میرے پاس اپنا ہی سسٹم ہے، براہ کرم ان لوگوں سے مشورہ چاہتا ہوں جو خودکار کنٹرول کے ماہر ہیں: مرکزی ورکشاپ میں زیجیانگ یونیورسٹی کا DCS سسٹم استعمال کیا گیا ہے، جبکہ ایک ثانوی آلے کو سیمنس کے PLC سسٹم سے کنٹرول کیا جاتا ہے؛ یہ دونوں الگ الگ سسٹم ہیں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 200 میٹر ہے۔ اب PLC سے حاصل کردہ ڈیٹا کو DCS پر دکھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس پر کنٹرول نہیں کیا جانا ہے۔ براہ کرم بتائیں کہ اسے کس طرح جوڑا جائے؟ یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ فریق اول کو کون سی چیزیں خریدنے کی ضرورت ہے؟
Reply #22016-10-09
کمیونیکیشن کے ذریعے، لیکن DCS میں تاخیر ہونی چاہیے۔
Reply #32016-10-09
زیجیانگ یونیورسٹی کے کنٹرول سسٹم میں کمیونیکیشن کارڈ نصب کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بعد PLC کے کمیونیکیشن انٹرفیس سے اسے جوڑ دیا جاتا ہے، اور DCS پر ترتیبات مکمل کرنے کے بعد یہ کام مکمل ہو جاتا ہے۔ عموماً موڈبس کمیونیکیشن پروٹوکول ہی استعمال کیا جاتا ہے!
Reply #42016-10-09
سیریل کمیونیکیشن کے لئے، سیریل سرور خریدنا ضروری ہے۔ PLC کے کمیونیکیشن کیبلز کو سیریل پورٹ سرور سے جوڑ دیں (اس کے لئے DCS میں سیریل پورٹ سرور کی حمایت ضروری ہے، اور DCS میں سیریل پورٹ سرور کو کنفیگر کرنا ضروری ہے)۔ پھر سیریل پورٹ سرور کو نیٹ ورک کیبل کے ذریعے DCS سوئچ سے جوڑ دیں، اور DCS میں کمیونیکیشن پوائنٹس کو کنفیگر کرنے کے بعد PLC کے ڈیٹا کو دیکھا جا سکتا ہے۔
Reply #52016-10-09
آپ کی جانب سے فراہم کی گئی معلومات کافی نہیں ہیں۔ سیمنز کے PLC 200/300/400 سیریزز میں دستیاب ہیں، اگر یہ 200 سیریز کا ہو تو، عموماً اس میں سیریل پورٹ بھی موجود ہوتا ہے۔ ; عام طور پر 300/400 کے لئے موڈیبس کمیونیکیشن کے لئے CP341 کا استعمال ضروری ہوتا ہے۔ سینٹرل کنٹرول DCS میں عموماً JX-300XP اور ECS700 استعمال کئے جاتے ہیں۔ اگر یہ ECS700 ہے، تو ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ وہاں سیریل کمیونیکیشن ماڈیول COM741-S اور بیس موجود ہیں یا نہیں۔ ; اگر یہ 300XP ہے، تو ضرور یقین کر لیں کہ وہاں XP248 کارڈ اور XP526 پورٹ بورڈ موجود ہیں۔
Reply #62016-10-09
اگر اوپریٹنگ مشینیں موجود ہوں، تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ OPC کے ذریعے رسائی حاصل کی جائے۔
Reply #72016-10-10
موڈبس ماڈیول کا استعمال کرتے ہوئے رابطہ قائم کیا جاتا ہے، اس بارے میں آپ کو سامان فراہم کرنے والی کمپنی سے پوچھنا چاہیے؛ ان کے کنٹرول سسٹم سے متعلق ماہرین آپ کو بتا دیں گے۔
Reply #82016-10-10
موڈبس کمیونیکیشن، فائبر آپٹک کنورٹر، کمیونیکیشن کیبلز، CP341، کیبلز
Reply #92016-10-10
مشورہ یہ ہے کہ Modbus (485) یا Profibus DP کا استعمال کیا جائے۔ اگر سیمنس PLC کے CPU میں پہلے سے ہی DP پورٹ موجود ہے (مثلاً 315-2DP)، تو ایسی صورت میں Profibus DP کا استعمال کرنا Modbus کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا۔
Reply #102016-10-10
ہمارے پلانٹ کے ٹورچ سسٹم میں استعمال ہونے والا S7-200، موڈبس کمیونیکیشن کے ذریعے پورٹ 1 سے ڈیٹا بھیجتا ہے؛ یہ ڈیٹا 200 میٹر دور واقع گیس ٹینکوں کے کنٹرول روم میں موجود کمپیوٹر تک پہنچتا ہے۔ اس کے لئے دو تاروں والے، شیلڈڈ کمپیوٹر کیبل استعمال کئے جاتے ہیں۔ گیس ٹینکوں کا کنٹرول سسٹم، سی سی اے ڈی اے سسٹم ہے؛ کمپیوٹر میں مناسب انٹرفیس موجود ہیں، جن کے ذریعے دور دراز موجود PLC سے ڈیٹا پڑھا اور لکھا جا سکتا ہے۔ خریدنے کی ضرورت ایک ڈیٹا کنورٹر کی ہے، ہم MOXA کا 232-485 ماڈل استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ، آپ کو یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ بیرونی PLC کے پروگرام میں، وہ کون سے ایڈریس ہیں جن سے آپ ڈیٹا پڑھ سکتے ہیں اور لکھ سکتے ہیں۔
Reply #112016-10-10
موڈبس کمیونیکیشن کے ذریعے، آپ کنٹرول سسٹم بنانے والی کمپنی سے رابطہ کریں؛ ان کے پاس COM722 نامی کمیونیکیشن کارڈ موجود ہے۔ میں نے پہلے بھی اسے استعمال کیا ہے؛ سیمنز 200، سینٹرل کنٹرول ECS700 کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.