فائر انجینئرنگ کے امتحانی نکات: آگ بھجانے والے آلات کی اقسام اور ان کی منسوخی
Thread Content
2016 کے فائر انجینئرنگ کے امتحانات 12 سے 13 نومبر کو منعقد ہوں گے۔ اب صرف ایک ماہ باقی ہے، لہذا یہ جاننا دشوار ہے کہ تمام امیدواروں کی تیاری کس حد تک ہے۔ امیدواروں کی بہتر تیاری میں مدد کے لئے، ہم نے “فائر انجینئرنگ کے امتحانات سے متعلق اہم نکات: آگ بھجانے والے آلات کی اقسام اور ان کی منسوخی” کا خلاصہ تیار کیا ہے، امید ہے کہ یہ تمام امیدواروں کے لئے مفید ثابت ہوگا۔ ایک، آگ بھجانے والے آلات کی اقسام: آگ بھجانے والے آلات کو ان میں موجود آگ بھجانے والے مواد کی بنیاد پر پانچ اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: 1. پاؤڈر قسم کے آگ بھجانے والے آلات۔ آگ بھجانے والے مواد میں بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، یعنی سوڈیم بائی کاربونیٹ اور امونیم فاسفیٹ۔ 2۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ فائر ایکسٹنگوشر۔ 3. جھاگ والے فائر ایکسٹنگوشر۔ ۴۔ پانی سے کام کرنے والے آگ بھجانے والے آلات 5. ہیلوجنائڈ الکائل قسم کے فائر ایکسٹنگ آلات (جنہیں عام طور پر “1211” اور “1301” فائر ایکسٹنگ آلات کہا جاتا ہے)، فائر ایکسٹنگ آلات کو ان کے دباؤ کی بنیاد پر تین زمروں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے: 1. گیس سے چلنے والے فائر ایکسٹنگ آلات۔ 2. گیس سے چلنے والے آگ بھجانے والے آلات: ایسے آلات میں، آگ بھجانے کے لئے استعمال ہونے والا مادہ، آلے کے اندر موجود دباؤ والی گیس یا مائع گیس کے دباؤ سے ہی خارج ہوتا ہے۔3. کیمیائی ردِعمل سے چلنے والے آگ بھجانے والے آلات: ایسے آلات میں، آگ بھجانے کے لئے استعمال ہونے والا مادہ، آلے کے اندر ہونے والے کیمیائی ردِعمل سے پیدا ہونے والی گیس کے دباؤ سے ہی خارج ہوتا ہے۔
دوم، آگ بھجانے والے آلات کو فرسودہ قرار دینے کے چار طریقے ہیں:
1. وہ آلات جو **مقرر کردہ فہرست** میں درج ہیں؛
2. وہ آلات جن کی میعاد ختم ہو چکی ہے؛
3. وہ آلات جن میں استعمال کے دوران سنگین نقصانات یا خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں؛
4. وہ آلات جن میں مرمت کے دوران سنگین نقصانات یا خرابیاں پائی گئی ہیں۔ فائر ایکسٹنگوشرز کے ختم ہو جانے کے بعد، عمارتوں کے انتظامی ادارے مساوی معیار کے دوسرے آلات سے ان کی جگہ لیتے ہیں۔ **جاری کردہ فرسودہ آلات کی فہرست میں درج اگلی اقسام کے آگ بھجانے والے آلات کو بھی شامل کیا گیا ہے؛ کچھ آلات میں استعمال ہونے والے مواد تیزابی/الکلائن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ خطرناک ہوتے ہیں، جبکہ کچھ آلات کو استعمال کرنے کے لئے الٹانا پڑتا ہے، جس سے استعمال کرنے والے شخص کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ ایسے تمام آلات کو **جاری کردہ فرسودہ آلات کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، اور انہیں فوراً تلف کر دیا جاتا ہے: (1) تیزابی/الکلائن قسم کے آگ بھجانے والے آلات۔** (2) کیمیائی فوم والے آگ بجھانے والے آلات۔ (3) الٹے طریقے سے استعمال کیا جانے والا آگ بھجانے والا آلہ۔ (4) کلوروبرومومیتھین، ٹیٹراکلوروکاربن فائر ایکسٹنگرز۔ (5) 1211 قسم کے آگ بھجانے والے آلات، 1301 قسم کے آگ بھجانے والے آلات۔ (6)** وہ دیگر قسم کے آگ بجھانے والے آلات جنہیں پالیسی کے مطابق استعمال سے روک دیا گیا ہے۔ وہ آگ بھجانے والے آلات جو آگ سے بچاؤ سے متعلق مصنوعات کی منڈی میں داخل ہونے کے معیارات پر پورے نہیں اترتے، انہیں جانچ کے بعد تلف کر دیا جاتا ہے۔ 2۔ آگ بھجانے والے آلات کی میعاد ختم ہونے کی شرائط: ہینڈ ہولڈ اور ٹرالی والے آگ بھجانے والے آلات، جن کی تیاری کی تاریخ درج ذیل مدتوں کو پہنچ چکی ہے یا اس سے زیادہ ہے، انہیں فوراً استعمال سے خارج کر دیا جانا چاہیے: (1) پانی پر مبنی آگ بھجانے والے آلات کی میعاد 6 سال ہے۔ (2) ڈرائی پاؤڈر فائر ایکسٹنگوشرز، اور کلین گیس فائر ایکسٹنگوشرز کی تیاری کے بعد 10 سال گزر جاتے ہیں۔ (3) کاربن ڈائی آکسائیڈ فائر ایکسٹنگوشر کی تیاری کے بعد 12 سال گزر چکے ہیں۔ 3۔ ایسے فائر Extinguishers جن میں سنگین نقصانات یا خامیاں موجود ہوں، انہیں تلف کر دینا چاہیے؛ یعنی ایسے فائر Extinguishers جن میں سے کوئی ایک بھی صورت حال موجود ہو: (1) ٹینک کی سطح پر شدید زنگ لگا ہوا ہو (رنگ بڑے پیمانے پر اتر گیا ہو، زنگ لگنے والا رقبہ ٹینک کے کُل رقبے کا ایک تہائی سے زیادہ ہو، یا سطح پر گڑھے ہوں)، یا پھر جوڑنے والے حصوں یا ٹینک کے نچلے حصے پر شدید زنگ لگا ہوا ہو۔ (2) ٹیوب کی ساخت واضح طور پر بگڑ گئی ہے، اور مکینیکل نقصان بہت زیادہ ہے۔ (3) آلے کے سرے میں دراڑیں ہوں، یا اس میں دباؤ کم کرنے والے نظام جیسی خامیاں موجود ہوں۔ (4) ٹیوب کی ساخت میں سطح کے برابر ہونے جیسی غیرمناسب خصوصیات موجود ہیں۔ (5) ہینڈ ہیلڈ فائر ایکسٹنگوشرز میں، پانی کو بار بار خارج کرنے کا کوئی نظام موجود نہیں ہوتا۔ (6) ایسے پروڈکٹس جن پر پیداواری کمپنی کا نام اور پیداوار کی تاریخ درج نہیں ہے (بشمول ان پروڈکٹس کے جن کے لیبل ٹوٹ گئے ہیں، یا لیبل پر پیداواری کمپنی کا نام واضح نہیں ہے، یا پیداوار کی تاریخ درج نہیں ہے)۔ (7) ٹیوبوں اور آلات کے سرے پر ٹن، تانبے کی ویلڈنگ، یا دیگر مرمتی نشانات موجود ہیں۔ (8) آگ سے جل چکا ہے۔ ان آگ بھجانے والے آلات کو، جو فرسودگی کے معیارات پر پورا اترتے ہیں، اس بات کی تصدیق کے بعد کہ آلے کے اندر کوئی دباؤ موجود نہیں، اس کے خول اور گیس سٹوریج ٹینکوں میں سوراخ کیے جاتے ہیں، انہیں چپٹا کیا جاتا ہے، یا کاٹ دیا جاتا ہے؛ اور ہر آلے کی فرسودگی کی تفصیلات الگ الگ درج کی جاتی ہیں۔