ٹریفک کنٹرول ریگولیٹر کے مثبت اور منفی اثرات کا جائزہ

2016-10-19View Original

Thread Content

پہلے میں بتاتا ہوں کہ میں نے اپنا فیصلہ کیسے کیا، دیکھتے ہیں کہ کوئی اختلافی رائے تو نہیں ہے۔ PV: پیمائش کی قیمت؛ SP: مقرر کردہ قیمت؛ OP: آؤٹ پٹ۔ 1. جب PV > SP ہو تو، OP میں اضافہ ہوتا ہے، یہی عمل ہے۔ ; جب PV > SP ہوتا ہے، تو OP کم ہو جاتا ہے؛ یہ ایک ردِعمل ہے۔ نوٹ: ریگولیٹر کے مثبت/منفی اثرات کا تعلق والو کے “آن”/“آف” ہونے سے نہیں ہے۔ گیس کھولنے/بند کرنے کا عمل صرف DCS کے آؤٹ پٹ چینلز کی ترتیب سے متعلق ہے۔ اگر یہ گیس کھولنے والا والو ہے، تو DCS کے آؤٹ پٹ چینلز کی ترتیب “مثبت” ہوتی ہے، اور 0% کے برابر 4mA ہوتا ہے۔ ; اگر یہ ایک والو ہے، تو اس کی ترتیب الٹ ہونی چاہیے؛ یعنی 100% کے مطابق 4mA ہونا چاہیے۔ 2- مجھے نہیں معلوم کہ دوسرے لوگ کس طرح فیصلہ کرتے ہیں، لیکن پہلے نکتے کے مطابق DCS کنٹرول سرکٹ کی ترتیب بنانے سے عموماً کوئی مشکل پیش نہیں آتی، صرف فلو کنٹرول سرکٹ کے معاملے میں ہی دوسروں سے اختلافات ہوتے ہیں۔ پہلے قاعدے کے مطابق، اگر ٹریفک PV > SP ہو تو بالکل ضرور والو بند کرنا پڑتا ہے، یعنی OP کم ہو جاتا ہے؛ لہذا یہ یقیناً ایک الٹا ردِعمل ہے۔ لیکن اس طرح، تمام ٹریفک کنٹرولرز الٹے اثرات دکھانے لگتے ہیں، جس سے دل میں بے چینی پیدا ہوتی ہے۔
Reply #22016-10-19
جب سرکٹ منفی فیڈ بیک پر مبنی ہوتا ہے، تو کیا اس کا پتہ نہیں چل جاتا؟
Reply #32016-10-20
“اگر ٹریفک PV، SP سے زیادہ ہو، تو بالکل ضروری ہے کہ والو بند کیا جائے؛ یعنی OP کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ لہذا یہ یقیناً ایک الٹا ردِعمل ہے۔ ”یہ بات درست نہیں ہے، ٹریفک PV > SP ہوتا ہے، تو والو بند ہو جاتا ہے، لیکن OP ضرور کم نہیں ہوتا۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس قسم کا والو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ الیکٹرک طرز کا ہو یا گیس طرز کا۔ لہذا مثبت یا منفی دونوں قسم کے اثرات ممکن ہیں۔
Reply #42016-10-20
1. PID ماڈیول: جب غلطی (PV-SP) میں اضافہ ہوتا ہے، تو PID کا آؤٹ پٹ “ڈائریکٹ” ہوتا ہے؛ جبکہ جب غلطی میں کمی واقع ہوتی ہے، تو PID کا آؤٹ پٹ “ریورس” ہوتا ہے۔
2. AO ماڈیول: 4mA-20mA کی قیمتیں 0%-100% کے برابر ہوتی ہیں، اور اس صورت میں آؤٹ پٹ “ڈائریکٹ” ہوتا ہے؛ جبکہ 4mA-20mA کی قیمتیں 100%-0% کے برابر ہوتی ہیں، تو آؤٹ پٹ “ریورس” ہوتا ہے۔
3. اگر آپ AO کے کام کرنے کے طریقے کو “ریورس” میں تبدیل کر دیں، تو PID ماڈیول کا آؤٹ پٹ بھی “ڈائریکٹ” ہی رہے گا؛ اس طرح آپ کو فکر نہیں کرنی پڑے گی: lol
4. میرے خیال میں، جب OP کی قیمت 100% ہو تو فیلڈ والو مکمل طور پر کھلا رہے، اور جب OP کی قیمت 0% ہو تو فیلڈ والو مکمل طور پر بند رہے… ایسی صورت میں آؤٹ پٹ کو “ڈائریکٹ” یا “ریورس” میں سیٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔
Reply #52016-10-20
یک پیرامیٹر والے کنٹرول سسٹم میں، ریگولیٹر کے مثبت اور منفی اثرات کا تعین درج ذیل ہے: (1) فرض کریں کہ گیس کھولنے والا والو “+A” ہے، جبکہ گیس بند کرنے والا والو “-A” ہے۔”; (2) جب ریگولیشن والو کو کھولا جاتا ہے، تو کنٹرول کیے جانے والے پیرامیٹر کی قیمت “+B” تک بڑھ جاتی ہے؛ جبکہ اگر یہ پیرامیٹر کم ہوتا ہے، تو اس کی قیمت “-B” ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں AB کی قیمت “+” ہوتی ہے، اور ریگولیٹر کا ردِعمل الٹ ہو جاتا ہے۔ ; AB=“——”، یہ ریگولیٹر مثبت اثر کا کام کرتا ہے۔
Reply #62016-10-20
سیریل کنٹرول سسٹم میں، ثانوی کنٹرولر کا کام، سادہ کنٹرول سسٹم میں استعمال ہونے والے طریقوں جیسا ہی ہوتا ہے۔; مرکزی ریگولیٹر کے کام کرنے کا طریقہ درج ذیل ہے: جب مرکزی اور ثانوی متغیرات میں اضافہ (یا کمی) ہوتا ہے، تو اگر ریگولیشن والو کی حرکت کی سمت ایک ہی ہے، تو مرکزی ریگولیٹر کے لئے “الٹ” ردِعمل کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ ; اس کے برعکس، “مثبت: اثر” کا انتخاب کریں۔
Reply #72016-10-21
آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا ہے۔ ٹریفک کو کنٹرول کرنے کا عمل دراصل الٹا ہی ہوتا ہے، یہ بات درست ہے۔
Reply #82016-10-21
DCS کے “گیس آن/گیس آف” کنفیگریشن کے ذریعہ آؤٹ پٹ حاصل کیا جاتا ہے۔ کنٹرولر کے مثبت اور منفی ردِعمل کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے: جب ان پٹ میں اضافہ ہوتا ہے، تو آؤٹ پٹ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے؛ یہی مثبت ردِعمل ہے۔ جب ان پٹ میں کمی ہوتی ہے، تو آؤٹ پٹ میں بھی کمی ہونی چاہیے؛ یہی منفی ردِعمل ہے۔ اگر یہ ایک ہی ریگولیٹر ہے، تو آپ کو گیس کے کھلنے اور بند ہونے کے عمل پر غور کرنا ہوگا۔ میں نے PLC کا استعمال نہیں کیا، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ آیا اس میں “گیس آن/گیس آف” کے لئے کوئی پیشگی ترتیبات موجود ہیں یا نہیں۔
Reply #92016-10-21
PLC کے ساتھ PID ماڈیول کا استعمال کرکے کنٹرول کیا جاسکتا ہے؛ دراصل یہ بھی ایک ریگولیٹر ہی ہے، اس کا اصول بھی وہی ہے… مثبت اور منفی ردِعمل کا اختیار بھی موجود ہے۔
Reply #102016-10-21
خود ہی کوئی کتاب تلاش کرکے پڑھیں، اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ سب جدید تکنیکیں ہیں۔

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.