الیکٹرومیگنیٹک والوز کو سوئچ والوز کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ لیمٹ سوئچز کو ایڈجسٹمنٹ والوز کے ساتھ استعمال کیا

2016-10-09View Original

Thread Content

جو لوگ ابھی پہلی بار ڈائلگز کے استعمال سے واقف ہو رہے ہیں، براہ کرم ایک سوال پوچھ کیا ہر ایئر-ڈرائیوڈ سوئچ والو کے لئے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ الیکٹرومیگنیٹک والو بھی ہو؟ یہاں الیکٹرومیگنیٹک والو کا کیا کردار ہے؟ کیا صرف الیکٹرومیگنیٹک والو کے استعمال سے مطلوبہ نتیجہ حاصل کیا جاسکتا ہے؟ میری ذاتی رائے میں، لیمٹ سوئچ کو ایڈجسٹمنٹ والو کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ والو کے داخلی حصے کی پوزیشن معلوم کی جاسکے۔ معلوم نہیں کہ یہ سمجھ درست ہے یا نہیں، براہِ کرم ماہرین سے رہنمائی فرمائیں۔
Reply #22016-10-09
عام طور پر، الیکٹرومیگنیٹک والوز کو والوز کو کنٹرول کرنے ہیں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے؛ یہ گیس کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جبکہ لیمٹ سوئچ کا مقصد، فیلڈ سے آنے والے سگنلز کو کنٹرول روم تک پہنچانا ہے، تاکہ کنٹرول روم کو فیلڈ میں موجود والوز کی حیثیت کا علم ہو سکے۔
Reply #32016-10-09
اوپر والے دوست کا شکریہ، ایک بار پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوئچ والوز کے ساتھ استعمال ہونے والے الیکٹرومیگنیٹک والو، الگ الگ استعمال ہونے والے الیکٹرومیگنیٹک والو جیسے ہی ہوتے ہیں؟ کیا گیس کے ذریعے کنٹرول کرنے کے لئے دیگر والوز بھی استعمال کئے جا سکتے ہیں؟ الیکٹرومیگنیٹک والو کا استعمال اور کن مواقع پر کیا جاتا ہے؟
Reply #42016-10-10
الیکٹرومیگنیٹک والو کا استعمال، سلنڈر میں گیس کے داخلے اور خارج ہونے کو کنٹرول کرنے کے لئے کیا جاتا ہے، تاکہ سلنڈر کو کھولا یا بند کیا جاسکے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ الیکٹرومیگنیٹک والو کا استعمال الگ الگ
Reply #52016-10-10
الیکٹرومیگنیٹک والوز عموماً پنومیٹک سوئچ والوز کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ الیکٹرومیگنیٹک والو میں بجلی کی آمد و رفت کے ذریعے پنومیٹک والو کے ہوا کے راستے کو کنٹرول کیا جائے، تاکہ والو کو کھولا یا بند کیا جاسکے۔ لیمٹ سوئچ کا کام، ڈی سی ایس کو والو کے کھلنے یا بند ہونے کے سگنل بھیجنا ہے۔ الیکٹرومیگنیٹک والو کو کنٹرول کرنے والا سگنل DO سگنل ہے، جبکہ والو کی حیثیت سے متعلق فیڈ بیک سگنل DI سگنل ہے۔
Reply #62016-10-10
کچھ بہت چھوٹی پائپ لائنوں کو براہِ راست الیکٹرومیگنیٹک والوز کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے، تاکہ ان کو کھولا یا بند کیا جاسکے۔ مثلاً، قدرتی گیس سے آگ لگانے کے لئے استعمال ہونے والے الیکٹرومیگنیٹک والوز، یہ سلنڈروں سے جڑے ہوتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ، الیکٹرومیگنیٹک والوز کو بھی ریگولیشن والوز پر نصب کیا جا سکتا ہے؛ یہ لاکنگ سسٹم کے دوران ریگولیشن والوز کو تیزی سے کھولنے یا بند کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
Reply #72016-10-10
عام طور پر، الیکٹرومیگنیٹک والوز کو والوز کو کنٹرول کرنے ہیں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے؛ یہ گیس کے بہاؤ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ جبکہ لیمٹ سوئچ کا مقصد، فیلڈ سے آنے والے سگنلز کو کنٹرول روم تک پہنچانا ہے، تاکہ کنٹرول روم کو فیلڈ میں موجود والوز کی حیثیت کا علم ہو سکے۔ کچھ بہت چھوٹی پائپ لائنوں کو براہِ راست الیکٹرومیگنیٹک والوز کے ذریعے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے، تاکہ ان کو کھولا یا بند کیا جاسکے۔ مثلاً، قدرتی گیس سے آگ لگانے کے لئے استعمال ہونے والے الیکٹرومیگنیٹک والوز، یہ سلنڈروں سے جڑے ہوتے نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ، الیکٹرومیگنیٹک والوز کو بھی ریگولیشن والوز پر نصب کیا جا سکتا ہے؛ یہ لاکنگ سسٹم کے دوران ریگولیشن والوز کو تیزی سے کھولنے یا بند کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ کچھ خطرناک مائعات کے لئے، اہم والوز کی حفاظت کے لئے، بجلی منقطع ہونے کے بعد الیکٹرومیگنیٹک والو، ان والوز کو محفوظ حالت میں رکھتا ہے، جس سے ان کی حفاظت یقینی ہوتی ہے۔
Reply #82016-10-10
سب کے جوابات کے لئے بہت شکریہ، اب مجھے تقریباً سمجھ آ گئی ہے۔
Reply #92016-10-10
آپ کے جواب کے لئے بہت شکریہ۔ میری سمجھ یہ ہے کہ الیکٹرومیگنیٹک والو، ریگولیٹنگ والو اور سوئچ والو کے مشابہ ہی ایک قسم کا والو ہے؛ الیکٹرومیگنیٹک والو کو الگ سے بھی سوئچ والو کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے۔ تو پھر کس صورت میں سوئچ والو کا استعمال کیا جائے، اور کس صورت میں الیکٹرومیگنیٹک والو کا؟ الیکٹرومیگنیٹک والو کو کن حالات میں استعمال کیا جاسکتا ہے؟ شکریہ۔
Reply #102016-10-10
مصنف کے سوال کو دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، آخر مصنف کس قسم کا نوآموز ہے؟
Reply #112016-10-10
اوہ، معاف کیجیے، اوپر والوں کو تکلیف پہنچ گئی۔
Reply #122016-10-10
اوہ، معاف کیجیے، اوپر والوں کو تکلیف پہنچ گئی۔
Reply #132016-10-10
براہِ راست الیکٹرومیگنیٹک والو کا استعمال: عام طور پر اس وقت استعمال کیا جاتا ہے، جب دباؤ کم ہو، درجہ حرارت معمولی ہو، اور پائپ کا قطر چھوٹا ہو (مثلاً: 0.6 MPa سے کم، 50 ڈگری سے کم، DN50 یا اس سے کم)۔; گیس، ہوا، تیل کی نالیاں، تجزیاتی آلات وغیرہ ; سوئچ والوز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے: کم درجہ حرارت، معمولی درجہ حرارت، اعلیٰ درجہ حرارت، بڑے قطر، کم دباؤ، درمیانی دباؤ، اعلیٰ دباؤ وغیرہ۔
Reply #142016-10-10
شکریہ، اوپر والے دوست، اب مجھے سمجھ آ گیا۔
Reply #152016-10-10
مصنف نے اسی سوال کا جواب دیا ہے جو وہ پوچھنا چاہتا تھا؛ دراصل مصنف کو الیکٹرومیگنیٹک والو کے بارے میں مناسب علم نہیں ہے۔
Reply #162016-10-10
چھوٹے قطر والے الیکٹرومیگنیٹک والوز کو چلانے کے لئے براہِ راست 24V یا 220V کی بجلی استعمال کی جاتی ہے، تاکہ والو کو کنٹرول کیا جاسکے۔ جبکہ بڑے قطر والے والوز کے لئے عموماً سلنڈر جیسے آلات استعمال کئے جاتے ہیں، اور اگر ان آلات کو ہوا کی مدد سے چلانا ہو تو الیکٹرومیگنیٹک والوز کا استعمال ضروری ہے؛ تاکہ ہوا کے داخلے اور خارج ہونے کی سمت کو کنٹرول کیا جاسکے، اور اس طرح والو کو درست طریقے سے کنٹرول کیا جاسکے۔ بلاگر کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ براہِ راست بڑے قطر والے الیکٹرومیگنیٹک والوز کیوں استعمال نہیں کیے جاتے، دراصل بڑے قطر والے والوز کو کھولنے اور بند کرنے کے لئے زیادہ ٹارک کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے والو کو چلانے کے لئے زیادہ طاقت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اعلیٰ طاقت کی وجہ سے، ایک ہی وولٹیج پر کرنٹ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صنعتی شعبے میں والوز اور دیگر آلات کے لئے دھماکہ سے بچنے کے اقدامات ضروری ہیں، نیز طویل مدت تک زیادہ برقی کرنٹ کی وجہ سے الیکٹرومیگنیٹک کوائلز خراب ہو سکتے ہیں! انتظار کریں! یہ میری ذاتی رائے ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہے تو براہِ کرم مجھے بتائیں!
Reply #172016-10-11
الیکٹرومیگنیٹک والو عموماً کنٹرول کے مقصد سے استعمال ہوتے ہیں۔ آسان الفاظ میں، اس میں ایک سگنل دینے سے ہوا بہنا شروع ہو جاتی ہے، جبکہ سگنل نہ دینے پر ہوا بند ہو جاتی ہے۔ اسے سلنڈر سے جوڑا جا سکتا ہے، اور سلنڈر کے نیچے ایک بال والو لگایا جا سکتا ہے؛ اس طرح یہ ایک بندشی والو بن جاتا ہے۔ بندشی والو پر فیڈ بیک سگنل بھی ہوتا ہے، یا اسے لیمٹ سوئچ بھی کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے والو کی حالت کا پتہ لیا جا سکتا ہے۔ الیکٹرومیگنیٹک والو کو براہِ راست پنومیٹک والو سے بھی جوڑا جا سکتا ہے؛ اسے آلات کے لئے استعمال ہونے والی ہوا کے خشک کرنے والے آلات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اسے دیگر ایسے آلات سے بھی جوڑا جا سکتا ہے جو ہوا کے ذریعہ چلتے ہیں۔ سلنڈر، چلانے کے لئے استعمال ہونے والے سب سے عام آلات میں سے الیکٹرومیگنیٹک والوز عموماً “دو-پوزیشن، تین-چینل” اور “دو-پوزیشن، پانچ-چینل” قسم کے ہوتے ہیں؛ ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایک قسم کو مثبت رفتار میں، جبکہ دوسری قسم کو مثبت اور منفی دونوں رفتاروں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ، الیکٹرومیگنیٹک والوز کو ہوا کے بہاؤ کو فوری طور پر روکنے، یا لاجک کنٹرول کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔
Reply #182016-10-11
الیکٹرومیگنیٹک والو اور اسٹروک سوئچ، والوز کے ضمیمے ہیں۔ الیکٹرومیگنیٹک والو عموماً لاکنگ سسٹم والے والوز میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ اسٹروک سوئچ والو کی کھلنے/بند ہونے کی حالت کو بتانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ الیکٹرومیگنیٹک والو کو براہِ راست مائعات کو کنٹرول کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاسکتا ہے، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب حالات مناسب ہوں (چھوٹا قطر، کم دباؤ، معمولی درجہ حرارت)۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.