فیلڈ ویٹ ماپنے والے ڈسپلے اور PLC ڈسپلے پر دکھائے جانے والے وزن میں تفاوت ہے۔

2016-10-11View Original

Thread Content

فیلڈ ویٹ ماپنے والے ڈسپلے اور PLC ڈسپلے پر دکھائے جانے والے وزن میں تفاوت ہے؛ سگنل کی قیمت 4-20mA ہے۔ کیا یہ کارڈ سے متعلق خرابی ہے، یا پروگرامنگ سے متعلق مسئلہ ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟
Reply #22016-10-11
بنیادی طور پر یہ پیرامیٹرز کی ترتیبات سے متعلق مسئلہ ہے، براہ کرم PLC کی جانب سے دکھائے گئے رینج کی ترتیبات کی جانچ کریں۔
Reply #32016-10-11
ڈیبگنگ کے دوران، یہ ایک عدد نہیں ہوتا، بلکہ دو اعداد کے درمیان فرق بہت کم ہوتا ہے۔ کچھ وقت تک چلانے کے بعد، حالت مزید خراب ہو جاتی ہے۔
Reply #42016-10-11
کیا یہ غلطی سگنل ٹرانسمیشن میں پیش آنے والی رکاوٹوں کی وجہ سے ہے؟
Reply #52016-10-11
جب فرق پیدا ہوتا ہے، تو وولٹ میٹر کی مدد سے PLC میں داخل ہونے والی کرنٹ کی پیمائش کی جاسکتی ہے۔ اس طرح یہ معلوم کیا جاسکتا ہے کہ PLC کی اسکرین پر دکھائی دینے والی معلومات درست ہیں یا نہیں، اور خرابی کا مقام بھی معلوم کیا جاسکتا ہے۔
Reply #62016-10-11
وزن کی پیمائش درست نہیں ہے، آپ کو اسے درست کرنا ہوگ وزن ماپنے والے سینسر کے استعمال سے اس کی وجہ جاننا ممکن ہے۔ آپ بہت زیادہ سوچ رہے ہیں۔
Reply #72016-10-12
وزن ناپنے والے آلات، PLC کی سکرین پر دکھائی دینے والی معلومات کے بالکل برابر نہیں ہو سکتے۔ کارڈوں کی بھی درستگی کی سطح ہوتی ہے؛ یعنی اگر کارڈوں کی درستگی ±0.01% ہے، تو 0 سے 80000 کلوگرام تک کی حد میں بھی 8 کلوگرام کی غلطی ممکن ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.