Thread Content
30 ہزار کیوبک لیٹر کی گنجائش والے LNG ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں، ایبارا کے پمپ ایک استعمال ہوتا ہے جبکہ دوسرا رزرو رہتا ہے۔ ٹینک میں موجود مائع کی سطح 18 میٹر ہے؛ خروجی پائپ لائنوں کی تعمیر کی وجہ سے پمپ بند کر دیا گیا۔ تعمیراتی کام مکمل ہونے کے بعد جب پمپ دوبارہ شروع کیا گیا، تو اس میں تاخیر ہوئی (پمپ کو نرم طریقے سے ہی شروع کیا جا سکتا ہے، باقاعدہ فریکوئنسی پر نہیں)۔ آپریٹر نے خروجی والو کو کم کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی پمپ شروع نہیں ہو سکا۔ براہ کرم، کوئی ماہر بتائے کہ کیا یہ مائع کی سطح زیادہ ہونے یا بیک پریشر زیادہ ہونے کی وجہ سے ہے؟ اس صورتحال سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟
مائع کی سطح اور دباؤ کے درمیان کیا تعلق ہے؟ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ پمپنگ کنویں کے اندر دباؤ بہت زیادہ ہ پمپنگ کنویں کے آؤٹ لیٹ پائپ لائن پر عموماً پریشر گیج نصب ہوتا ہے، براہ کرم پریشر گیج کے پڑھنے والے اعداد و شمار دیکھیں۔ میرے خیال میں، زیادہ دباؤ کا مسئلہ دور کیا جاسکتا ہے۔ کیا پمپنگ ٹاور پر گیس نکالنے کے لئے کوئی پائپ لائن موجود نہیں ہے؟ اگر خارج ہونے والی گیس کی مقدار بہت زیادہ ہو جائے، تو اس گیس کو دوبارہ ذخیرہ کرنے والے ٹینک میں واپس بھیجا جا سک
جب مائع کی سطح بلند ہوتی ہے تو دباؤ زیادہ ہوتا ہے، اس صورت میں مشین کو شروع کرنا آسان ہونا چاہیے۔ “سافٹ اسٹارٹ” کے ذریعے مشین کو معمول کی فریکوئنسی پر چلانا ممکن نہیں ہوتا؛ عام طور پر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آؤٹ لیٹ بہت زیادہ کھلا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کرنٹ زیادہ بہتا ہے۔ براہ کرم چیک کریں کہ کہیں ریفلکس والو بند تو نہیں ہ