Thread Content
جو بیرونی پائپ فریم تعمیر کیے گئے ہیں، تعمیراتی عمل کے دوران یہ پتا چلا کہ بیرونی پائپوں کے درمیان فاصلہ بہت کم ہے (کچھ پائپوں کے درمیان فاصلہ صرف بیس سے تیس انچ ہے)، اور پل کے قریب ان پائپوں کی جگہ بھی محفوظ حدود کے اندر ہی ہے۔ اب کنٹریکٹر نے ڈرائنگز واپس بھیج کر ان میں ترمیم کرنے کو کہا ہے۔ بیرونی ٹیوب فریم پر موجود ٹیوبوں کو، بیرونی ٹیوب فریم کے نچلے حصے میں سہارا دینے کے علاوہ، اور کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟ شکریہ۔
دو منزلہ ٹیوب ٹنل، جس کا فاصلہ زمین سے 2 میٹر ہے؛ لہذا موجودہ 2 میٹر اونچائی والے ٹیوب ٹنل میں تو کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ نیز، آلات کی جگہ اور سڑک سے بھی اس کا فاصلہ مزید بڑھایا نہیں جاسکتا۔
غیر اہم پانی کی پائپ لائنوں کے نچلے حصوں میں ہولڈر لگا دینا بہتر ہے۔
یعنی، اب وہاں کوئی جگہ ہی نہیں رہی، ٹھیک ہے؟
نہ تو کوئی رزرویشن موجود ہے، اور نہ ہی موجودہ مقدار ہی کافی ہے۔ دیکھیں کہ آیا اسے اوپر یا نیچے منتقل کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔
عام طور پر، کون سی پائپ لائنوں کے نیچے ہولڈر لگائے جا سکتے ہیں؟ کون سی پائپ لائنوں کو اٹھایا جا سکتا ہے؟
دوسرے لوگ جو کام کرتے ہیں: L، میں تو صرف پچھلے حصے کو صاف کرتا ہوں: Q۔ کیا اوپر یا نیچے مزید ایک لیئر لگانا ضروری ہے؟
ہاں، اب تو ایسا ہی لگتا ہے~~~ لہذا کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔
لگتا ہے کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اب اس کی ساخت کی جانچ کرنی ہوگی تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا یہ تقاضوں کو پورا
ایک طریقہ یہ ہے کہ متعدد ٹیوبوں کو ایک ہی بندش میں جمع کر دیا جائے، لیکن اس صورت میں مرمت کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔
اوپر یا نیچے کی جانب کوشش کی جاسکتی ہے، لیکن یہ زیادہ آسان نہیں ہے۔
صرف اوپر بیان کردہ طریقے سے ہی، یعنی اوپر یا نیچے ایک پرت مزید شامل کی جاسکتی ہے، لیکن اس کے لئے ڈھانچے کی ساخت سے متعلق تفصیلی حسابات کرنا ضروری ہے۔