Thread Content
ڈیفرنشل پریشر لیول میٹر کے ذریعہ سطح کی سطح کی پیمائش کی جاتی ہے۔ جب سطح سب سے نیچے ہوتی ہے، تو آلے کے مثبت اور منفی چیمبروں کے درمیان دباؤ کا فرق -2796 پاسکل ہوتا ہے، جبکہ آلے کی حد 5884 پاسکل ہے۔ لہذا، جب آلے سے خارج ہونے والا سگنل 12 ملی ایمپیئر ہوتا ہے، تو آلے کو حاصل ہونے والا دباؤ کا فرق کتنا ہوگا؟ براہ کرم، حساب کتاب کا طریقہ بتائیں، شکریہ۔
پیمانے کی کم سطح -2796 Pa ہے، جبکہ اس کی حد 5884 Pa ہے۔ لہذا پیمانے کی زیادہ سے زیادہ سطح 3088 Pa ہوگی۔ جب آؤٹ پٹ 12 mA ہوتا ہے، تو یہ قدر دراصل پیمانے کی حد کا نصف ہوتی ہے، یعنی (3088 – 2796) / 2 = 146 Pa۔
اس پوسٹ کو آخری بار jcicwht نے 2016-10-20 کو صبح 10:10 بجے ترمیم کیا۔ درست قیمت 146 Pa ہونی چاہیے۔
(12-4) / (20-4) = x/5884، اس سے x = 2942 Pa حاصل ہوتا ہے۔
2942 – 2796 + 2942 = 146 Pa۔
5884/2 = 2942۔ 2942 – 2796 = 146 پا۔
جب آؤٹ پٹ 12 ملی ایمپیئر ہوتا ہے، تو یہ رینج کے نصف کے برابر ہوتا ہے، یعنی 5884/2 = 2942 پاسکل۔; جبکہ پیمانے کی کم سطح -2796 Pa ہے، لہذا پیمانے سے حاصل ہونے والا 12mA کا ڈیفرنشل پریشر سگنل 2942 – 2796 = 146 Pa ہوگا۔
جب ٹرانسمیٹر سے 12mA کا آؤٹ پٹ نکلتا ہے، تو ان پٹ والے دباؤ کی قیمت 50% ہوتی ہے۔ زیرو پوائنٹ میں منفی تبدیلی -2796 Pa ہے۔ ٹرانسمیٹر کی رینج -2796 سے 3088 Pa تک ہے۔ لہذا، 50% حالت میں دباؤ کی قیمت = 50% * 5884 – 2796 = 146 Pa ہوگی۔
عنوان درست نہیں ہے؛ جب مائع کی سطح سب سے نیچے ہوتی ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ پیمائش کی حد کی کم ترین سطح ہی ہو۔