Thread Content
بینٹلی سسٹم کے دباؤ اور تیزی کی پیمائش کرنے والے آلات، گیئر باکس کے خول کے کمپن کو ناپتے ہیں۔ PLC پر ڈیٹا اکثر فوری طور پر حد سے زیادہ دکھائی دیتا ہے، لیکن در حقیقت خول کا کمپن اتنا زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر واقعی کمپن اتنا زیادہ ہوتا، تو صرف ایک ہی آلہ ہی حد سے زیادہ کی قیمت دکھاتا، جبکہ ایک گیئر باکس میں 16 آلات موجود ہوتے ہیں۔ ریٹرن لائن کو متبادل لائن سے جوڑ دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اوور اسکیلنگ کی صورتحال باقی ہے۔ خاص وجہ کیا ہے؟ کیا پروب خراب ہو گیا ہے؟
مالک کے لئے مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے سینسر کو تبدیل کیا جائے، پھر کنورٹر، اور آخر میں بینٹلی سسٹم کو استعمال کیا جائے۔ پہلے کسی دوسرے مناسب پوائنٹ سے کارڈ چینل کو تبدیل کیا جاسکتا ہے؛ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کنورٹر کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پھر مشین کو بند کرکے ہی سینسر کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔
براہِ راست سینسر – بینٹلی سسٹم – PLC سسٹم؛ عام حالات میں ڈیٹا 0.3gpk کے درمیان ہی رہتا ہے، صرف کبھی کبھار یہ 10gpk تک پہنچ جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس سسٹم میں کوئی لاکنگ سسٹم نہیں ہے، ورنہ یونٹ بار بار بند ہو جاتا۔ چینل تبدیل کرکے آزما کر دیکھا جاسکتا ہے، پروب میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟
کیبل تبدیل کر دیا گیا ہے، کوآکسیلری کیبل کے جوڑوں کو الکحل سے صاف کرکے دوبارہ آزمائیں۔ اگر پھر بھی کام نہ ہو تو، پروب کو تبدیل کرنے کے لئے مشین کو بند کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے ایسے معاملات بھی دیکھے ہیں جن میں کنورٹر سے جڑے کیبل میں خرابی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے سگنل کی شدت اچانک بڑھ جاتی تھی اور پھر کم ہو جاتی تھی؛ بعد میں اس کیبل کو تبدیل کرنے سے مسئلہ حل ہو گیا۔
کیبل تبدیل کر دیا گیا ہے، کوآکسیلری کیبل کے جوڑوں کو الکحل سے صاف کرکے دوبارہ آزمائیں۔ اگر پھر بھی کام نہ ہو تو، پروب کو تبدیل کرنے کے لئے مشین کو بند کرنا ہی پڑے گا۔ میں نے ایسے معاملات بھی دیکھے ہیں جن میں کنورٹر سے جڑے کیبل میں خرابی پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے سگنل کی شدت اچانک بڑھ جاتی تھی اور پھر کم ہو جاتی تھی؛ بعد میں اس کیبل کو تبدیل کرنے سے مسئلہ حل ہو گیا۔