Thread Content
موقع پر موجود 300 کی صلاحیت والی پانی کی پائپ لائن میں ایک الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر سینسر نصب کیا گیا ہے، لیکن اس میں کوئی ڈسپلے سسٹم نہیں ہے۔ اس سینسر کو دو شیلڈڈ کیبلز کے ذریعے 10 میٹر دور واقع کنٹرول روم سے جوڑا گیا ہے (کیبلوں کی کُل لمبائی 30 میٹر ہے)۔ جب پانی کی آمد اور رفت دونوں بند ہوتی ہیں، تب بھی عارضی طور پر پانی کا بہاؤ جاری رہتا ہے، اور عارضی بہاؤ کی مقدار میں تغیر ہوتا رہتا ہے؛ کبھی یہ 1000 سے زیادہ ہوتی ہے، کبھی 5000 سے زیادہ، اور کبھی 100 سے زیادہ۔ پی ایس: اب ہم نے تجربہ کیا ہے، اور پتا چلا کہ پانی داخل کرنے والے اور باہر نکالنے والے والوز سے کوئی رساؤ نہیں ہو رہا ہے۔ گیج کے خول میں زمین کے مقابلے میں تقریباً 0.1 وولٹ کا وولٹیج موجود تھا، لیکن میں نے 1.2 میٹر لمبی لوہے کی پائپ کا استعمال کرکے عارضی طور پر زمین سے جوڑ دیا، اب گیج کے خول میں زمین کے مقابلے میں صرف 0.002 وولٹ کا وولٹیج باقی رہ گیا ہے۔ صنعتکار نے ایک تجربہ کیا، جس میں ایک نئے فلو میٹر کو بجلی سے منسلک کیا گیا، اور اس کے زمینی رابطے پر 24V وولٹیج لگایا گیا۔ اس صورت میں فلو میٹر کے خول کا زمین کے مقابلے میں وولٹیج 0.19V رہا، لیکن فلو میٹر کا کام جاری رہا، جو کہ بالکل عام بات ہے۔ براہ کرم، کیا کوئی ماہر ایسا ہے جو یہ بتا سکے کہ مسئلہ کہاں ہے؟
رکاوٹیں موجود ہیں، کیا زمین سے جڑنے کی جانچ کی جاسکتی ہے
الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کے لئے شیلڈنگ کے اصول بہت سخت ہیں؛ نہ صرف ڈائل کو زمین سے جوڑنا ضروری ہے، بلکہ آلے کے خود کو بھی مضبوطی سے زمین سے جوڑنا ضروری ہے تاکہ خارجی سگنلوں سے بچا جاسکے۔
اچھی طرح دیکھیں، ہم نے چیک کیا کہ زمین سے رابطہ موجود ہے، اور اب اسے الگ سے لوہے کے راڈ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ مصنوعات کی جانب سے کیے گئے تجربات سے پتہ چلا کہ ہلکی سی خلل بھی کوئی اثر نہیں ڈالتی۔
ہم سینسرز ہیں، پیمائشی آلات کے فلینجز، اور تمام ثانوی آلات بھی زمین سے جڑے ہوئے ہیں۔
دیکھیں کہ آس پاس کوئی ایسا آلہ تو نہیں جس سے شدید برقی/مقناطیسی فیلڈ پیدا ہو رہا
کیا ڈیش بورڈ اور لیبارٹری کے حصے ایک ہی زمین سے جڑے ہوئے ہیں؟
کھولنے اور بند کرنے کی کوششیں پہلے ہی کی جا چکی ہیں۔
آس پاس موجود آلات میں سب سے زیادہ تو چند پانی کے پمپ ہی ہیں، اور وہ بھی فیکٹری کی مرمت کے دوران استعمال نہیں کیے جارہے ہیں۔
معاف کیجیے، مجھے نہیں معلوم کہ “لیبارٹری اینڈ” سے کیا مراد ہے۔
میں آپ کی بات کو پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن ہم فلو میٹر کو فیلڈ میں موجود گیج سے جوڑنے کے لئے 2-تار والے شیلڈڈ کیبل استعمال کرتے ہیں؛ ان دونوں تاروں کے ذریعے سگنل منتقل ہوتے ہیں۔ فلو میٹر کا گراؤنڈنگ سسٹم شیلڈنگ لیئر سے جڑا ہوتا ہے، اور گیج پر بھی شیلڈنگ لیئر کو گراؤنڈ پوائنٹ سے جوڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک تار کے ذریعے الومینیم کے خول کو فلو میٹر کے فلینج سے جوڑا جاتا ہے، اور ایک اور تار کے ذریعے اسے زمین میں دفن کیے گئے 1 میٹر سے زیادہ لمبے لوہے کے پائپ سے جوڑا جاتا ہے۔
دوسرے مفید پروڈکٹس کی طرح، ایک ہی ماڈل کے سرکٹ بورڈ کو آزما کر دیکھیں۔
نہ صرف سگنل سرکٹ کو زمین سے جوڑنا ضروری ہے، بلکہ فلو میٹر کے خود کو بھی زمین سے جوڑنا ضروری ہے۔
الٹراسونک فلو میٹر، لگتا ہے بہتر ہے۔
مجھے ایک بات کہنے کی اجازت دیں، کیا چکردار پانی کے استعمال میں الیکٹرومیگنیٹک فلو میٹر کا استعمال بےفائدہ ہے؟ کنگ پلیٹ کیسی ہے؟
کیا سگنل سرکٹ کے شیلڈنگ نیٹ میں کثیر نقاط سے زمینی کنکشن کا امکان موجود ہے؟
عام حالات میں پانی کے بہاؤ میں زیادہ تغیرات ہوتے ہی جب والو بند ہوتا ہے، تو کیا فلو میٹر کی پائپ لائن میں پانی موجود رہتا ہے؟ پائپ لائنوں میں زیادہ کمپن ہوتا ہے؟
کیا اسے پہلے دس اور بعد میں پانچ کے حساب سے نصب کیا گیا ہے؟ سرکولیشن پائپ لائنیں موٹی ہوتی ہیں، اس لیے تیز بہاؤ کا خطرہ رہتا ہ اس کے علاوہ، انسٹالیشن کے وقت یہ بات ضرور دیکھیں کہ آیا فلو میٹر میں مطلوبہ مقدار میں مائع موجود رہ سکتا ہے یا نہی کنٹرول ٹاور کو صفر پر رکھنا بہتر نہیں ہے، اور نہ ہی اسے خالی ہی رہنے دینا چاہیے۔
اب کوئی فائدہ نہیں، سامنے اور پیچھے والے والو بند ہیں؛ عمودی پائپوں میں پانی تو موجود ہے، لیکن وہ بہہ نہیں رہا۔