بزرگو! براہ کرم بتائیں کہ اسکریننگ والی سگنل لائنوں میں، اسکریننگ نیٹ کو کب دونوں سروں سے زمین سے جوڑا جاتا ہے؟ اگر دو اسکریننگ پرتیں ہوں تو کس طرح زمین سے جوڑا جاتا ہے؟ کیبل میں کتنے گروپوں کی تاریں ہوتی ہیں؟ ہر دو تاروں کو تانبے کے جال سے لپیٹا جاتا ہے، اور سب سے باہری پرت بھی تانبے کے جال سے ہی بنی ہوتی ہے۔ کیا سب سے باہری اسکریننگ نیٹ کو دونوں سروں سے زمین سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ اندر کے ہر گروپ کی تاروں کے اسکریننگ نیٹ کو ایک ہی سرے سے زمین سے جوڑا جاتا ہے؟
دو پرتوں والے شیلڈنگ سسٹم میں، رکاوٹی سگنلوں کو روکنے کے طریقے مختلف ہیں؛ سنگل اینڈ گراؤنڈنگ کا استعمال بنیادی طور پر الیکٹروسٹیٹک رکاوٹوں سے بچنے کے لئے کیا جاتا ہے؛ جبکہ باہری پرت کے دونوں سروں کو گراؤنڈ کرنے سے الیکٹروم
الٹرنیٹنگ ڈائنامک لائنز، کیا یہ الیکٹرومیگنیٹک مداخلت کی اقسام میں سے ہیں؟ کیا سنگل اینڈ گراؤنڈنگ، الٹرنیٹنگ کیبلوں پر پڑنے والی مداخلتوں کو کم کرنے میں م
براہ کرم بتائیں، کیا دوہری سکیورٹی نیٹ ورکس میں بھی ہر ایک سرا زمین سے جڑا ہوتا ہے
میں، جو کہ پیمائش سے متعلق امور کا نام نہاد ماہر ہوں، آپ کو اس بارے میں وضاحت کرتا ہوں۔ 1. کیوں دونوں سرے زمین سے جوڑے نہیں جا سکتے؟ اس لیے کہ وولٹیج مختلف ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے شیلڈنگ وائر میں برقی رو بہم پڑتی ہے، اور اس سے تو خلل مزید بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ; 2. دو پرتوں والے شیلڈنگ سسٹم میں، ایک ہی طرف سے زمین کنکشن ضروری ہے۔ ; 3۔ شیلڈنگ لیئر کا کام، بنیادی طور پر الیکٹروسٹیٹک مداخلتوں کو کم کرنا ہے؛ مقناطیسی فیلڈ کی مداخلتوں کو نہیں۔ اگر واقعی مقناطیسی فیلڈ کی مداخلت ہو تو، صرف شیلڈنگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہیں کیا جاسکتا۔
سکریننگ ہمیشہ DCS کی جانب سے ایک طرف سے ہی کی جاتی ہے؛ دونوں طرف سے زمینی کنکشن کرنے سے وولٹیج کا فرق پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معمولی برقی رو بہم پ
کم وولٹیج کی الٹرنیٹنگ کرنٹ میں تقریباً کوئی الیکٹرومیگنیٹک مداخلت نہیں ہوتی، جبکہ اعلیٰ وولٹیج میں بھی یہ مداخلت بہت کم ہوتی ہے۔ فریکوئنسی تبدیل کرنے والے کیبلز سے الیکٹرومیگنیٹک مداخلت پیدا ہوسکتی ہے، جبکہ نارمل فریکوئنسی والی الٹرنیٹنگ کرنٹ می اس کے علاوہ، کیبل کے تینوں تار الفا بیٹا گاما کی شکل میں ترتیب دئے گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے مقناطیسی میدانوں کے اثرات کو ختم کر سکتے ہیں۔
پنل کی تاریں سب یکطرفہ طور پر زمین سے جڑی ہوتی ہیں، تاکہ وولٹیج کا فرق پیدا نہ ہو۔ کچھ کیبلز میں مرکزی اسکرین اور ذیلی اسکرینیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ان سب کو ایک ہی جگہ سے زمین سے جوڑنا ضروری ہے۔ عام طور پر اس کام کو کیبنٹوں کے درمیانی حصے میں انجام دیا جاتا ہے۔ فیلڈ سائیڈ پر تو شیلڈنگ لیئر کو اچھی طرح لپیٹنا ضروری ہے، تاکہ غلطی سے کوئی رابطہ نہ ہو جائے۔
کیا مجموعی اسکرین اور ذیلی اسکرینوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ایک ہی پوائنٹ سے زمین سے جوڑا جات
“SH 3164-2012: پیٹرولیم اور کیمیکل صنعت سے متعلق آلات کے نظاموں کے لئے بجلی کے خطرات سے بچاؤ کے ڈیزائن کے معیارات” کے سیکشن 11 کے مطابق، کیبل کے بیرونی حصے کے دونوں سروں کو زمین سے جوڑنا ضروری ہے، جبکہ اندرونی حصے کے ایک سر کو ہی زمین سے جوڑنا کافی ہے۔ بیرونی سکرین، گڑھے والے ڈبے، تاروں کے لئے استعمال ہونے والی ٹیوبیں، کیبلوں کی حفاظتی تہیں (جن میں شیلڈنگ بھی شامل ہے)، کثیر تاروں والے کیبلوں کی مجموعی سکرینیں (جن میں الگ الگ سکرینیں بھی ہوتی ہیں)، اور دوہری شیلڈنگ والے کیبلوں کی بیرونی سکرینیں بھی ہو سکتی ہی ; اندرونی پردہ یہ ہو سکتا ہے: خالی ڈبے، تاروں کو رکھنے والی ٹیوبیں، کیبلوں کی حفاظتی تہیں، بکتر بند کیبلوں کی حفاظتی تہیں، متعدد تاروں والے کیبل، اور دوہری حفاظتی تہوں والے کیبل۔ ; لیکن شرط یہ ہے کہ بیرونی اسکرین اور اندرونی اسکرین کو آپس میں الگ رکھنا ضروری ہے؛ ان کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہی “SH 3521-2013: پیٹرولیم اور کیمیکل صنعت سے متعلق آلات کی تعمیر سے متعلق تکنیکی ضوابط” میں، دفعہ 9.4.1 میں بھی یہی شرط ہے کہ ملٹی کور کیبلوں کے دونوں سروں کو زمین سے جوڑا جائے، جبکہ الگ الگ کیبلوں کے ایک ایک سر کو زمین سے جوڑا جائے۔ لیکن حقیقت میں، وہاں موجود کثیر تار والے کیبلز، مرکزی اسکرین اور ذیلی اسکرینوں کے درمیان الگ تھلگ رہنے کی شرط کو پورا نہیں کر سکتے؛ اس لیے مرکزی اسکرین کو بھی ایک ہی انتہا سے زمین سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ اور سلوٹ باکس، بیرونی اسکرین کے دونوں سروں کو زمین سے جوڑنے کا کام کرتا