فلپنگ لیول ٹرانسمیٹر میں ایک عجیب رویہ۔

2016-10-19View Original

Thread Content

اے ماہرین، ہماری تنظیم میں ایک عجیب صورتحال سامنے آئی ہے۔ ایک ٹاور ٹینک کے لیول میٹر کی رینج 1700 ملی میٹر ہے؛ صفر اور پوری سطح پر اس کا آؤٹ پٹ بالترتیب 4 ملی ایمپیئر اور 20 ملی ایمپیئر ہے۔ لیکن درمیانی سطح پر اس کا آؤٹ پٹ 13.4 ملی ایمپیئر ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے؟ اس مسئلے کا حل نہیں نکل رہا۔
Reply #22016-10-19
یہ مسئلہ شاید میگنیٹک ٹرننگ ڈائل کی مزاحمت کی لکیری خصوصیات کے خراب ہونے کی وجہ سے ہے۔
Reply #32016-10-20
لینیئرٹی ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے کہ اس کا حل صرف اسے تبدیل کرنا ہی ہے۔
Reply #42016-10-20
میگنیٹک ڈسک کی درستگی تو بس اتنی ہی ہے۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.