Thread Content
احتراماً، استادو! براہ کرم بتائیں کہ ردِعمل کے عمل کے دوران 240 منٹ کے وقفے کے بعد ہی ردِعمل کو روکنے والے مادہ کا استعمال کیوں کیا گیا؟ جبکہ دباؤ میں کمی اور تبدیلی کی شرح ابھی تک مطلوبہ سطح تک نہیں پہنچی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
کون سی مصنوعات تیار کی جارہی ہیں؟ آپ لوگوں کی جانب سے، پولیمرائزیشن کے عمل میں پولیمرائزیشن کی شرح اور پولیمر کی درجہ بندی کی جانچ کے لئے فی الحال آن لائن ٹیسٹنگ استعمال کی جاتی ہے، یا لیبارٹری ٹیسٹنگ؟
کیا یہ ختم کرنے والا عنصر پروگرام کی جانب سے خود ہی شامل کیا گیا، یا پھر اسے دستی طور پر شامل کیا گیا؟ کیا آپ کے DCS پروگرام میں ردِعمل کے لئے کم سے کم وقت 240 منٹ مقرر کیا گیا ہے؟ وقت آنے پر، کیا یہ مسلسل کئی برتنوں میں ہوگا، یا صرف ایک ہی برتن میں؟
کیا آپ کے فارمولے میں بھی زیادہ سے زیادہ وقت 240 منٹ ہی ہے؟
پولیمرائزیشن ٹینک میں ردِعمل 240 منٹ تک جاری رہتا ہے (یہ کم سے کم وقت ہے)، اس کے بعد خودبخود ایک “انسٹاگیشن ایجنٹ” شامل کیا جاتا ہے تاکہ ردِعمل رک جائے۔ معلوم نہیں، کیا پوسٹ کرنے والے نے اس کی وجہ جان لی ہے؟
کیا بزرگ بھائی موجود ہیں؟ بھائی، میں تمہیں بہت یاد کر رہا ہو
تخمیناً، فارمولے کے مطابق آپ کے لئے زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم وقت دونوں ہی 240 منٹ ہیں؛ لہذا جب زیادہ سے زیادہ وقت ختم ہو جاتا ہے، تو پروگرام خود بخود بند ہو جاتا ہے۔
آپ کے سوال میں کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ شاید ابتدائی مرحلے میں درجہ حرارت اور دباؤ زیادہ رہا ہوگا۔ 240 منٹ کے بعد پروگرام دباؤ کا حساب لگانا شروع کرتا ہے، اس وقت دباؤ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں درجہ حرارت اور دباؤ کو کم کرنے کے لئے خصوصی مواد استعمال کیا جاتا ہے، اور جلد ہی دباؤ کم ہو جاتا ہے، جس سے مصنوعات کو نکالنے کے لئے مناسب حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ براہ کرم، کیا یہ 70 بیرل ہے؟