بینٹلی سسٹم کے الارموں میں ترمیم

2016-10-15View Original

Thread Content

بینٹلی سسٹم کے کارڈ نمبر 42 پر، کسی قسم کے کمپن/لرزش کی صورت میں لاکنگ ویلیوز کو تبدیل کرنا ضروری ہے، یا پھر اس لاکنگ کو ختم کرنا ضروری ہے۔ لاکنگ کے بعد، بینٹلی ریلے کارڈ نمبر 33 سے آؤٹ پٹ حاصل ہوتا ہے۔ کنفیگریشن پروگرام میں لاک ویلیوز میں تبدیلی کرنے یا لاک کو منسوخ کرنے کے بعد، ڈاؤن لوڈ کرتے وقت کوئی خطرہ تو نہیں ہے؟
Reply #22016-10-15
خطرہ ہے، لہذا تجویز کیا جاتا ہے کہ اسے آف لائن ہی انسٹال کیا جائے، یعنی جب مشین بند ہو۔
Reply #32016-10-16
نظریاتی طور پر، نچلے حصوں میں تبدیلیاں آن لائن بھی کی جاسکتی ہیں؛ ہم نے ٹیسٹنگ کے دوران بھی ایسا کئی بار کیا ہے۔ اگر سسٹم کے معمول کے کام کرنے کے دوران بھی تبدیلی کی ضرورت پڑے، تو کنٹرول سسٹم میں موجود لاکنگ سسٹم کو بند کرکے تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ (لازمی ہے کہ مناسب منصوبہ بندی کی جائے، تمام ضروری کارروائیاں مکمل کی جائیں، اور بہتر ہوگا کہ اس کی منظوری کے لئے کسی رہنما کے دستخط بھی لئے جائیں:lol)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.