ڈی سلفرائزیشن ڈیوائس سے حاصل ہونے والی گیس میں ہائڈروجن سلفائڈ کی مقدار کے بارے میں آن لائن تجزیاتی ڈیٹا، ڈیوائس کے لاک ان سسٹم میں براہِ راست استعمال ک

2016-09-29View Original

Thread Content

ڈی سلفرائزیشن ڈیوائس کے پروڈکٹ گیس میں ہائڈروجن سلفائڈ کے تجزیے سے حاصل ہونے والے ڈیٹا کو، ڈیوائس کے لاک ان سسٹم میں براہِ راست استعمال کرنے کی امکانیت کے بارے میں، آپ لوگوں کے کیا خیالات ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟
Reply #22016-09-29
پہلی بار سنا کہ کوئی آن لائن آلہ موجود ہے۔
Reply #32016-09-30
تجویز یہ ہے کہ لاکنگ سسٹم میں حصہ نہ لیا جائے، بلکہ DCS سسٹم کے ذریعہ کنٹرول کیا جائے۔ اگر H2S کی سطح مقرر کردہ معیار سے زیادہ ہو جائے، تو پروڈکٹ گیس کو باہر نکالنے کے لئے سسٹم کو استعمال کیا جاسکتا ہے۔
Reply #42016-09-30
زیادہ لاکنگ ہونا کیا اچھی بات ہے؟
Reply #52016-09-30
ذاتی تجربے کی بنیاد پر، یہ ضروری نہیں کہ زیادہ لاکنگ سسٹم ہونے سے ہی سلامتی بہتر ہو۔ فی الحال، ہمارے یونٹ میں استعمال ہونے والے ہائڈروجن سلفائڈ کے آن لائن تجزیہ کرنے والے آلات میں خامیاں ہیں؛ اس لیے یہ آلات درست رہنمائی فراہم نہیں کر سکتے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ، اگر اس تجزیے کے نتائج کو لنکیج سسٹم میں شامل کیا جائے، تو آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ کم کثافت پر آٹومیٹک طور پر مشین بند ہو جاتی ہے؟
Reply #62016-09-30
نہیں، میرا مطلب پروڈکٹ گیس ہائڈروجن سلفائڈ ہے، جو GB17820 میں درج ہے۔ اگر یہ سطح بلند ہو جائے، تو مصنوعات کی گیس کو باہر نکال دیا آن لائن تجزیہ کرنے والے آلات کی قابل اعتمادی اور درستگی کو مدِ نظر رکھتے ہوئے، 2 سے 2 کا طریقہ استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
Reply #72016-10-01
لنکیجنگ کے فوائد ہیں، اور نسبتاً آپریٹر پر عائد ذمہ داریاں کم ہو سکتی ہیں! لیکن ذاتی طور پر، ایسے اعداد و شمار کو لاکنگ سسٹم کے لئے استعمال کرنے کی سفارش نہیں کی جاتی۔ در حقیقت، فی الحال دستیاب آن لائن تجزیاتی آلات کی درستگی مشکوک ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اثرات کو بھی کسی انسانی کنٹرول کے ذریعے قابو میں رکھنا ممکن نہیں ہے!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.