کمپن والے ماحول میں کون سا آلہ استعمال کیا جاتا ہے؟

2016-09-28View Original

Thread Content

اس پوسٹ کو آخری بار hfrs نے 2016-9-28 کو ساعت 13:48 پر ترمیم کیا۔ یہ خالص (غیر مخلوط) گیس ہے؛ ٹیوب کا قطر DN15 ہے، فلو ریٹ 50 کلوگرام/گھنٹہ، دباؤ 0.2 میگاپاسکل ہے۔ اس کے لئے خودکار کنٹرول سسٹم کی ضرورت ہے۔ یہاں کمپن بھی ہے، تو کون سا میٹر استعمال کیا جائے؟ ہا ہا~
Reply #22016-09-28
اگر دباؤ کی پیمائش کرنی ہو تو، عام طور پر روزمونٹ، یوکوگاوا، اور ہانی ویل کے پریشر گیجز زلزلے کے خلاف مزاحمت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جبکہ فلو کی پیمائش کے لئے فلو میٹر استعمال کئے جاسکتے ہیں۔
Reply #32016-09-28
اس پوسٹ کو آخری بار zxb1990 نے 8 اکتوبر 2016، ساعت 20:49 پر ترمیم کیا۔ چونکہ پائپ کا قطر چھوٹا ہے، اور اس میں کمپن بھی ہے، لہذا فلو میٹر کا استعمال مناسب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟
Reply #42016-09-28
اگر بہاؤ کی پیمائش کرنی ہے، تو براہِ کرم متعلقہ پیرامیٹرز فراہم کریں تاکہ حساب لگایا جا سکے؛ ایک قسم کا “انٹی وائبریشن وورٹیکس” اس مسئلے کو حل کرنے میں مددگار ثابت ہوسکتا
Reply #52016-09-28
اگر بہاؤ کی پیمائش کرنی ہو تو حرارتی طریقہ مناسب رہتا ہے؛ کمپن کا حرارتی طریقے پر زیادہ اثر نہیں پڑتا۔
Reply #62016-09-28
بھول گیا کہ یہ چھوٹے قطر والے پائپوں کے لئے ہے؛ “با” قسم کے فلو میٹر صرف بڑے قطر والے پائپوں کے لئے ہی مناسب ہیں۔ چھوٹے قطر والے پائپوں کے لئے، جن کی زلزلے کے خلاف مزاحمت کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، بینڈڈ پائپ فلو میٹر ی
Reply #72016-09-29
کمپن مزاحم، الگ الگ حصوں پر مشتمل؛ خاص طور پر ان پائپ لائنوں کے لئے جہاں کمپن زیادہ ہوتا ہے، الگ الگ حصوں والا ڈیزائن مناسب ہے۔
Reply #82016-09-29
کیا پہلے کمپن کو کم کرنے کے اقدامات پر غور نہیں کرنا چاہیے؟ صرف ظاہری ساخت کی مضبوطی کا ہی خیال نہیں رکھنا چاہیے!
Reply #92016-09-29
کمپن؟ پمپ کا آؤٹ لیٹ؟ روٹر فلو میٹر + ڈیمپنگ ڈیوائس کو آزما کر دیکھیں۔
Reply #102016-09-29
اس مسئلے میں، پمپ کے زلزلہ سے متاثر ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بس پائپ لائنوں کو تھوڑا سا طویل کر دیا جائے، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ میٹر تک۔ پھر ان پائپ لائنوں کو پمپ سے جوڑ دیا جائے، اور پھر واپس موڑ دیا جائے۔ اس طریقے سے، پورے پمپ کی قیمت سے کافی کم خرچ آئے گا۔ دس میٹر لمبے پائپ کی قیمت کتنی ہے؟
Reply #112016-09-29
فی الحال ایسا ہی کیا جارہا ہے، لیکن کام کی مقدار کافی زیادہ ہے۔
Reply #122016-09-29
مخصوص حالات کو مدِ نظر رکھتے ہوئے، بلاگر کو چاہیے کہ وہ ان مخصوص حالات کی تفصیلات واضح کرے :)
Reply #132016-09-30
اس پوسٹ کو آخری بار zxb1990 نے 8 اکتوبر 2016، ساعت 20:52 پر ترمیم کیا۔ یہ خالص (غیر مخلوط) گیس کے لئے ہے؛ ٹیوب کا قطر DN15 ہے، فلو ریٹ 50 کلوگرام/گھنٹہ، دباؤ 0.2 میگاپاسکل ہے۔ اس کے لئے خودکار کنٹرول سسٹم کی ضرورت ہے۔ یہاں کمپن بھی ہے، تو کون سا میٹر استعمال کیا جائے؟ ہا ہا~ دوستو، اچھی طرح دیکھ لیں۔ مصنف نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ یہاں بہاؤ کی پیمائش کی جارہی ہے، اور یہ خالص گیس ہے۔ اور یہ شرط یہ ہے کہ اسے خودکار کنٹرول سسٹم کے ذریعے چلایا جائے؛ اگر میری سمجھ درست ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہاؤ کی مقدار کو کنٹرول کیا جائے۔ اوپر بیان کردہ مالک کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے، واحد حل یہ ہے کہ SIERRA کی جانب سے فراہم کیا جانے والا چھوٹا سا گیس کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے والا آلہ استعمال کیا جائے۔ یہ آلہ بہاؤ کی پیمائش اور اس کے کنٹرول کو ایک ہی آلے میں یکجا کرتا ہے، یعنی یہ ایک الگ سے کنٹرول آلہ ہی ہے۔ پائپ کے قطر اور بہاؤ کی مقدار کی بنیاد پر، C180 قسم کا فلو میٹر منتخب کیا جاتا ہے؛ اس کی رینج 0 سے 800 SLPM یا 0 سے 1000 SLPM ہے۔ اسٹینلیس سٹیل کا بیس، جس میں کنٹرول والو بھی ہے؛ اس کے ذریعہ زہریلی اور خوردبینی گیسوں کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔ اس کی موافقت کی صلاحیت کافی وسیع ہے۔ اگر تفصیلی معلومات ہوں، تو پلیٹ فارم کے اندر پرائیویٹ پیغام بھیج سکتے ہ
Reply #142016-09-30
وورٹیکس اسٹریٹ اور ماس فلو میٹرز کا استعمال نہ کریں؛ کیوں کہ ماس فلو میٹرز کو کمپن سے بہت نقصان پہنچتا ہے۔ ٹربائن کا استعمال بہتر رہے گا۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.