرفہ برقی کیبلوں کی دھاتی تہوں کو لازماً زمین سے جوڑنا ضروری ہے، اور دھاتی تہوں پر کسی بھی غیر جوڑے گئے نقطے پر پیدا ہونے والے وولٹیج کی قیمت بھی مقرر کردہ حدود کے اندر ہونی چاہیے۔ A. اگر دھاتی تحفظی پرت تک بے دریغ رسائی کو روکنے کے لئے مناسب حفاظتی اقدامات نہ کئے گئے، تو وولٹیج 50V سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔B. زمینی مزاحمت کی قیمت، برقی آلات کی حفاظت اور ان کے کام کرنے کے لئے ضروری شرائط کے مطابق ہونی چاہیے، اور یہ قیمت مستقل طور پر مؤثر رہنی چاہیے۔
C. برقی کارروائیوں کی وجہ سے دیگر دھاتی اجزاء کو نقصان پہنچنے سے بچنے کے لئے ضروری حفاظتی اقدامات کئے جانے چاہیے۔
D. آلہ، زمینی خرابیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والی کرنٹ اور زمین کی طرف بہنے والی کرنٹ کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھنا چاہیے؛ خاص طور پر حرارت، میکانی دباؤ اور برقی دباؤ کو بغیر کسی خطرے کے برداشت کرنے کی صلاحیت ضروری ہے۔
صحیح جواب: AC
ج۔ برقی کارروائیوں کی وجہ سے دیگر دھاتی اجزاء کو نقصان پہنچنے سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ حفاظتی اقدامات کئے جائیں۔
ب۔ زمین سے جڑنے کی مزاحمت کی قیمت، برقی آلات کی حفاظت اور ان کے کام کرنے کے لئے ضروری شرائط کے مطابق ہونی چاہیے، اور یہ قیمت مستقل طور پر مؤثر رہنی چاہیے۔
ج۔ برقی کارروائیوں کی وجہ سے دیگر دھاتی اجزاء کو نقصان پہنچنے سے بچنے کے لئے ضروری حفاظتی اقدامات کئے جانے چاہیے۔