براہ کرم بتائیں کہ اسٹیل والوز میں، کون سے قطر کی پائپوں کے لئے تھریڈنگ کے ذریعہ جوڑنا استعمال کیا جاتا ہے، کون سے قطر کی پائپوں کے لئے ویلڈنگ کے ذریعہ جوڑنا استعمال کیا جاتا ہے، اور کون سے قطر کی پائپوں کے لئے فلینج کے ذریعہ جوڑنا استعمال کی ؟ پائپ لائنوں کے مواد سے متعلق جدول تیار کرتے وقت، والوؤں کے ماڈلز اور پائپوں کے قطر کی حدود کو کس طرح متعین کیا جاتا ہے؟ ؟ ؟
عام طور پر 2 انچ سے زیادہ کے لئے فلینج استعمال کیا جاتا ہے۔ پائپ لائنوں کی درجہ بندی، ڈیزائن کردہ درجہ حرارت اور دباؤ کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔
ڈی این50 سے کم قطر والے والوز کے لئے فٹنگ ویلڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے؛ جبکہ زیادہ درجہ حرارت اور دباؤ والے والوز کے لئے ویلڈنگ کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ فلینجوں میں بھی مختلف قسم کی سیلنگ سطحیں ہوتی ہیں، جو مختلف مواد اور دباؤ والے والوز کے لئے مناسب ہوتی ہیں۔
چھوٹے قطر والے والوز کی جوڑنے کے لئے ویلڈنگ یا فٹنگ کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، جبکہ بڑے قطر والے والوز کی جوڑنے کے لئے فلینج کا استعمال زیادہ کی
اوپر والوں نے بہت اچھی باتیں کہی ہیں، اگر مصنف کے پاس کوئی شک ہے تو وہ SEI کی پائپوں کی درجہ بندی کی فہرست دیکھ سکتا ہے؛ اس میں یورپی معیارات اور امریکی معیارات بھی موجود ہیں۔ اس میں مختلف دباؤ کی سطحوں، درجہ حرارت، اور مختلف ماحولیاتی حالات کے لحاظ سے پائپوں کے انتخاب کی تفصیلات درج ہیں، بشمول پائپوں کے قطر کی حدود بھی۔
اس پوسٹ کو آخری بار “شیاؤ-وو” نے 14-10-2016 کو ساعت 13:45 پر ترمیم کیا۔ SEI چائنا پیٹرولیم انجینئرنگ کمپنی کے پائپوں اور دیگر مواد سے متعلق معیارات اور ڈیزائن کے استعمال کو قابل قبول سمجھا جاتا ہے؛ کیوں کہ پائپوں اور والوز کے جوڑنے کے طریقے مختلف عوامل کی بنیاد پر طے کیے جاتے ہیں۔ تفصیلات کے لئے منسلک فائل دیکھیں۔ 2۔ API/ASTM سے متعلق مواد، نیز اس سے متعلق دیگر معلومات کو شیئر کرنے پر پابندی ہے۔ SEI سے متعلق مواد بھی شیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ براہِ کرم قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں – Powered by Discuz! http://bbs.hcbbs.com/thread-1410146-1-1.html
API/ASTM سے متعلق مواد اور اس سے جڑی ہوئی معلومات کو جاری کرنے پر پابندی ہے، کیا SEI سے متعلق مواد کو بھی جاری کرنے پر پابندی ہے؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ! ! ! ! !
بین الاقوامی معیارات کے مطابق، DN50 اور اس سے زیادہ قطر والی پائپ لائنوں کو عموماً جوڑنے کے لئے ویلڈنگ کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ DN40 اور اس سے کم قطر والی پائپ لائنوں کو جوڑنے کے لئے بیڈنگ، فٹنگ ویلڈنگ یا کونیکٹنگ تھریڈز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ویلڈنگ کے ذریعہ پائپوں کو جوڑا جاتا ہے، تو برابر مضبوطی کے اصول کے مطابق، استعمال کیے جانے والے پائپوں کے نمبرات، ان پائپوں کے نمبرات سے مطابقت رکھنے چاہئیں جن سے وہ جڑے ہوتے ہیں۔
HG/T 20646.5 کے مطابق، کیمیائی پلانٹس کے پائپوں کے مواد سے متعلق ڈیزائن کے اصولوں کی پابندی ضروری ہے۔ تھریڈڈ پائپ فٹنگز عموماً اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں، جب پائپ کا نامیاتی قطر DN50 سے کم ہوتا ہے۔ کنکشن کے لئے عموماً DN40 اور اس سے کم قطر والی پائپوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔