Thread Content
گردشی پانی میں COD کو تیزی سے کم کرنے کی تکنیک: فی الحال، پانی کی بچت کے لئے کولنگ ٹاورز میں پانی کی کثافت کو 4 گنا تک بڑھا دیا گیا ہے؛ پانی میں نمک کی مقدار تقریباً 3000 ملی گرام/لیٹر ہے۔ عام حالات میں اس پانی کو باہر نکالا جاسکتا ہے، لیکن تاروں کے جڑنے یا رساؤ جیسی وجوہات کی بناء پر گردشی پانی میں COD کی مقدار 50 ملی گرام/لیٹر سے زیادہ ہو جاتی ہے، جبکہ امونیا کی مقدار 5 ملی گرام/لیٹر سے زیادہ ہوتی ہے؛ اس صورت میں اس پانی کو باہر نکالنا ممکن نہیں ہے۔ نیز، زیادہ نمک کی وجہ سے اس پانی کو زیرزمین تہوں میں بھی ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ، اس سے آلات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہذا، COD کو تیزی سے کم کرنے کی کوئی تکنیک تلاش کرنا ضروری ہے، تاکہ گردشی پانی میں خرابی کی صورت میں بھی اسے باہر نکالا جاسکے۔ سب کا شکریہ! ! ! @li*ch1968، @گرے ٹریکس01، @زوچاؤہاؤ، @ہواندو انوائرنمنٹل پروٹیکشن، @wamj6566، @68589544، @zjing80، @zxz017، @slll611
عام طور پر اندر مقدار میں آکسیڈائزر جیسے سوڈیم ہائپوکلورائٹ شامل کیا جاتا ہے، تاکہ اندر موجود مائکروبز اور نامیاتی مادے تحلیل ہو جائیں، لیکن اس کی مقدار زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ورنہ pH قدر متأثر ہو سکتی ہے۔
COD 50 ملی گرام/لیٹر سے زیادہ، اور امونیا نائٹروجن 5 ملی گرام/لیٹر سے زیادہ ہے؛ اس صورت میں فضلہ پانی کو باہر نکالنا ممکن نہیں ہے۔ کیا یہ اشاریے 60 نہیں ہونے چاہئیں؟
کیا COD کی سطح 50 ملی گرام/لیٹر سے زیادہ، اور امونیا نائٹروجن کی سطح 5 ملی گرام/لیٹر سے زیادہ ہونے کا مطلب ہاتھ سے تجزیہ کرنا ہے، یا آن لائن نگرانی کے ذریعے حاصل کردہ ڈیٹا ہے؟
یہ تو بالکل ایسا ہی ہے، جیسے گھوڑے کو دوڑانا چاہا جائے، لیکن اسے چار پانی کے ذرائع پر کنٹرول رکھیں، مناسب مقدار میں ہی پانی خارج کریں، اور اپنے سسٹم میں موجود رساؤوں کی جانچ کریں؛ اس طرح پانی کی مقدار میں اضافہ نہیں ہوگا! ! ! ! ! :فتح::فتح:
عام طور پر، سائیڈ فلٹر ٹینک سے نکلنے والا پانی کہاں جاتا ہے؟ اس حصے میں کثافت زیادہ ہے۔ COD کا ایک حصہ مائکروبز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جبکہ زیادہ تر حصہ کلورائیڈ آئنوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمک کی زیادتی کی وجہ سے COD میں کمی ممکن نہیں ہوتی۔
پانی کی صفائی کے لئے کوئی مکمل حل موجود نہیں ہے؛ اگر آلودہ مواد کو غیرنامیاتی مواد میں تبدیل کرکے پانی سے خارج نہیں کیا جاسکتا، تو اس کے لئے کوئی راستہ تلاش کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کے لئے اس مواد کو یا تو ٹھوس شکل میں یا گیس کی شکل میں پانی سے الگ کرنا پڑتا ہے، تاکہ پانی میں موجود آلودگی کی مقدار کم ہو سکے۔ “مواد کا توازن” ہی بنیادی اصول ہے۔
میرا آلہ، چکردار پانی کے نظام کے ذریعے فضلہ کم کرنے میں مدد کرتا ہے؛ یہ دواؤں کے استعمال کے نظام کا متبادل ہے، اور یہ پتھریوں کو ہٹانے، جراثیم کو ختم کرنے اور الجی کو روکنے کا کام بھی ک
بزرگو، مشورہ یہ ہے کہ COD کے اجزاء کی جانچ کی جائے، تاکہ مناسب حل تلاش کیا جا سکے۔ COD کو جلدی ختم کرنے کے لئے کیمیائی طریقے استعمال کئے جاتے ہیں، لیکن مختلف مادوں کی خصوصیات الگ الگ ہوتی ہیں؛ اس لئے اجزاء کی جانچ کرنا ضروری ہے تاکہ مناسب اقدامات کئے جا سکیں۔
LZ، مجھ سے رابطہ کریں۔ ہم نے پہلے ہی بہت سی کیمیکل کمپنیوں کے لئے سرکولیٹنگ واٹر کے آلودگی کے مسائل کا حل تلاش کر دیا ہے۔
آپ کے پاس موجود یہ گردشی پانی، جس میں COD کی سطح بہت زیادہ ہے، اس مسئلے کو حل کرنے میں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم اپنی ٹیکنالوجیز کا استعمال کرکے، جیسے کہ کیٹالیسس، آکسیکرن، یا الیکٹروڈیسالیشن کے ذریعے، کمپنی کے فضلہ پانی کو صاف کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے، تو براہ کرم مجھ سے رابطہ کریں: 15088793370