Thread Content
سب سے درخواست ہے کہ مشورہ دیں: ایک پروجیکٹ ہے، جس میں بوائلر سے نکلنے والے بھاپ کا دباؤ 1.0 MPa ہے، جبکہ عملی ضروریات کے مطابق دباؤ 0.3–0.4 MPa ہونا چاہیے۔ میں نے بوائلر روم میں دباؤ کو کم کرنے کی کوشش کی، اور دباؤ کم کرنے سے پہلے میں نے ڈیزائن کے لحاظ سے دباؤ کو 1.2 MPa رکھا۔ لیکن کیا دباؤ کم کرنے کے بعد بھی میں ڈیزائن کے لحاظ سے اسی دباؤ کو برقرار رکھ سکتا ہوں، یا پھر اسے مزید کم کیا جاسکتا ہے؟ اس میں کون سے عوامل پر غور کرنے کی ضرورت ہے؟
ڈیزائن کے دباؤ کو کم کیا جاسکتا ہے، فلینج کے مقام پر حدود متعین کی جاسکتی ہیں۔
کیا پائپ کا قطر بڑا ہے؟ اگر نہیں، تو پائپ کا بیرونی قطر اور دیوار کی موٹائی تو ایک جیسی ہی ہوگی۔ پائپ کی سطح کو کم کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی، کیوں کہ اس سے والوؤں میں خرابی یا پانی کے دباؤ سے متعلق مسائل پیدا ہوسکتے ہیں۔ لہذا، جب پائپ کا قطر چھوٹا ہوتا ہے، تو دیوار کی موٹائی اور بیرونی قطر میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔
پائپ کا قطر چھوٹا ہے، مرکزی پائپ کا DN150 ہے۔
دباؤ کو کم کرنے کے لئے، حفاظتی ریلیف ڈیوائسز نصب کرنا ضروری ہے، تاکہ بیجوں میں پھوٹ پڑنے سے ب
بوائلر روم سے پروسیسنگ یونٹ تک کا فاصلہ کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے؟
بوائلر روم میں دباؤ کم نہ کریں، بلکہ بھاپ کے استعمال کی جگہ کے قریب ہی دباؤ کم کریں۔ اس کے فوائد یہ ہیں: 1) بھاپ کے نظام کی مجموعی حرارتی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔; ۲) پائپ لائنوں کا قطر کم کیا جاسکتا ہے، جس سے سرمایہ کاری کم ہوتی ہے اور توانائی کی بچت ہوتی ہے۔ ; ۳) بھاپ کے نقطہ دباؤ کو استعمال کرکے استحکام حاصل کیا جائ ; ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ دیگر معلومات کے لئے، “فوریڈ اسٹیم انرجی سیونگ” نامی پبلک اکاؤنٹ پر توجہ دیں۔
DN150 کی دیواروں کی موٹائی ہمیشہ برابر رہتی ہے؛ اس کی پائپوں کی کلاس 10 کلوگرام اور 16 کلوگرام ہے، بیرونی قطر 159 ہے، جبکہ دیواروں کی موٹائی 4.5 ہے۔
DN150 کی دیواروں کی موٹائی ہمیشہ برابر رہتی ہے؛ اس کی پائپوں کی کلاس 10 کلوگرام اور 16 کلوگرام ہے، بیرونی قطر 159 ہے، جبکہ دیواروں کی موٹائی 4.5 ہے۔
GB50316 کے مطابق، پائپ لائنوں اور امریکی ساختہ کمپوننٹس کے ڈیزائن دباؤ کا تعین کرنے کے اصول یہ ہیں: پائپ لائنوں اور کمپوننٹس کا ڈیزائن دباؤ، استعمال کے دوران پیش آنے والے داخلی یا خارجی دباؤ، اور درجہ حرارت کے اثرات کے باعث پیدا ہونے والے سب سے شدید حالات کے دباؤ سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ڈیپریشن والو ناکام ہو جائے، تو اس کے بعد کا دباؤ یقیناً 1.0 MPa تک پہنچ جائے گا۔ لہذا، پورے نظام کے ڈیزائن دباؤ کو 1.2 MPa رکھنا مناسب ہے۔