مدد چاہیے: الیکٹرک کنٹرول والوز یا بندشی والوز کے ایگزیکیوٹو آرگنزم کے الیکٹریکل انٹرفیس کے سائز کتنے ہوتے ہیں؟ ریگولیٹنگ والو کے الیکٹرک ایگزیکیوٹو آرگنزم کے برقی انٹرفیس کا سائز M20×1.5 یا 1/2NPT ہے۔ کیا اس سلسلے میں کوئی معیارات یا والووں کے انتخاب سے متعلق دستورالعمل موجود ہیں؟ خودکار کنٹرول آلات
پیداواری کمپنیوں کے نمونوں کو بنیاد بنانا ضروری ہے، کیوں کہ مختلف کمپنیوں میں فرق ہوتا ہے۔ M20×1.5 بھی ہے، 1/2NPT بھی ہے، اور دیگر قسمیں بھی موجود ہیں۔
پیداواری کمپنیوں کے نمونوں کو بنیاد بنانا ضروری ہے، کیوں کہ مختلف کمپنیوں میں فرق ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ M20×1.5 ہے، اور 1/2NPT بھی کافی عام ہے۔
بجلی کے کنکشن پوائنٹس کے سائز کے لئے کوئی مخصوص قاعدہ نہیں ہے؛ آپ اپنی کمپنی کے کیبلوں کے قطر کے حساب سے تقاضے بیان کر سکتے ہیں۔ پھر، خریدے گئے دھماکہ سے محفوظ ہوسٹنگ کے انٹرفیس کے سائز کی بنیاد پر اپنی ضروریات بیان کریں۔ عام طور پر، اگر کوئی خاص تقاضہ نہ ہو، تو پروڈیوسر M20×1.5 سائز کے انٹرفیس فراہم کرتا ہے؛ 1/2NPT سائز کے انٹرفیس بھی دستیاب ہیں۔
تمام ماہرین کے جوابات کا شکریہ۔ ایک سال سے زیادہ عرصے تک تعلیم حاصل کرنے کے بعد، میں نے بہت سے والوز دیکھے ہیں؛ ان کے سائز مختلف ہوتے ہیں۔ لہذا، صرف برانڈ کے معیارات پر ہی اعتماد کیا جاسکتا ہے۔ الیکٹرک والوز کے معاملے میں، موٹر کی طاقت عموماً کیبل کے رقبے کو متاثر کرتی ہے، اور کیبل کا رقبہ ہی کم سے کم استعمال ہونے والے کنکشن کے سائز کا تعین کرتا ہے۔ الیکٹرک والوز کے لئے، عموماً کھولنے، بند کرنے، اور کمیونیکیشن کے لئے 3 تار استعمال ہوتے ہیں؛ 4 کور والا ایک تار ہی کافی ہے۔ ; حالت کو “چالو” پر لانے، حالت کو “بند” پر لانے، خرابی، کارکردگی کی حالت، دور سے کنٹرول کرنے کی صلاحیت، اور عام تاروں کے لئے، مجموعی طور پر 6 تاروں کی ضرورت ہے؛ ایک ہی 7-کور والا تار کافی ہے۔ ; 380V کے بجلی کے سسٹم کے لئے ایک 5 تار والا کیبل ضروری ہے؛ اس طرح تینوں تار والو کے کنکشن باکس میں جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں M20×1.5 سائز کے الیکٹریکل کنکشن یقیناً کافی نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ 1/2npt سائز بھی بہت چھوٹا ہے۔ لہذا کنکشن کا سائز عموماً صنعت کار کی ہدایات کے مطابق ہی ہونا چاہیے۔