Thread Content
بھاپ کی پائپ لائنوں میں کام کرنے والا دباؤ 1.25 MPa ہے، جبکہ درجہ حرارت 193 ہے۔; ڈیزائن کشیدگی: 1.4 میگا پاسکل، درجہ حرارت: 200 ; پائپ لائنوں کے لئے دباؤ کی سطح 1.6 MPa رکھی گئی ہے، جیسا کہ معیار GB50184 میں بیان کیا گیا ہے۔ درجہ حرارت کے اثرات کو مدِ نظر رکھنے کے بعد، ہائیڈرولک دباؤ 2.5 MPa ثابت ہوتا ہے۔ لیکن HGT20592 کے مطابق، فلینجوں پر لگنے والا دباؤ، معمول کے درجہ حرارت پر اجازت دیے گئے زیادہ سے زیادہ دباؤ کے 1.5 گنا سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے؛ یعنی یہ 2.4 MPa سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا یہ پائپ لائنوں پر لگنے والے دباؤ کے حسابات سے کم ہے؟ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے، براہِ کرم ماہرین سے رہنمائی فرمائیں۔
مجھے اچھی طرح سمجھ نہیں آ رہا، کیا کوئی دوسرا طریقہ استعمال کرکے اسے آزمایا جا سکتا
فلینجز، پیڈز، سب کو ایک درجہ بلند کرنا ہے؟
صرف ہائیڈرولک اور پنومیٹک دو طریقے ہیں؛ ڈیزائننگ ادارے عموماً پنومیٹک طریقہ استعمال نہیں کرتے، کیوں کہ یہ خطرناک ہے۔
لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہے؛ ڈیزائن کے مطابق دباؤ 1.4 MPa، اور درجہ حرارت 200 ہے۔; پائپ لائن کا دباؤ کی سطح 1.6 MPa رکھی گئی ہے، جی بی50184 کے معیارات کے مطابق، درجہ حرارت کے تصحیحی عوامل کو مدِ نظر رکھنے کے بعد، ہائیڈرولک دباؤ 2.5 MPa ثابت ہوتا ہے۔ اسے ڈیزائن کے مطابق دباؤ کے حساب سے ہی لینا چاہیے، نہ کہ پائپ لائن کے دباؤ کی بنیاد پر۔
صرف اونچائی ہی مناسب ہے، نچلائی قابل قبول نہیں۔ اگر پیڈ ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا؟ یہ تو فی الحال کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کون یقین دے سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ احتیاط کرنے سے بڑی غلط
یہ تو ڈیزائن میں کوئی غلطی ہے۔ بعض پائپوں کو ان کے ڈیزائن کے مطابق، مطلوبہ دباؤ سے ایک درجہ زیادہ مضبوط مواد سے بنانا ضروری ہے۔ اگر ڈیزائن کے مطابق دباؤ 1.6 MPa ہے، تو اس صورت میں 2.5 MPa کے دباؤ کو برداشت کرنے والے مواد کا استعمال ضروری ہے۔
ڈیزائن کشیدگی 1.4 MPa ہے، جبکہ پائپ لائنوں کے لئے مطلوبہ معیار 1.6 MPa ہے۔
یہ ایسا ہی ہے، پائپ لائنوں کے ڈیزائن میں دباؤ 1.4 MPa ہوتا ہے۔ عام طور پر 1.6 MPa دباؤ والے مواد کا استعمال کافی ہوتا ہے۔ لیکن اگر درجہ حرارت بہت زیادہ ہو یا خطرہ زیادہ ہو، تو دباؤ کی سطح کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایسی صورت میں 2.5 MPa دباؤ والے مواد کا استعمال ضروری ہے۔ ورنہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو سکتا ہے۔
واقعی، اس کا حساب ڈیزائن کے دباؤ کی بنیاد پر لگایا گیا ہے، لیکن میں نے درست استطاعت کی قیمت غلط لی۔ دراصل یہ قیمت 1.4*1.5*130/123 = 2.22 MPa ہونی چاہیے۔
مواد کی درجہ حرارت اور دباؤ سے متعلق جدول دیکھیں، عام درجہ حرارت پر اس کے مطابق دباؤ کتنا ہے، پھر اس مقدار کو 1.5 سے ضرب دے دیں، یہ میری ذاتی رائے ہے۔
اس ڈیزائن میں دباؤ کی سطح کا انتخاب غلط کیا گیا ہے؛ دباؤ کی جانچ سے متعلق تقاضوں کو مدِ نظر رکھنا ضروری ہے، لہذا دباؤ کی سطح کو 2.5 MPa رکھنا چاہیے۔
ڈیزائن بناتے وقت ایسا کرنا مناسب نہیں، ٹیسٹنگ کے دوران حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔
براہ کرم، کیا آپ کے پاس ان سامان کی پائپ لائنوں سے متعلق کوئی معلومات موجود ہیں؟
کیا آپ تفصیل سے بتا سکتے ہیں؟ وہ جگہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
تصحیح کے بعد، ٹیسٹ پریشر 2.22 MPa ہے۔ کیا اس صورت میں بھی PN2.5 کی سطح کا انتخاب ضروری ہے؟ شاید ٹیسٹ پریشر کی بنیاد پر ہی سطح کا انتخاب نہیں کیا جانا چاہیے۔
صرف آپ کی اس شرط کو دیکھتے ہوئے، یعنی “بھاپ کی پائپ لائنوں پر دباؤ 1.25 MPa، درجہ حرارت 193 ڈگری”، اس صورت میں اگر PN16 معیار کے فلینج استعمال کیے جائیں، تو وہ دباؤ کو برداشت کرنے کی صلاحیت HG/T20592 میں فلینجوں کے لئے مقرر کردہ زیادہ سے زیادہ دباؤ کی حد کے قریب ہوگی۔ لہذا، ایک اعلیٰ معیار کے فلینج استعمال کرنا بہتر ہوگا۔ تفصیلات کے لئے، براہ کرم پائپ فلینج سے متعلق دستور کے صفحہ نمبر 24 کا مطالعہ کریں۔