Thread Content
سینٹریفیوگل پمپ کے لیبل پر 50 میٹر کا ہائیڈروسٹیٹک اونچائی درج ہے، لیکن پمپ چلانے کے بعد پریشر گیج میں بہت زیادہ تغیرات ہوتے ہیں، اور پریشر 5 کلوگرام تک نہیں پہنچتا۔ آؤٹلیٹ والو بند ہے، اور پریشر گیج میں پریشر تقریباً 5 کلوگرام کے قریب ہی دکھائی دیتا ہے۔ استعمال ہونے والا مواد 50° حرارت منتقل کرنے والا تیل ہے۔ کیا انلیٹ فلو میں عدم استحکام کی وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے؟ شبہ ہے کہ پلیٹ تبدیل کرنے کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے داخل ہونے والے مائع کی
کوئی میرا جواب کیوں نہیں دے رہا،،،، بہت جلدی ہے! !
ہاں، شاید یہ دروازے کے بند ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر پمپ، منصوبہ بند فائدے کی سطح تک پانی کو نہ بھی پہنچا سکے، تو بھی آؤٹ لیٹ پر دباؤ میں زیادہ تغیرات نہیں ہوں گے۔ دیکھیں کہ بین میں کیا زیادہ کمپن ہو رہی ہے؛ اگر کمپن ختم ہو جائے تو یہ بہت زیادہ ہو جائے گی۔
پمپ کی آواز تھوڑی زیادہ ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ پریشر گیج کی قیمت 2-3 کلوگرام کے دائرے میں اتار چڑھاؤ کا شکار ہے۔ پہلے تو میرا خیال تھا کہ انلیٹ پائپ لائن سے ہوا رس رہی ہے، لیکن جب پمپ بند کرکے پائپ لائن کو خالی کیا گیا، تو انلیٹ پائپ لائن سے کوئی رساؤ نہیں ہوا۔ لہذا اس کی وجہ انلیٹ پائپ لائن کا بلاک ہونا ہے، جس کی وجہ سے فلو کم ہے۔ لیکن صرف فلو کم ہونے سے پریشر میں اتنا زیادہ اتار چڑھاؤ نہیں ہونا چاہیے، مگر اگر فلو بالکل صفر ہو جائے، تو ہی ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے خیال میں، جب تک پمپ میں دباؤ پیدا ہوتا رہتا ہے، اور پنکھے کی وجہ سے دباؤ بڑھتا رہتا ہے، تو دباؤ میں زیادہ تغیر نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے اب شک ہے کہ کیا پمپ میں ہی کوئی مسئلہ ہے۔
50 میٹر کا فائدہ، اس بات کی نشاندہی نہیں کرتا کہ پمپ کے آؤٹ لیٹ پر دباؤ 5 کلوگرام/سینٹی میٹر² ہوگا؛ یہ بات مادہ کے کثافت سے، اور پمپ کے ان لیٹ پر موجود دباؤ سے متعلق ہے۔ پمپ کے خول یا پنکھے کے حصوں کے زیادہ گلنے کی وجہ سے باہر نکلنے والے دباؤ میں واضح کمی دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن ہیٹ ٹرانسفر آئل میں اتنی شدید خرابی نہیں ہونی چاہیے۔
بہت ممکن ہے کہ پمپ کے داخلی حصے میں رکاوٹ موجود ہو۔; پمپ کے انلیٹ پر فلٹر نیٹ موجود ہے؟ اگر ہے تو، اسے الگ الگ کر دیں۔ اس کے علاوہ، کیا حرارت منتقل کرنے والے تیل میں پانی موجود ہونے سے بخاراتی خالی جگہ پیدا ہوسکتی ہے؟
پمپ کے انلیٹ پر دباؤ زیادہ ہے، آؤٹلیٹ والو کو تھوڑا سا بند کرنے سے دباؤ میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔
جی ہاں، میں نے اس کثافت کی جانچ کی؛ یہ پانی کے برابر ہے۔ داخلی دباؤ عام دباؤ کے برابر ہونا چاہیے۔ شاید پمپ کے خالی ہونے کی وجہ سے اوسط کثافت کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دباؤ میں کمی واقع ہوتی ہے۔
آؤٹ لیٹ والو مکمل طور پر بند ہے، دباؤ برقرار ہے، بالکل 5 کلوگرام کا دباؤ ہے۔
اگر پانی بھی شامل کیا جائے، تو عام دباؤ والے داخلی راستے سے یہ بھاپ نہیں بنے گا۔ میرا خیال ہے کہ داخلی راستہ بند ہونے کی وجہ سے ہی خلا پیدا ہورہا ہے، اور دباؤ میں بہت زیادہ تغیرات ہورہے ہیں
شاید پسلوک کا دباؤ کم ہو، اگر مشین میں کمپن ہو تو انلیٹ والو مکمل طور پر نہیں کھل پاتا، یا فلٹر بلاک ہو سکتا ہے۔