Thread Content
اس پوسٹ کو آخری بار wfchhxx نے 2016-9-28 کو صبح 10:24 بجے ترمیم کیا۔
1) GB30871-2014 کی دفعہ 6.2 کے مطابق، محدود جگہوں پر کام کرتے وقت استعمال ہونے والی زہریلی گیسوں کے معیارات GBZ2.1-2007 کے مطابق ہونے چاہئیں۔ کلورووینائل کی حد 10 ملی گرام/مکعب میٹر ہے، اور اس کی حد سے زیادہ مقدار 2 گنا ہو سکتی ہے؛ جبکہ مختصر مدت کے لئے اس کی حد 20 ملی گرام/مکعب میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 2) GB14544-2008 کے مطابق، دفعہ 7.3.1.1 میں یہ بتایا گیا ہے کہ برتن میں مواد ڈالنے سے پہلے، برتن کے اندر کلورووینائل کی مقدار 0.2% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے؛ یعنی تقریباً 5200 ملی گرام/مکعب میٹر۔ ۳) اوپر بیان کیے گئے دونوں شقیں، اس معیار کے لازمی احکام ہیں۔ ٹھیک ہے، 4) زیادہ تر کمپنیاں GB14544-1993 میں درج 30 ملی گرام/مکعب میٹر کے معیار پر عمل کرتی ہیں۔ سب کی رائے کیا ہے؟
ہم یہاں GB30871-2014 کی دفعہ 6.2 کے مطابق عمل کر رہے ہیں؛ محدود جگہوں پر کام کرتے وقت استعمال ہونے والی زہریلی گیسوں کے لئے GBZ2.1-2007 کے معیارات لازمی ہیں۔ کلورووینائل کی حد 10 ملی گرام/مکعب میٹر ہے، اور اس حد سے زیادہ مقدار کی اجازت نہیں ہے؛ مختصر مدت کے لئے اس گیس کی کثافت 20 ملی گرام/مکعب میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
ہم ایک سیکیورٹی ارزیابی تکنیکی وساطتی ادارہ ہیں، جو خطرات کی نشاندہی کا کام کرتے ہیں۔ کمپنیاں GB14544-2008 کے ضابطہ نمبر 7.3.1.1 پر عمل نہیں کرتیں۔
GB30871-2014 کی دفعہ 6.2 کے مطابق، محدود جگہوں پر کام کرتے وقت استعمال ہونے والی زہریلی گیسوں کے معیار GBZ2.1-2007 کے مطابق ہونے چاہئیں۔ کلورووینائل کی حد 10 ملی گرام/مکعب میٹر ہے، اور اس حد سے زیادہ مقدار کی اجازت نہیں ہے؛ جبکہ مختصر مدت کے لئے اس گیس کی کثافت 20 ملی گرام/مکعب میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
ہماری تنظیم 10 ملی گرام/مکعب میٹر کے معیار کے مطابق کام کرتی ہے۔
کمپنیاں GB14544-2008 کے ضابطہ نمبر 7.3.1.1 پر عمل کرنے سے انکار کرتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، کتنا عمل درآمد نہیں کیا جائے گا؟
موجودہ حفاظتی اور ماحولیاتی صورتحال کے پیش نظر، کمپنیوں کو GB30871-2014 کی دفعہ 6.2 کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ محدود جگہوں پر کام کرتے وقت استعمال ہونے والی زہریلی گیسوں کی سطح GBZ2.1-2007 کے مطابق ہونی چاہیے؛ کلورووینائل کی سطح PC-TWA کے لحاظ سے 10 ملی گرام/مکعب میٹر ہونی چاہیے، جبکہ اس کی حد سے زیادہ سطح 2 گنا تک ہو سکتی ہے۔ مختصر مدت کے لئے اس گیس کی سطح 20 ملی گرام/مکعب میٹر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔
GB14544-2008 کے مطابق، دفعہ 7.3.1.1 میں برتنوں کی صفائی کے دوران کلورووینائل کی سطح کے معیارات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ معیارات GB30874 میں بیان کردہ محدود جگہوں میں گیسوں کے تجزیہ سے متعلق معیارات سے متضاد ہیں؛ اور یہ معیارات GBZ2.1 کے مطابق بھی نہیں ہیں۔
GB14544-2008 کے مطابق، دفعہ 7.3.1.1 میں برتنوں کی صفائی کے دوران کلورووینائل کی سطح کے معیارات بیان کئے گئے ہیں۔ یہ معیارات GB30874 میں بیان کردہ محدود جگہوں میں گیسوں کے تجزیے سے متعلق معیارات سے مطابقت رکھتے ہیں، اور در حقیقت یہ GBZ2.1 کے معیارات سے بھی متصادم نہیں ہیں۔ برتنوں کی صفائی کے عمل میں مشینوں کا استعمال بھی ہوتا ہے، اور دستی طریقوں سے بھی صفائی کی جاتی ہے۔ مشینوں کے ذریعہ برتنوں کی صفائی کرتے وقت، GB14544-2008 کے معیار 7.3.1.1 کی پابندی ضروری ہے؛ یعنی برتنوں کی صفائی کے دوران کلورووینائل کی سطح 0.2% سے کم ہونی چاہیے۔ جب برتنوں کی صفائی کی جاتی ہے، تو GB30874 کے معیارات کی بھی پابندی ضروری ہے؛ یعنی کلورووینائل کی سطح 20 ppm سے کم ہونی چاہیے۔
کیا صاف کرنے کا عمل بھی خودکار طریقے سے انجام دیا جاسکتا ہے؟ نہیں دیکھا۔
خالی برتنوں کی صفائی کے لئے، اعلی دباؤ والی صفائی کی بندوق کا استعمال کیا جاسکتا ہے؛ اس کے لئے انسان کو برتن کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اعلی دباؤ والی صفائی کی بندوق الگ سے بھی ہوسکتی ہے، جسے انسان خود برتن کے اندر رکھ کر صفائی کرسکتا ہے، یا پھر یہ خودکار یا نیم خودکار مشینوں کا حصہ بھی ہوسکتی ہے۔ برتن کے اندر پلاسٹیفائر موجود ہے، اگر کسی شخص کو اس برتن میں داخل ہونا پڑے، یا کسی دوسری وجہ سے اس میں جانا ضروری ہو، تو اس صورت میں بہتر ہے کہ برتن کے اندر موجود ہوا کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا جائے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے اوپر بیان کیا۔ !