Thread Content
رہنمائی کی درخواست ہے، ٹرانسفارمر کے آس پاس تعمیراتی کام کرتے وقت، کیا اس سلسلے میں کوئی مخصوص معیار موجود ہے جو کم سے کم تعمیراتی فاصلے کو طے کرتا ہو؟
بجلی کی صنعت سے متعلق حفاظتی قواعد کے مطابق، جب آلات بند نہ ہوں تو ان کے درمیان مطلوبہ فاصلہ درج ذیل ہے:
وولٹیج کی سطح (KV) | مطلوبہ فاصلہ (میٹر)
10KV اور اس سے کم | 0.7
20، 35 | 1
66، 110 | 1.5
220 | 3
330 | 4
500 | 5
اگرچہ حفاظتی قواعد میں فاصلے پہلے ہی مقرر کیے گئے ہیں، لیکن میں 110KV کے لئے 1.5 میٹر کا فاصلہ استعمال کروں گا۔ لیکن تعمیراتی کام کے دوران، اگر ان کی لفٹنگ کی سرگرمیاں باہر کی چیزوں سے ٹکرا جائیں، تو اس صورت میں لوگوں کی جانیں ضائع ہو سکتی ہیں۔
موجودہ قانونی ضوابط کے مطابق، کم سے کم تقاضے پورے کرنا ضروری ہے۔; ساتھ ہی، مختلف کاموں کے لئے الگ الگ تقاضے بھی ہونے چاہئیں۔ ہر قسم کے کام کے لئے اپنے مخصوص حفاظتی ضوابط بھی ہوتے ہیں۔ مثلاً، اٹھانے سے متعلق کاموں کے لئے: “کیمیائی مصنوعات کی پیداوار سے متعلق خصوصی کاموں کے لئے حفاظتی ضوابط” (GB30871-2014) میں درج ہے کہ 9.2.3 کے مطابق، بجلی کی لائنوں کے قریب اٹھانے سے متعلق کام نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر بجلی کی لائنوں کے قریب کام کرنا ضروری ہو، تو کرین کا محفوظ فاصلہ، کرین کی گرنے کی حد سے زیادہ ہونا چاہیے، اور یہ شرط DL409 کے مطابق ہونی چاہیے۔ ; جب یہ شرط پوری نہ ہو سکے، تو کام جاری رکھنے سے پہلے بجلی بند کرنی ضروری ہے۔ اگر اٹھانے کی جگہ پر خطرناک مواد سے بھرے آلات، پائپ لائنیں وغیرہ موجود ہوں، تو اٹھانے کے لئے ایک تفصیلی منصوبہ تیار کرنا ضروری ہے۔ آلات اور پائپ لائنوں کی مناسب حفاظتی تدابیر بھی اختیار کرنی چاہئیں۔ ضرورت پڑنے پر مشینوں کو روک دینا، مواد کو خالی کرنا، اور اس کی جگہ دوسرا مواد رکھنے کے بعد ہی اٹھانے کا کام شروع کرنا چاہیے۔
آج الیکٹریکل انجینئروں کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پتا چلا کہ پاور پلانٹس میں استعمال ہونے والے ٹرانسفارمرز کی تنصیب کے لئے کوئی واضح قواعد و ضوابط موجود نہیں ہیں، صرف تاروں سے متعلق ہی قواعد موجود ہیں۔ لہذا، ہم نے 20 میٹر کے فاصلے کو ہی بطور معیار استعمال کیا۔ اگر آپ لوگوں کو اس قانون/ضابطے کے بارے میں معلومات ہوں، تو براہِ کرم اس کا نام شیئر کریں۔