عزیز سمندری دوستو! ہماری کمپنی کو موسم گرما میں پانی کی کمی کا سامنا ہے، اس لیے ہم نے دوسرے علاقوں سے پانی خریدا ہے۔ اس پانی کو ایک ذخیرہ کرنے والے ٹینک میں جمع کیا جائے گا، تاکہ بعد میں اسے چکردار تبریدی نظام میں استعمال کیا جاسکے۔; چونکہ اس پانی کے ذخیرہ کرنے والے ٹینک کے لئے جگہ محدود ہے، اس لئے اسے بھاری ڈیزل کے ٹینک کے قریب رکھنا ضروری ہے۔ کیا ان دونوں ٹینکوں کے درمیان کسی محفوظ فاصلے کی ضرورت ہے؟
Reply #22016-10-19
کوئی شرط نہیں ہے۔ تیل کے ٹینکوں سے محفوظ فاصلہ 4 میٹر ہونا چاہیے۔ شرائط کے مطابق، ایک آگ سے بچنے والا آلہ بھی شامل کی
Reply #32016-10-19
براہ کرم بتائیں، 4 میٹر کی شرط کس معیار کے تحت ہے؟ ؟
Reply #42016-10-19
آگ سے بچنے سے متعلق قواعد و ضوابط میں، ایسے مائعات جو ابلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ایسے مائعات جو ابلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کے درمیان فاصلے ک
Reply #52016-10-20
براہِ کرم، مزید رہنمائی فرمائیں...
Reply #62016-10-20
GB50160 میں ٹینکوں کی ترتیب و تنظیم سے متعلق تفصیلات دی گئی ہیں۔ دفعہ 6.2.5 میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ ایک ہی گروپ میں، ایسے ٹینک رکھنے چاہئیں جن کے لئے آگ لگنے کا خطرہ ایک جیسا یا مشابہ ہو۔ اگر آپ کے پانی کے ٹینکوں کو تیل کے ٹینکوں کے ساتھ ایک ہی گروپ میں رکھنا ہے، تو درمیان فاصلہ تیل کے ٹینکوں کی قسم کے حساب سے مقرر کیا جانا چاہیے؛ تفصیلات جدول 6.2.8 میں دی گئی ہیں۔
Reply #72016-10-26
GB50016–2008 میں، ذخیرہ اور نقل و حمل کی سہولیات سے متعلق دفعہ 6.2.5 میں اس بارے میں واضح ہدایات درج ہیں۔
Reply #82016-10-28
بھاری ڈیزل ٹینکوں میں آگ لگنے کا خطرہ شاید “کلاس سی” کے زمرے میں آتا ہوگا؟ اگر ایسا ہی ہے، تو تعمیراتی قواعد کے حصہ 4.2.2 کی نوٹ 6 کے مطابق عمل کیا جاسکتا ہے۔ اگر دونوں ٹینکوں کی گنجائش 1000 کیوبک فٹ سے کم ہے، تو عام طور پر 2 میٹر کا فاصلہ کافی ہوتا ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.