کیبل کا انتخاب

2016-10-09View Original

Thread Content

بجلی کی تقسیم کرنے والے کمرے سے رستوراں تک کیبلوں کے انتخاب کے لئے، تین فیز والے پانچ تار والے کیبلوں کا استعمال ضروری ہے۔ 380V وولٹیج پر بجلی کی مقدار 182 کلوواٹ ہے، جبکہ 220V وولٹیج پر یہ مقدار 97 کلوواٹ ہے۔ اب کیبلوں کے انتخاب کا عمل بیان کیا جائے۔ (سول استعمال کے لئے)
Reply #22016-10-11
مرجعی معیار: JB/T 10181.31-2014، کیبلوں کی برداشت کی صلاحیت کا حساب لگانے سے متعلق، حصہ 31: آپریشنل حالات سے متعلق، بنیادی آپریشنل حالات اور کیبلوں کا انتخاب۔
Reply #32016-10-14
182 + 97 = 279 کلوواٹ۔ کُل بوجھ کو ایک ضریب سے ضرب دینا پڑتا ہے، جس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی تعداد 279 سے کم ہوگی۔ شرائط مکمل نہ ہونے کی وجہ سے صرف تقریبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے: کُل سرکٹ بریکر 500A، کیبلوں کی تعداد 2، ہر کیبل کی قسم YJV–0.6/1KV-3*185+2*95 ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.