Thread Content
کیا پورے دھاگے والے سکرو کے لئے ہمیشہ دو نٹ استعمال کرنے ضروری ہیں؟
“دو نٹس” سے کیا مراد ہے؟ کیا ہر سرے پر ایک، یعنی کُل دو، یا ہر سرے پر دو، یعنی کُل چار؟ کُل دو ہیں، فلینج پر ان کا زیادہ استعمال ہوتا ہے۔
پائپ فلینج پر استعمال ہوتا ہے، ہر سرے پر ایک، کُل دو ہی کافی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ PN25 کے لئے، میڈیم مائع اور گیسی ہائڈروجن نائٹرائڈ ہے۔
مجھے اس کا علم نہیں، میں تو صرف مائعات پر مبنی میڈیم ہی استعمال کرتا ہوں؛ یہ ASME فلینجز آگ لگنے یا دھماکہ ہونے کے خطرے سے پاک ہیں۔
ایک اور سوال ہے، جس کے بارے میں رہنمائی چاہیے۔ مائع امونیا کے ٹینک کے اوپری حصے میں موجود سیفٹی والو کا دباؤ 2.1 Mpa ہے۔ سیفٹی والو کی آؤٹ لیٹ پائپ لائن امونیا جذب کرنے والے ٹاور میں جاتی ہے، اور ٹاور کے اوپری حصے سے خارج ہونے والا مادہ براہِ راست فضا میں خارج ہوتا ہے۔ تو کیا سیفٹی والو کی آؤٹ لیٹ پائپ لائن کو عام دباؤ کے مطابق ڈیزائن کیا جاسکتا ہے؟
حالات کے لحاظ سے فیصلہ کرنا چاہیے، بعض صورتوں میں اس کی ضرورت
لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ پہلے میرے ہائی پریشر والو پر ایک ریگولیٹنگ والو موجود تھا، ڈیزائن ادارے کے مطابق، جس لمحے والو کھولا جاتا ہے، تو والو کے اوپر اور نیچے کا دباؤ برابر ہوتا ہے۔
ٹیوب فلینج عموماً ایک ہی قسم کا ہوتا ہے، اس سلسلے میں HG/T20592 کے معیارات کو دیکھا جا سکتا ہے؛ اس میں کنکشن کے لئے استعمال ہونے والے آلات کے معیارات درج ہیں۔
مزید وضاحت کے لئے بتانا چاہیے کہ ہر ایک سرے پر ایک ہی ہے؛ بات واضح نہیں ہوئی، معاف کیجیے۔
مکمل دھاگے والے بولٹوں میں ایک سر والے اور دو سر والے بولٹ دو قسمیں ہیں، ضرورت کے مطابق ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے۔
سیفٹی والو کے آؤٹ لیٹ پائپ لائن میں دباؤ، پائپ لائن کی مزاحمت اور ابسورپشن ٹاور کی مزاحمت کے حساب سے طے کیا جانا چاہیے۔ سیفٹی والو کے کام کرنے کے بعد، توانائی کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، اور دباؤ، رفتار میں بدل جاتا ہے۔
حالیہ برسوں میں، مائع نائٹروجن کے رساؤ کی وجہ سے کئی افراد ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ حفاظتی اقدامات کے پیش نظر، سیفٹی والو کے آگے اور پیچھے دباؤ کی سطح کو برابر رکھنا بہتر ہے۔ سکرو کے لئے، مکمل دھاگہ والے خصوصی معیار کے سکرو استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔
عام طور پر اس میں دو نٹ لگائے جاتے ہیں، ورنہ اسے کیسے مضبوطی سے جوڑا جاسکتا ہے؟ :)
سب کی جانب سے ملنے والے پُرجوش جوابات کے لئے شکریہ۔ میں نے پورے تھریڈ والے سکرو کے لئے ایک سرے پر ایک، یعنی کُل دو نٹ استعمال کئے۔ اس کے علاوہ، میں نے صنعتی دھاتی پائپوں کے ڈیزائن سے متعلق قواعد و ضوابط کے مطابق، دفعہ 3.1.2.4 کے مطابق، ایسے پائپوں کا ڈیزائنی دباؤ، جن میں دباؤ کم کرنے والے آلات نصب ہوتے ہیں، اس دباؤ سے کم نہیں ہونا چاہیے جس پر یہ آلات کام کرنا شروع کرتے ہیں۔