لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس کے ٹینکروں کی لوڈنگ اور انلوڈنگ کے عمل سے متعلق ہدایات:
I. تیاریاں:
1. ٹینکر کو لوڈنگ/انلوڈنگ کی جگہ پر مناسب طریقے سے روکنا، ڈرائیور کو بریک لگانے اور انجن بند کرنے کے بعد، ڈرائیور کے پاؤں کے نیچے رولنگ پیڈ رکھنا۔ 2۔ لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس سے متعلق جانچ کے فارموں کی جانچ کریں؛ ٹینکروں اور ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں موجود مائع کی سطح، دباؤ اور درجہ حرارت کی جانچ کریں۔ لوڈنگ/انلوڈنگ والوز اور فلینجوں سے متعلق بھی جانچ کریں تاکہ کہیں سے رساؤ تو نہیں ہو رہا۔ ۳- الیکٹروسٹیٹک گراؤنڈنگ کی تاروں کو مناسب طریقے سے جوڑ دیں، فاسٹ کنکشن کے ڈھکنوں کو ہٹا دیں، لوڈنگ/انلوڈنگ پلیٹفارم پر موجود ہوا اور مائع کے لئے استعمال ہونے والی اعلیٰ دباؤ والی نلیوں کو ٹینکر کی ہوا اور مائع کی نلیوں سے مضبوطی سے جوڑ دیں، پھر ریلیز والو کو کھولیں تاکہ گیس اسٹیشن میں موجود لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس کے ذریعہ اعلیٰ دباؤ والی نلیوں میں موجود ہوا خارج ہو جائے، بعد میں ریلیز والو کو بند کر دیں۔ ٹینکر کے ہنگامی بندش والے والو کو کھولنے کے لئے دستی آئل پمپ کا استعمال کریں؛ جب کھلنے کی آواز سنائی دے، تو آہستہ آہستہ بالو والو کو کھولیں۔ دوم، گاڑیوں میں سامان لادنے اور اتارنے کا معمول کا طریقہ کار:
1. لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس کمپریسر کے ذریعہ سامان لادنے/اتارنے کا عمل:
① گیسی حالت والا نظام: ریسیونگ ٹینک سے کمپریسر کے ان پٹ پائپ تک جانے والی گیسی پائپ لائنوں کے والوز کو کھولنا۔ ; کمپریسر کے آؤٹ لیٹ پر موجود گیسی پائپوں کے والوز کو کھول دیں۔ ②مائع فیز کا نظام: ٹینک سے مائع کو وصول کرنے والے ٹینک تک لے جانے والی پائپ لائنوں کے والوز کو کھول دیں۔  ③آپریٹر کو اطلاع دیں تاکہ وہ کمپریسر کو شروع کر سکے۔ ④جب ٹینکر میں گیس کا دباؤ، ریسیونگ ٹینک کے دباؤ سے 0.2Mpa سے 0.3Mpa زیادہ ہو جاتا ہے، تو مائع ٹینکر سے ریسیونگ ٹینک کی طرف بہنے لگتا ہے۔ جب ٹینک میں موجود مائع کی سطح صفر کے قریب پہنچ جاتی ہے، تو فوراً کمپریسر کو بند کر دینا چاہیے۔ ٹینک سے مائع کو ریسیونگ ٹینک میں منتقل کرنے والی پائپ لائن کا والو بند کرنا ضروری ہے، نیز ریسیونگ ٹینک سے گیس کو کمپریسر میں منتقل کرنے والی پائپ لائن کا والو بھی بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح، کمپریسر سے گیس کو ٹینک میں منتقل کرنے والی پائپ لائن کا والو بھی بند کرنا ضروری ہے۔ ⑤ٹینکر کے گیسی مادہ خارج ہونے والی پائپ لائن کا والو، کمپریسر کے انلیٹ پائپ لائن سے جوڑ دیا جائے؛ اسی طرح کمپریسر کے آؤٹلیٹ سے ریسیونگ ٹینک کے گیسی مادہ داخل ہونے والی پائپ لائن کا والو بھی جوڑ دیا جائے۔ آپریٹر کو ہدایت دی جائے کہ وہ کمپریسر کو استعمال کرکے ٹینکر میں موجود گیس کو واپس لے آئے، تاکہ ٹینکر کا دباؤ 0.2 Mpa تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد مذکورہ بالا والوز کو بند کر دیا جائے۔ ⑥ٹینکر کے ہنگامی بندش والے والو کو بند کر دیں۔ دباؤ کم ہونے کے بعد، ہائی پریشر ہوز اور اسٹیٹک گراؤنڈنگ وائر کو الگ کر دیں، فاسٹ کنکشن کا ڈھکن بند کر دیں، اور اسکیڈ پروف عنصر کو نکال لیں۔ ٹینکر گاڑی کو لے جایا گیا، اور سامان اتارنے کا کام مکمل ہو گیا۔ ⑦ضوابط کے مطابق، آپریشن ریکارڈ فارم کو درست طریقے سے پُر کریں۔ ۲- لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس کمپریسر کی تنصیب کے دوران:
① گیسی حالت والا نظام: ٹینکر سے کمپریسر کے انلیٹ پائپ تک جانے والے والوز کو کھولیں؛ کمپریسر کے آؤٹلیٹ پائپ سے مائع ذخیرہ کرنے والے ٹینک کے انلیٹ پائپ تک جانے والے والوز کو بھی کھولیں۔ ②مائع فیز کا نظام: ٹینکر سے ذخیرہ کرنے والے ٹینک تک جانے والی مائع فیز کی پائپ لائنوں پر موجود والوز کو کھول دیں۔ ③آپریٹر کو اطلاع دیں تاکہ وہ کمپریسر کو شروع کر سکے۔ ④جب مائع خارج کرنے والے ٹینک میں گیس کا دباؤ، ٹینک ٹرک کے دباؤ سے 0.2Mpa سے 0.3Mpa زیادہ ہو جاتا ہے، تو مائع ٹینک سے ٹینک ٹرک کی طرف بہنے لگتا ہے۔ جب ٹینک میں موجود مائع کی سطح، اجازت دی گئی زیادہ سے زیادہ سطح تک پہنچ جاتی ہے، تو فوراً کمپریسر کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ٹینک کے مائع خارج کرنے والے والوز، نیز مائع ذخیرہ کرنے والے ٹینک کے والوز بھی بند کر دئے جاتے ہیں۔ ⑤ٹینکر کی گیسی شاخ کے کمپریسر کے انلیٹ پائپ سے متعلق والو کو بند کر دیں، اور کمپریسر کے آؤٹلیٹ پائپ سے متعلق، مائع ذخیرہ کرنے والے ٹینک کی گیسی شاخ کے انلیٹ پائپ سے متعلق والو کو بھی بند کر دیں۔ ٹینکر کے ہنگامی بندش والے والو کو بند کر دیں۔ دباؤ کم ہونے کے بعد، ہائی پریشر ہوز اور اسٹیٹک گراؤنڈنگ وائر کو الگ کر دیں، فاسٹ کنکشن کا ڈھکن بند کر دیں، اور اسکیڈ پروف عنصر کو نکال لیں۔ ٹینکر گاڑی کو لے جایا گیا، سامان بھرنے کا کام مکمل ہو گیا۔ ⑥ضوابط کے مطابق، آپریشن ریکارڈ فارم کو درست طریقے سے پُر کریں۔ ۳۔ لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس کے پمپوں کے ذریعہ مال اتارنے کا عمل:
① گیسی حالت والا نظام: ٹینکر سے گیس کو ریسیونگ ٹینک تک پہنچانے والی پائپ لائنوں کے والوز کو کھولنا۔ ②مائعی نظام: ٹینکر کے مائعی والو کو ہائڈروکاربن پمپ کے انلیٹ پائپ لائن تک کھول دیا جائے۔ ; ہائڈروکاربن پمپ کے آؤٹ لیٹ سے ریسیونگ ٹینک کے انلیٹ پائپ لائن تک جانے والے والوز کو کھول دیں۔ ③آپریٹر کو ہدایت دیں کہ وہ ہائڈروکاربن پمپ کو شروع کرے ④مائع کی سطح، ٹینکر سے باہر نکل کر ہائڈروکاربن پمپ کے ذریعہ دباؤ کے ساتھ ریسیونگ ٹینک کی جانب بہتی ہے۔ جب ٹینکر میں مائع کی سطح تقریباً صفر پر پہنچ جاتی ہے، تو آپریٹر کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ ہائڈروکاربن پمپ کو بند کر دے، ٹینکر کے گیسی مرحلے سے متعلق والوز کو بند کر دے، ٹینکر کے مائعی مرحلے سے متعلق والوز کو بھی بند کر دے، اور ہائڈروکاربن پمپ کے آؤٹ لیٹ سے ریسیونگ ٹینک کے انلیٹ تک جانے والے والوز کو بھی بند کر دے۔ ٹینک ٹرک کے ہنگامی بندش والے والو کو بند کریں، دباؤ کم ہونے کے بعد اعلیٰ دباؤ والی نلیوں اور الیکٹروسٹیٹک گراؤنڈنگ کی تاروں کو ہٹا دیں، فاسٹ کنکشن کے ڈھکن کو بند کریں، اور روکنے والے عناصر کو نکال دیں۔ ٹینکر گاڑی کو لے جایا گیا، اور سامان اتارنے کا کام مکمل ہو گیا۔ ⑤ضوابط کے مطابق، آپریشن ریکارڈ فارم کو درست طریقے سے پُر کریں۔ ٹھیک ہے، یہاں مطلوبہ متن کا ترجمہ درج ہے:

٤- لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس کے ہائڈروکاربنز کو ٹینکوں میں بھرنے کا عمل:
① گیسی حالت والا نظام: ٹینکروں سے کمپریسر تک جانے والی گیسی پائپ لائنوں کے والوز کو کھول دیں؛ کمپریسر سے باہر نکلنے والی پائپ لائنوں کے والوز کو بھی کھول دیں، تاکہ مائع ٹینکوں میں جاسکے۔ ②مائع فیز کا نظام: ٹینکر سے ذخیرہ کرنے والے ٹینک تک جانے والی مائع فیز کی پائپ لائنوں پر موجود والوز کو کھول دیں۔ ③آپریٹر کو اطلاع دیں تاکہ وہ کمپریسر کو شروع کر سکے۔ ④جب مائع خارج کرنے والے ٹینک میں گیس کا دباؤ، ٹینک ٹرک کے دباؤ سے 0.2Mpa سے 0.3Mpa زیادہ ہو جاتا ہے، تو مائع ٹینک سے ٹینک ٹرک کی طرف بہنے لگتا ہے۔ جب ٹینک میں موجود مائع کی سطح، اجازت دی گئی زیادہ سے زیادہ سطح تک پہنچ جاتی ہے، تو فوراً کمپریسر کو بند کر دیا جاتا ہے، اور ٹینک کے مائع خارج کرنے والے والوز، نیز مائع ذخیرہ کرنے والے ٹینک کے والوز بھی بند کر دئے جاتے ہیں۔ ⑤ٹینکر کی گیسی شاخ کے کمپریسر کے انلیٹ پائپ سے متعلق والو کو بند کر دیں، اور کمپریسر کے آؤٹلیٹ پائپ سے متعلق، مائع ذخیرہ کرنے والے ٹینک کی گیسی شاخ کے انلیٹ پائپ سے متعلق والو کو بھی بند کر دیں۔ ٹینکر کے ہنگامی بندش والے والو کو بند کر دیں۔ دباؤ کم ہونے کے بعد، ہائی پریشر ہوز اور اسٹیٹک گراؤنڈنگ وائر کو الگ کر دیں، فاسٹ کنکشن کا ڈھکن بند کر دیں، اور اسکیڈ پروف عنصر کو نکال لیں۔ ٹینکر گاڑی کو لے جایا گیا، سامان بھرنے کا کام مکمل ہو گیا۔ ⑥ضوابط کے مطابق، آپریشن ریکارڈ فارم کو درست طریقے سے پُر کریں۔ ۳- لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس کے ہائڈروکاربنز کو ٹرک سے نکالنے کا عمل:
① گیسی حالت والا نظام: ٹینکر کے گیسی حالت والے والوز کو، مائع ذخیرہ کرنے والے ٹینک کے گیسی حالت والے پائپ لائنوں تک کھول دیا جاتا ہے۔ ②مائع فیز کا نظام: مائع ذخیرہ کرنے والے ٹینک سے ہائڈروکاربن پمپ کے انلیٹ پائپ لائن تک جانے والے والو کو کھولنا۔ ; ہائڈروکاربن پمپ کے آؤٹ لیٹ سے رسیونگ ٹینک ٹرک تک جانے والی مائع پائپ لائن کے والوز کو کھول دیں۔ ③آپریٹر کو ہدایت دیں کہ وہ ہائڈروکاربن پمپ کو شروع کرے ④مائع کی سطح، مائع ذخیرہ کرنے والے ٹینک سے نکل کر ہائڈروکاربن پمپ کے ذریعہ دباؤ کے ساتھ ٹینک ٹرک کی جانب بہتی ہے۔ جب ٹینک ٹرک میں مائع کی سطح مقررہ حد تک پہنچ جاتی ہے، تو آپریٹر کو اطلاع دی جاتی ہے کہ وہ ہائڈروکاربن پمپ کو بند کر دے۔ ساتھ ہی، ٹینک ٹرک کے گیسی مرحلے سے متعلق والوز کو بند کر دیا جاتا ہے، اور مائع ذخیرہ کرنے والے ٹینک کے مائعی مرحلے سے متعلق والوز کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ آخر میں، ہائڈروکاربن پمپ کے آؤٹ لیٹ سے متعلق والوز کو بھی بند کر دیا جاتا ہے۔ ٹینک ٹرک کے ہنگامی بندش والے والو کو بند کریں، دباؤ کم ہونے کے بعد اعلیٰ دباؤ والی نلیوں اور الیکٹروسٹیٹک گراؤنڈنگ کی تاروں کو ہٹا دیں، فاسٹ کنکشن کے ڈھکن کو بند کریں، اور روکنے والے عناصر کو نکال دیں۔ ٹینکر گاڑی کو لے جایا گیا، اور سامان اتارنے کا کام مکمل ہو گیا۔ ⑤ضوابط کے مطابق، آپریشن ریکارڈ فارم کو درست طریقے سے پُر کریں۔ تین، گشتی معائنہ: 1- یہ دیکھنا کہ سامان اتارنے اور لادنے کے عمل میں مائع کا بہاؤ درست سمت میں ہے یا نہیں۔ 2- ٹینکر اور ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں میں دباؤ، مائع کی سطح اور درجہ حرارت میں کوئی غیرمعمولی تبدیلی تو نہیں ہے، اس کا جائزہ لیں۔ ۳- کمپریسر کے گیس-مائع الگ کرنے والے آلے کی جانچ کریں؛ اس میں کوئی مائع نہیں ہونا چاہیے، یا پھر مائع کی سطح محفوظ سطح سے نیچے ہونی چاہیے۔ پانچویں، احتیاطی تدابیر:
1- اس آلے سے منسلک مائع و گیس جدا کرنے والے آلے میں مائع کی سطح کی جانچ کریں؛ اگر وہاں مائع موجود ہے، تو اسے فوراً خارج کر دیں۔ 2- ٹینکر کو لوڈ اور انلوڈ کرنے کے دوران، آپریٹر کو وہاں موجود رہنا ضروری ہے تاکہ وہ لوڈنگ/انلوڈنگ کا کام صحیح طریقے سے انجام دے سکے۔ ساتھ ہی، اسے پمپوں کی استحکام کی حالت اور پائپ لائنوں میں کسی قسم کے رساؤ یا دیگر مسائل کی نگرانی بھی کرنی ہوگی۔ ۳- کام کرتے وقت، اور ہائی پریشر ہوز سے دباؤ کم کرتے وقت، گاڑی کو سٹارٹ نہیں کیا جاسکتا، اور ہارن بھی نہیں بجایا جاسکتا۔ ۴- آپریٹر کو کام کرتے وقت دستانے پہننے ضروری ہیں۔ اعلیٰ دباؤ والی نلیوں کو لگانے یا ہٹانے سے قبل ضروری ہے کہ والوز بند کر دئے جائیں، اور دباؤ کو کم کیا جائے۔ نلیوں کے منہ کو کسی شخص کی جانب نہیں رکھنا چاہیے، تاکہ مائع پیٹرولیم گیس سے کسی کو چوٹ نہ پہنچے۔ 5- جب طوفانی موسم ہو، یا آس پاس کہیں آگ لگی ہو، یا ٹرک سے سامان اتارنے کے دوران دباؤ میں غیرمعمولی تبدیلی ہو، یا دباؤ کا فرق بہت زیادہ ہو جس کی وجہ سے مائع کا بہاؤ رک جائے، یا مائع کی سطح کم ہو جائے، یا آلات اور ہائی پریشر ہوزوں میں خرابی پیدا ہو جائے، یا حفاظتی آلات کام نہ کریں، تو فوراً سامان اتارنے کا عمل روک دینا چاہیے۔ 6- ٹینکر سے مال اتارنے کے بعد، باقی رہنے والا دباؤ 0.1 Mpa سے کم ہونا چاہیے، اور ٹینک میں باقی رہنے والے مائع کی مقدار، زیادہ سے زیادہ بھرنے کی صلاحیت کا کم از کم 5% ہونی چاہیے۔ 7۔ چلانے سے پہلے ضرور یقین کر لینا چاہیے کہ ٹینکر کے لوڈنگ/ان لوڈنگ آپریشنز کے لئے استعمال ہونے والے باکس میں موجود والو بند ہیں، اور ٹینکر سے جڑے تمام حصے الگ کر دئے گئے ہیں؛ اس کے بعد ہی ڈرائیور کو چابیاں واپس دی جاسکتی ہیں تاکہ وہ گاڑی کو لے کر وہاں سے روانہ ہو سکے۔ چھٹا، غیرمعمولی حالات میں فوری طور پر مشینوں کو بند کرنے کا طریقہ کار: 1- جب کوئی غیرمعمولی صورتحال سامنے آئے، تو فوراً لوڈنگ/انلوڈنگ کے عمل کو روکنا ضروری ہے۔ ۲- فوری طور پر ٹینکر کے گیس اور مائع کے لئے استعمال ہونے والے ایمرجنسی والوز، نیز گیس اسٹیشن سے متعلق تمام والوز بند کرنے ضروری ہیں، ساتھ ہی بجلی کی فراہمی بھی بند کرنی ہوگی۔ 3۔ اگر لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس کا بڑے پیمانے پر رساؤ ہو جائے، تو فوراً پولیس کو اطلاع دینی چاہیے، یا 119 پر کال کرنی چاہیے، اور تمام آگ اور حرارت کے ذرائع کو بند کرنا ضروری ہے۔ 4۔ اگر لیک ہونے والی لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس سے آگ لگ جائے، تو افراد کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے، لیکویفائیڈ پیٹرولیم گیس کے ذرائع کو بند کرنا ضروری ہے۔ آگ بھجانے کے لئے فائر ایکسٹنگویشر کا استعمال کیا جانا چاہیے، اور ٹینکروں یا ذخیرہ خانوں کو ٹھنڈا رکھنے کے لئے فائر فائٹنگ پانی کا استعمال کیا جانا چاہیے، تاکہ حادثے کے مزید پھیلنے کو روکا جاسکے۔
Reply #22016-10-16
آپریشن بہت اچھا ہے، بہت تفصیل سے کیا گیا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.